千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 省线材、省工期、易维护、易扩容的传输方式 [打印本页]

作者: tyy    时间: 2007-9-10 17:32
标题: 省线材、省工期、易维护、易扩容的传输方式

 

[attach]32664[/attach]
[此贴子已经被作者于2007-9-10 17:33:37编辑过]

作者: BG7JWE    时间: 2007-9-11 03:14

能解释一下共缆为什么会有这些优点吗?另外,共缆的系统对防雷的要求高吗?


作者: tyy    时间: 2007-9-11 14:20

其实,共缆的优点也是相对而言的,它适合:远距离(3000米以内)、大系统(点数20个以上)的监控系统。对于落雷区,当然在防雷方面要求必须得做!!


作者: feihu_111    时间: 2007-9-11 14:46

请说明下它对线缆的要求  还有你的共缆都需要加些什么设备  具体工作原理


作者: tyy    时间: 2007-9-12 10:47

我们共缆传输的技术原理就是:有线电视原理的逆向应用,这个系统所用的线缆就是有线电视的线缆(SYWV75-5、7、9、12等)。设备基本有三项:前端的调制器、传输部分的放大器、主控室的主控设备(多路解调器、数据调制器和双向分波器(有云台时需要))。楼上的如有兴趣可以登录:www.bjhxkt.com 了解一下!!


作者: tyy    时间: 2007-9-12 16:09
不知道2、4楼的看到我的回帖了没有?要了解其实很容易的,只要对您的工作有帮助就好!!
作者: tyy    时间: 2007-9-13 09:07

诚恳地请诸位工程商来了解此项传输方式,在合适的项目中应用此项技术!!!


作者: 奋斗者    时间: 2007-9-13 14:43

顶 支持  共缆监控 


作者: 在粤    时间: 2007-9-13 15:31

学习了,谢谢楼主!

广州瀚唐电子科技有限公司--专来研发生厂网络视频服务器厂家,销售各种网络监控产品,有意了解请登陆公司网站:http://www.heetoo.com

   联系人:刘小姐   020-22276891 QQ:568931897


作者: 在粤    时间: 2007-9-13 15:31

学习了,谢谢楼主!

广州瀚唐电子科技有限公司--专来研发生厂网络视频服务器厂家,销售各种网络监控产品,有意了解请登陆公司网站:http://www.heetoo.com

   联系人:刘小姐   020-22276891 QQ:568931897


作者: beanbean    时间: 2007-9-13 15:36

ding


作者: jamest    时间: 2007-9-13 16:14
比普通的要投入更多的设备吧!造价更高吗?这样线材应该可节省好些
作者: jamest    时间: 2007-9-13 16:15
这样投入的设备要更多吧,造价会不会高很多,线材应该可节省好些
作者: tyy    时间: 2007-9-18 08:50

楼上的如有兴趣可以登录我们的网站看看,或是留下你的联系方式(邮箱之类的),我给您发些资料!!


作者: 三石子    时间: 2007-9-18 10:32

本原有一四路监控,想安装多四路

发点资料过来看看

eshaoqiang@163.com


作者: tyy    时间: 2007-9-18 11:45
资料已发,请查收!
作者: tyy    时间: 2007-9-18 14:29
谢谢大家捧场,了解此项传输技术。。。。。。
作者: dongming520    时间: 2007-9-18 23:59

好是很好! 但是那个“双向数据分波器”是起什么作用的啊!!我是菜鸟!见过的不多,懂的更不多! 请多多指教!!

要是有兴趣的话 到这个群里面来讨论问题!! QQ群:46142408


作者: littlebar2006    时间: 2007-9-19 10:24
发点资料! 我看看! 谢谢了! littlebar2006@163.com
作者: jcwlinfo    时间: 2007-9-19 12:57
主要是能够积极推广开吗
作者: 筝舞    时间: 2007-9-19 13:46
顶!
作者: tyy    时间: 2007-9-20 16:25
双向分波器是把上行的视频信号和下行的控制信号进行隔离的,和那个数据调制器都是在有控制信号时才用的!有兴趣可以登录:www.bjhxkt.com 了解一下!!!
作者: 五月的太阳    时间: 2007-9-20 17:50
顶!
作者: SupermanTm    时间: 2007-9-20 20:15

省线材、省工期、易维护都还说得过去,易扩容就有点牵强啦,毕竟,你设计的时候不会预留出一些频道不用的吧。


作者: tyy    时间: 2007-9-21 08:43

双向分波器的作用是将上行的视频信号和下行的控制信号隔离开来,它和那个数据调制器都是在有云台控制的点时才用到!!具体情况还是请登录:www.bjhxkt.com 看看,好的传输方式还是在大家的努力和长期的工程实践中检验、探讨中才能推广开来的!!!


作者: tyy    时间: 2007-9-21 08:46
完全可以啊!即便是一根线上最多可以走到30多路,但目前做的一般都只设计到25-26路,如果以后再有点要增加是完全可以满足的哦!!(www.bjhxkt.com)
作者: zhangmin    时间: 2007-9-24 16:58

能不能传点资料过来zm.me@126.com


作者: tyy    时间: 2007-9-24 17:36

ding


作者: wym9694    时间: 2007-9-25 11:57
用一条同轴电缆传输许多台摄象机信号,每台摄象机都要单独配一个调制解调器,那么调制解调器是否会增加很多成本?调制解调器多少钱一个?
作者: wym9694    时间: 2007-9-25 13:00

我做系统集成的,请楼主把你的产品资料和报价发过来,

wym9694@163.com


作者: hekaiming    时间: 2007-9-26 14:12

谢谢,我要份资料,wskmnmme@163.com


作者: fybg999    时间: 2007-9-26 23:27

谢谢,我要份产品资料和报价,xytbmy126.com


作者: tyy    时间: 2007-9-28 15:16

几天没来看,这么多客人来拜访啊!我们的网址:www.bjhxkt.com 希望大家登陆察看,我也会发资料到您的邮箱!!


作者: tyy    时间: 2007-9-30 09:09

宽频共缆监控传输系统技术问答

1、 现有监控传输有哪几种方式,各有什么优缺点?

答:常见的有视频基带传输、光纤传输、网络传输、微波传输、双绞线平衡传输、宽频共缆传输六种传输方式。

      视频基带传输:是最为传统的电视监控传输方式,对06MHz视频基带信号不作任何处理,通过同轴电缆(非平衡)直接传输模拟信号。其优点是:短距离传输图像信号损失小,造价低廉。缺点:传输距离短,300以上高频分量衰减较大,无法保证图像质量;一路视频信号需布一根电缆,传输控制信号需另布电缆;其结构为星形结构,布线量大、维护困难、可扩展性差。

      光纤传输:常见的有模拟光端机和数字光端机,是解决几十甚至几百公里电视监控传输的最佳解决方式,通过把视频及控制信号转换为光信号在光纤中传输。其优点是:传输距离远、衰减小,抗干扰性能最好,适合远距离传输。其缺点是:对于几公里内监控信号传输不够经济;光熔接及维护需专业技术人员及设备操作处理,维护技术要求高,不易升级扩容。

       网络传输:是解决城域间远距离、点位极其分散的监控传输方式,采用MPEG音视频压缩格式传输监控信号。其优点是:采用网络视频服务器作为监控信号上传设备,有Internet网络安装上远程监控软件就可监看和控制。其缺点是:受网络带宽和速度的限制,只能传输小画面、低画质的图像;每秒只能传输几到十几帧图像,动画效果十分明显并有延时,无法做到实时监控。

       微波传输:是解决几公里甚至几十公里不易布线场所监控传输的解决方式之一。采用调频调制或调幅调制的办法,将图像搭载到高频载波上,转换为高频电磁波在空中传输。其优点是:省去布线及线缆维护费用,可动态实时传输广播级图像。其缺点是:由于采用微波传输,频段在1GHz以上常用的有L波段(1.02.0GHz)、S波段(2.03.0GHz)、Ku波段(1012GHz,传输环境是开放的空间很容易受外界电磁干扰;微波信号为直线传输,中间不能有山体、建筑物遮挡;Ku波段受天气影响较为严重,尤其是雨雪天气会有严重雨衰。

       双绞线传输(平衡传输):是解决监控图像1Km内传输,电磁环境复杂场合的解决方式之一,将监控图像信号处理通过平衡对称方式传输。其优点是:布线简易、成本低廉、抗共模干忧性能强。其缺点是:只能解决1Km以内监控图像传输,而且一根双绞线只能传输一路图像,不适合应用在大中型监控中;双绞线质地脆弱抗老化能力差,不适于野外传输;双绞线传输高频分量衰减较大,图像颜色会受到很大损失。

       宽频共缆传输:是解决几公里至几十公里监控信号传输的最佳解决方案,采用调幅调制、伴音调频搭载、FSK数据信号调制等先进技术,可将四十路监控图像、伴音、控制及报警信号集成到一根同轴电缆中双向传输。其优点是:充分利用了同轴电缆的资源空间,四十路音视频及控制信号在同一根电缆中双向传输、实现宽频共缆一线通;施工简单、维护方便,大量节省材料成本及施工费用;频分复用技术解决远距传输点位分散,布线困难监控传输问题;射频传输方式只衰减载波信号,图像信号衰减很小,亮度、色度传输同步嵌套,保证图像质量达到4.5级以上国家标准;采用75Ω同轴不平衡方式传输使其具有非常强抗干扰能力,电磁环境复杂场合仍能保证图像质量。其缺点是:采用弱信号传输,宽频调制端需外加AC220V交流电源,但目前大多监控点都具备这个条件。

综合以上几种传输技术,解决几公里甚至几十公里内监控信号传输应选用宽频共缆传输方式,宽频共缆传输方式布线简洁、扩展灵活、性价比高、集成性强,可集成图像、伴音、控制及报警信号于“一根”电缆,实现了监控信号传输的里程式跨越。

2、 何谓宽频共缆“一线通”,其工作原理及组成是什么?

      答:所谓宽频是相对于传统监控采用视频基带传输而言的,同轴电缆的带宽为01000MHz,而传统监控信号只占用其中的06MHz,带宽利用率不到1%。宽频指的是为充分利用同轴电缆资源空间,将多路音视频及控制信号调制到不同载波上。共缆就是将调制到不同载波的音视频及控制信号集成到 一根同轴电缆双向传输。故宽频共缆一线通应理解为多系统、多信号集成一根同轴电缆传输的一线通双向传输平台,宽频共缆一线通电视监控传输系统可定义为以多路监控图像、伴音及控制信号集成传输为主,预留报警、广播等信号传输空间的一线通多功能宽频共缆双向传输系统。

     宽频共缆监控系统原理及组成:主要有摄像机+宽频调制器+多路视频解调器+FSK数据调制器等组成,通过宽频调制器将图像信号调制到高频载波,使多路信号可在同轴电缆中上行传输,传输到主控室经过单路或多路视频解调器解调出标准视频信号;对前端镜头、云台等控制信号通过FSK数据调制器进行数据载波调制,调制到38MHz载波上通过同轴电缆下行传输,经过宽频调制器把控制信号解调为RS-485控制模式输出给解码器,从而达到对云镜的控制。这种方式实现了多路监控信号 一线通,所采用技术成熟稳定可靠,传输方式独辟溪径,大大简洁了布线结构和费用,用全新理念架构了一条大路通罗马的新格局。

     注:由于每路电视信号(视频+音频)占用8MHz带宽,理论上讲同轴电缆资源空间可传输120多路全电视信号,但根据我国电视信号频率标准(PAL-D/K制),并综合性价比因素,利用同轴电缆传输140路信号以实现监控总线式传输、布线简洁是相当经济实用的。

3、 几十个点以上的监控项目如何做到将监控图像、伴音、控制及报警信号有机统一,集成到“一根”同轴电缆、双向共缆传输?

答:随着监控应用领域的拓展及对监控集成化要求的提高,几公里至几十公里监控信号传输方式将向着“宽频集成化、布线简洁化、传输双向化、远距抗扰化”方向发展,最终实现监控信号宽频多路双向同步传输,即多系统、多信号集成共缆“一线通”。从目前监控传输技术来看,既要实现监控图像、伴音、控制及报警信号“一线通”,又要保证图像传输质量,更要做到性价比高、经济实用的,唯宽频共缆传输方式当之莫属。因为其所用传输介质为射频同轴电缆,射频同轴电缆带宽为1000MHz,采用频分复用、调频调制等成熟稳定的CATV技术,完全可使多路信号在其中各行其道互不干扰宽频共缆双向同步传输,并且信号传输无延时、具有很强抗干扰能力。

4、恒星科通的宽频共缆传输设备,与其他厂家有何异同?

答:恒星科通是专业致力于宽频共缆“一线通”电视监控传输系统研发生产的高科技企业,通过对监控传输问题广泛深入的市场调研集中公司研发力量,开发出ST-6000宽频共缆一线通电视监控传输系统。与其他厂家相比,该系统采用二次变频技术、专业中频螺旋滤波处理、上变频电路控制载波相位幅度,使信号邻频远传色度、亮度嵌套传输同步,图像清晰;以简洁的布线结构、独特的传输方式、方便灵活的可扩容性,可实现四十路音视频信号和控制信号采用一根同轴电缆双向传输几十公里;彻底摒弃了传统监控繁琐的布线方式,完全解决了大系统远距离监控系统传输困扰;全面搭建了宽频集成化、布线简洁化、传输双向化、远距抗扰化宽频共缆一线通传输平台。

5ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统的稳定性怎样?安装调试复杂吗?

    答:该系统是基于成熟稳定的有线电视频分复用技术工作的,有线电视技术在我国应用已经有二、三十年的历史了,非常稳定可靠。其工作频段为48.5550MHz,是有线电视传输方式逆向应用,上行传输图像和伴音信号,下行传输控制数据。系统安装简单,调试只需满足到解调端监控点电平在70±5dBuV即可。

6、 ST -6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统能否实现与广播、报警信号共缆传输?其工作频段怎样划分?会不会产生相互干扰?

答:可以。同轴电缆好象一条双向多车道的高速公路,可划出上行、下行、快速、慢速车道。同轴电缆的带宽为01000MHz,共缆监控信号传输频段划分为:050MHz下行传输云台、镜头控制信号及报警主机通讯应答信号;5065MHz传输20-30套智能调频可寻址广播信号;6587MHz为双向传输隔离带,使双向信号有效隔离;87108MHz用于报警FSK载波上行传输;108550MHz用于监控信号AV调制后射频上行传输。上下行传输通道采用22MHz空间进行隔离,信号在其中传输各行其道,不会产生相互干扰的现象。

7、 ST-6000宽频共缆“一线通”监控传输所用调制端采用何种技术?中频调制器与高频调制器区别何在?

答:系统调制端(ST-201宽频调制器)采用中频调制、中频处理和上变频技术严格控制图像调制指标,使信号可以邻频传输。中频调制器首先将视频、音频信号调制到38MHz31.5MHz中频载波上,然后利用声表面和螺旋滤波器进行残留边带信号处理,以严格控制图像调制度、边带抑制、带外杂散输出等指标,然后通过上变频电路得到所需高频信号,此调制器调制信号指标非常严格很适合进行邻频传输。高频调制器是一种直接调制方式,它用视、音频信号直接去调制射频载波得到高频输出调制信号,电路简单、指标较低,通带频率较高,性能指标不能保证,解调后容易产生频率响应失真现象,只适合隔频传输。

8、 ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统控制信号采用什么方式传输?会不会发生误码或丢包?

答:FSK调制方式。所谓FSK就是用数字信号去调制载波频率(即移频键控调制),是数字信号传输中用的最早的一种调制方式。此方式实现起来比较容易,抗噪声和抗衰减性能好,稳定可靠,是中低速数据传输最佳选择。

9、 ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统添加副控需要什么设备,其操作性怎样?

答:添加副控只需把射频信号引到副控端,然后添加解调和FSK数据调制设备即可,不用布大量线缆,操作起来十分方便。

10、宽频共缆监控系统扩容性怎样?与其他传输方式相比有何独到之处?

答:宽频共缆监控采用的是宽带频分复用技术,增加新的监控点只需就近将新增点信号接入宽频总线即可,不用改变系统结构,不用重新布线,系统扩容十分方便,这一优点是其他传输方式都不具备的。

11、           对于学校能否实现电子监考、智能广播宽频共缆“一线通”?

答:可以。大多学校既需要建设电子监考系统又需要建设智能广播系统,如何把其集成到一个平台传输,一直是困绕教育集成商的难题,我们采用宽频共缆传输思路,大胆突破以往传输瓶颈解决了这一难题,将监控和校园广播集成在同一平台上传输,互不影响。

12、 对于工矿企业、旅游景区等能否实现可视化管理、广播管理宽频共缆“一线通”?

答:可以。在频段划分中我们已经提到监控图像传输的同时,可下行传输二、三十路智能广播信号,广播信号与监控信号传输中间有双向隔离带,不会产生相互干扰。

13、对于安全防范系统能否实现传监控图像时预留报警信号传输空间,以实现监控报警联动?

答:可以。随着安全防范系统的不断完善与发展,监控报警联动已成为建设安全防范系统的一般性要求,必然也就成为我们建设宽频共缆“一线通”研究课题之一,我们在系统中预留了报警信号传输空间,使报警信号也可与多路监控信号集成到一根同轴电缆传输,而且报警信号采用FSK方式传输稳定可靠。

14、已经安装传统监控,但图像有噪点、网纹等,不能满足客户要求,能否改造?可操作性如何?

答:可以进行改造。图像有噪点、网纹等情况原因可能是信号采用视频基带传输距离太远,以致色度、亮度及饱和度不能同步嵌套传输;信号在传输过程中采用视频放大器加入大量噪声,使信噪比指标大为下降;传输过程中有共模、电磁干扰源。采用视频拓展器对现有系统改造时不用更换线缆,不管是SYV还是SYWV同轴电缆都可以直接添加宽频共缆设备。采用宽频共缆一线通可以还您高清画质,完全解除图像远传失真的困绕,而且只需在前后端加调制解调设备即可,非常便利。

15、能否与光设备组合,构建HFC远传系统?能否实现与网络监控有效衔接?

答:可以。首先将多路监控信号集成到“一根”电缆,然后采用射频光端机转换为光信号传输,就搭建了HFC远程传输系统,远传距离可达170km。将解调监控信号输送给硬盘录像机,硬盘录像机控制信号输出到FSK数据调制器就实现了与网络监控的有效衔接。

16、宽频共缆监控适合什么样的项目中使用才更具有竞争力?

答:宽频共缆监控系统最大的优势在于大系统、远距离、强干扰环境监控图像的传输。其总线制的“一线通”传输模式特别适合学校、煤矿、小区、医院、车站、码头等规模较大的监控工程项目建设和改造。即可实现布线的简单化,又可大大降低施工维护难度。

17、 宽频共缆监控设备与矩阵、硬盘录像机、画面分割器等传统监控设备的兼容性怎么样?可否与其他监控传输系统兼容?

答:宽频共缆监控系统的核心就是提供一套多路视频、音频及数据的双向传输平台,信号通过调制到高频载波使多系统、多信号宽频共缆“一线通”远距离传输。监控信号传输到主控机房,通过双向数据检出器上行通带检出视频信号并输出到视频解调器,解调出标准视频信号,给矩阵、硬盘录像机、画面分割等进行视频显示、录像等,十分容易地实现了与传统监控系统的衔接。而且兼容性很强,可兼容PELCOADAB等多种控制协议。

宽频共缆监控系统可根据监控点远近、多少与传统监控、网络监控、微波监控互补,具有很好的兼容性。

 


作者: tyy    时间: 2007-10-8 09:30
好久没来看了,大家也别忘了继续了解和支持“共缆传输技术”哦!
作者: tyy    时间: 2007-10-8 15:46

宽频共缆电视监控传输技术的适用范围

宽频共缆电视监控传输技术(以下简称共缆监控)是在传统监控传输技术基础上进行的一次技术革新,代表今后一段时期监控传输技术的发展方向,有许多传统监控传输技术做不到的新功能(详见任洪卓先生著《宽频共缆电视监控传输技术问答》),但传统监控技术在一些特定领域仍有优势,将与共缆监控同时存在一段较长的时间,下面从五个方面讨论共缆监控的适用范围。

一、监控点数量

监控点数量对采用传统监控传输技术还是采用共缆监控起着决定作用,传统监控传输技术是在每个摄像头后面最多连接4条电缆,一条视频电缆(传输视频信号)、一条控制电缆(传输控制云台信号和变焦信号)、一条伴音电缆(传输监听信号)、一条电源电缆。除电源外,其它3条电缆必须进入主控机房,以60个监控点传输800米距离的工程为例,传统监控技术最多需要铺设180条电缆,电缆总长度为144公里,购置电缆费用很高;铺设电缆数量多、体积庞大、份量重、施工难度大;铺设费用高;不美观;难以维修、检修。若采用共缆监控技术,需要添加相应调制设备、解调设备、信号放大设备及控制设备,需要增加设备费用。因共缆监控允许在一条同轴电缆内同时传输40路视频信号、控制信号及伴音信号,因此只需铺设2条电缆,电缆总长度为2公里,购置电缆费用很低,大幅度减少了购置电缆费用;铺设电缆简便、施工难度小;铺设费用低;该系统美观;易于维修、检修。若监控点不多,传统监控技术的价格优势明显,施工难度不大,共缆监控的方案需要配置相关设备,造价较高,这种场合适用传统监控技术。现以3个监控点传输300米距离的工程为例,传统监控技术最多需要铺设9条电缆,电缆总长度最多为2.7公里,购置电缆费用不高,铺设电缆数量不多,施工难度不大,维修、检修较方便。若采用共缆监控技术,要铺设1300米电缆,但需要添加相应设备,增加设备费用大于节省的电缆费用。从上述案例可以看出,传统监控技术适用于监控点位少的传输方式,共缆监控适用于监控点位多的传输方式。根据我们积累的工程施工经验,建议对30个监控点以上的项目,采用共缆监控的施工方案;对630个监控点的项目,应具体问题具体分析,对16个监控点的项目,建议采用传统监控技术。

二、传输距离

传统监控方式的适宜传输距离是300米,极限距离可以传输500米,加装放大器后可以传输800米,但由于在加入放大器的同时使系统噪声放大,且高频分量衰减很大,造成图像频谱失真,不能保证图像质量。共缆监控的适宜传输距离是2000米,可以满足大多数用户的需求,对超长距离的监控,可以采用光缆+共缆的方式共同构建HFC远程传输系统,解决200公里以内的监控信号双向传输问题。因此,对传输距离超过500米小于200公里的需求,适用共缆监控技术。500米以内的传输可以用传统监控技术,也可以用共缆监控的方式。

三、抗干扰

随着现代文明的不断发展,各种大功率电器设备日益增加,电磁干扰越来越多,使大部分地区电磁环境不好,这些干扰频率一般在10MHz以下,因传统监控采用视频基带利用同轴电缆的06MHz来传输图像信号,所用带宽完全在干扰频带之内,因此抗干扰能力较差,受干扰的图像容易产生斜纹、网纹、雪花及重影,严重影响图像质量。共缆监控通过将图像搬移到112 MHz以上的高频载波传输,彻底避开常见干扰频率,故抗干扰能力较强。所以,在电磁环境恶劣的环境中适用共缆监控系统。

四、系统扩容

传统监控技术扩容时需要重新布线,施工工作量较大,施工难度大,工期长,施工时容易对周边环境造成影响,为解决施工对周边环境造成影响问题,往往需要做一些准备工作,经常导致甲方迟迟不能按时开工甚至取消扩容计划。若采用共缆监控技术,则会产生不同的结果。仍以60个监控点传输1000米距离的工程为例,因共缆监控技术允许在一条同轴电缆内同时传输40路所需信号,该系统铺设2条同轴电缆,设计容量是传输80路所需信号,在传输现有60路所需信号的基础上可以增加20路信号,即可以增加20个监控点,除增加前端设备和视情况增加机房的解调设备外,无需增加其它设备,扩容时不需要重新布线。共缆监控系统扩容施工工作量小,施工难度小,工期短,施工时对周边环境基本没有影响。

五、布线难度

在高层建筑中,电缆将进入竖井,固定于桥架,竖井中常铺设各种用途的其它电缆,电磁环境较复杂,易对传统监控技术传输的基带信号产生干扰,大捆沉重的监控信号传输电缆难以在桥架长期牢固固定且施工难度大;已完成装修的办公楼、科研院所、仓库、小区等场所若铺设大捆沉重的监控信号传输电缆势必破坏已做好的装修,施工难度大且不美观;在需要架空或固定于墙壁的场合,大捆沉重的监控信号传输电缆难以架设、固定、直角转弯、扣PVC槽板。这些场合不适宜采用传统的监控技术,应采用共缆监控方案。另外,在缺少电源或不易布设电源线的情况下,共缆监控可以采取内馈电的方式为前端摄像机和调制器提供电源。

总之,共缆监控适用于大系统、长距离传输各种监控信号,该系统抗干扰能力强布线简洁扩容简便;传统监控技术适用于监控点数少、传输距离短、周边干扰源少、干扰信号不强且无需扩容(或少量扩容)的场合。


作者: xiaodge    时间: 2007-10-8 16:58

给我发点资料,我看看

xiaodge@126.com


作者: fdisk2    时间: 2007-10-9 08:50

特殊的情况可以考虑这种方式,如传输管道的限制。这样传输方式,视频信号会发生变化的;放线是比较简单,但做接头和以后的售号服务很麻烦,一个接头的不好或一个枪的损坏,会影响整条线的信号。

[此贴子已经被作者于2007-10-9 8:51:37编辑过]

作者: loveforever    时间: 2007-10-9 09:05

顶!我也是做共缆监控的,希望有更多的人来了解,谢谢!

共缆监控——N缆合一的力量,20点音、视频+控制+报警+广播=单根线缆
视频拓展器——视频抗干扰专家,独有的专利技术,专门解决各种干扰,远距离传输
 
北京中天技源(华东)办事处
联系电话:025-84698069
传真:025-84698506
手机:13675142305  周所凤
地址:南京市光华路2号鑫园10栋1108室
网站: www.gonglan.com
网络域名:共缆监控  


作者: tyy    时间: 2007-10-9 15:10
即是都是在安防一起吃饭,我们就应该努力做好产品、做好服务,把好的值得推广的技术广泛的传播!!!
作者: 牧马人    时间: 2007-10-9 15:15
学习了,谢谢!
作者: tyy    时间: 2007-10-10 08:55

楼上的是做光纤传输的,没关系,我们可以相互探讨的!!


作者: tyy    时间: 2007-10-11 10:49

努力呵!!!


作者: liao1981    时间: 2007-10-11 15:20
可是你这样还是要拉控制线啊,如果把控制也做进去还能传3000米吗?
作者: tyy    时间: 2007-10-12 09:32
可以的啊!3000米以内完全可以的!!!
作者: 知心    时间: 2007-10-12 17:11

不错,顶


作者: tyy    时间: 2007-10-16 09:54

宽频共缆监控系统抗干扰性能分析

一、概述

随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频监控作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业,成为安全防范与可视化管理的重要手段。最近倍受国人振奋的“神州六号”载人航天飞船就安装了视频监控系统,使中华亿万同胞通过直播目睹了飞船与火箭分离的壮观场面。视频监控应用环境的复杂及应用规模的扩大,使监控的传输成为业界关注的重要话题,并促进了监控传输方式由单一化向多元化迅速发展,各种传输方式以自己独特的适应性或便易性活跃在监控的舞台上。视频干扰问题是困惑监控工程商由来已久的难题,也成为监控进一步拓展的障碍,宽频共缆监控作为视频监控最新传输利器已经成为解除监控传输干扰的一枝奇葩。

二、常见视频干扰情况分析

说起视频干扰,要讲一下视频监控信号传输的传统方式视频基带传输。所谓的视频基带传输是指视频信号不经过频率变换等任何处理由图像摄取端通过同轴电缆直接传输到监视端的传输方式,图像在传输时直接利用同轴电缆的06MHz来传输,非常容易受到干扰,使图像出现网纹、横纹和噪点影响监视效果。对于基带传输视频干扰,从干扰源角度分为交流声干扰和空间电磁波干扰,从干扰切入方式分为传导式干扰和辐射式干扰。下面分析一下常见视频干扰现象及其原因。

1、 工频干扰

干扰现象:图像出现雪花噪点、网纹或很宽暗横带持续不断滚动。

干扰原因:此现象是当摄像端与监控设备端同时接地时,由于地电阻及电缆外皮电阻的存在,在两地之间电力系统各相负载不平衡或接地方式不同引起50Hz电位差,从而产生工频干扰所致。地电位使两接地端存在电压降,电压降加在屏蔽层两端并与大地(地电阻)构成回路产生地电流,地电流经过线缆屏蔽层形成干扰电压,地电流的部分谐波分量落入视频芯线,致使芯线与屏蔽层之间产生干扰电位,使干扰信号加入视频信号中对监控图像形成干扰。

2、空间电磁波干扰

干扰现象:图像出现较密的斜形网纹,严重时会淹没图像。

干扰原因:当监控电缆在空中架设时,空中电磁波干扰信号所产生的空间电场会作用于监控传输线路,使线路两端而产生相当大的电磁干扰电压,其频率约在200Hz2.3MHz。由于电缆中电位差的存在,使电缆屏蔽层产生干扰电流,而一般情况下摄像端和监控设备端均为接地状态,这就使干扰电流通过线缆两端接地点与大地形成回路,导致终端负载产生干扰电压,干扰信号耦合进视频信号中,产生图像干扰情况。

3、低频干扰(20HznKHz低频噪声干扰)

干扰现象:图像出现静止水平条纹。

现象原因:由于声音、数据等信号属于低频信号,其频带狭窄在传输时只用20HznKHZ几乎采用任何种类的电缆都可以传输,一般只受交流声干扰。用于传输视频信号的同轴电缆,其屏蔽层抗干扰曲线特性表明干扰信号频率越高其屏蔽性能越好,对于诸如载波电话、有线电台等低频率信号干扰反而显得苍白无力。低频干扰信号同样会在传输线缆上产生干扰电压,从而影响图像质量。

4、高频干扰(高频噪声干扰)

干扰现象:图像出现雪花点或高亮点。

现象原因:虽然视频传输所用同轴电缆抗高频干扰要比抗低频干扰性能强,但是强高频干扰信号还会对图像的传输产生干扰。大电荷负载启停、变频机及高频机等在工作时除了输出高强度基波外,同时还会产生高强度的二次谐波。虽然谐波强度比基波低很多,但高次谐波频带很宽且成分复杂,所以基波的各次谐波都会对利用视频基带传输(即6MHZ带宽内)的视频信号造成不同程度的干扰。经过多次精度实验,高频干扰信号的基波和谐波频率均在45MHz以内。

5、反射干扰

干扰现象:图像出现重影。

干扰原因:视频信号在传输过程中色度、亮度及饱和度都会有相应衰减,当传输视频的同轴网络阻抗不匹配(也称失配)时,视频信号传输到终端会有部分色度、亮度及饱和度产生微反射,反射回来的信号会回到发射处形成再反射,与视频信号叠加经过延时和损耗到达终端。多个反射信号将在接收端产生码间干扰(ISI),ISI会导致监视器收到错误的输入信号幅度和相位并显示出来,这就使传回来的图像看起来好象清楚的图像上又蒙上了一层模糊不清的图像现象,即重影现象。

6、静电干扰

干扰现象:图像时有网纹时有噪点,且时有时无。

干扰原因:在发电场、煤矿和工业企业等存在高电压(1000V以上)输出、严重机械摩擦及高电磁环境场所接地时的对地电位差都在400VP-P1500VP-P之间。接地与大地之间存在电位差的现象就属于静电现象的一种,存在静电现象时,接地端(包括冷地和热地)和大地就相当于一个带正电荷和负电荷的电容器。根据电容器的工作原理可知,当电荷容量达到一定程度时便会放电。那么静电放电时便会在不同的接地端之间形成电位差,使传输线路上屏蔽层形成地电流,从而使干扰信号耦合进视频信号并送入监控设备中。静电对视频传输干扰情况取决于静电电压差的大小,严重时会造成接口芯片的损伤或损坏。

三、宽频共缆监控抗干扰技术概要

        宽频共缆监控系统中的“宽频”是针对视频基带传输利用06MHZ的低频只能传输一路视频信号而言的,宽频共缆监控充分利用同轴电缆中5550MHZ可同时传输四十多路视频、音频和控制信号,并且在系统中预留了报警、广播的传输空间;“共缆”的涵义非常明了,指的就是多系统、多信号可以通过“一根电缆”双向传输。

宽频共缆监控系统是基于有线电视技术逆向应用开发的,开发此系统的主要目的是为了解除在视频监控传输过程中出现的布线量大、施工复杂、抗干扰性能差、维护不便和不易扩容等难题。在综合分析国内外视频监控传输方式后,没有哪种方式可以既把上述问题彻底解决,又可以保证图像传输质量,使监控工程商节省成本。为此我们成立了专题小组,对视频传输中存在的难题进行全面的调查研究和分析,经过对现有技术的比较和紧张的科技攻关,开发出了ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输设备。该套设备实现了集“布线简洁、施工简单、抗扰性强、维护方便、扩充容易”于一体,是电视监控视频传输的最新利器。

宽频共缆监控采用成熟稳定的FDM(频分复用)技术和FSK移频键控技术,首先将同轴电缆的01000MHZ划分为不同的传输通道,包括上行通道、下行通道、报警传输通道和隔离带,然后利用移频键控(指视频调幅调制、音频调频调制及FSK数据调制)技术,将不同的信号调制到不同的通道上,通过一根“同轴电缆”上行、下行同时传输,使多系统、多信号共缆传输。各种信号在同时传输时各行其道,互不干扰,打个比方,如京广铁路、京九铁路、京沪铁路虽然都在长城以南,但各有专门的路线,在其中行使的火车不会发生碰撞。恒星科通宽频共缆“一线通”电视监控传输系统的具体频率划分为:550MHz下行传输控制信号,5065MHz下行传输智能广播信号,6587MHz为上下行传输隔离带,87110MHz双向传输报警信号,110550MHz上行传输监控音视频监控信号。

通过上面对常见视频干扰情况分析可以得知,视频干扰源的频率均在10MHz以下,恒星科通的宽频共缆监控把监控音视频信号搬移到110MHz以上,完全避开了干扰源的干扰频率,使干扰信号在监控信号传输过程中无用武之地,从而保证了监控信号的传输质量,使监控图像可以达到4级以上国家广播电视标准。

四、结束语

恒星科通的ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统在视频监控传输的抗干扰性能有目共睹,可广泛应用于电磁环境复杂场所,诸如:小区、街道、学校、煤矿、发电厂、高速公路、旅游景区等。另外,由于系统充分利用了同轴电缆的资源空间,采用频分复用技术可通过一根同轴电缆传输四十路监控信号,使监控的传输链路实现了总线制传输,大大节省了施工成本及费用,缩短了施工周期,从整体上实现了“一条大路通罗马”的暂新格局。让我们携手,用精湛的技术实力为我国监控事业的创新和发展开拓新的篇章。


作者: tyy    时间: 2007-10-19 08:52

全都是技术在设计实践中总结的宝贵经验哦!


作者: tyy    时间: 2007-10-23 09:05

作者: tyy    时间: 2007-10-24 16:15
顶!
作者: 叶舞秋风    时间: 2007-10-24 17:35
支持搂主!
作者: 知心    时间: 2007-10-29 11:20

数据分波器主要起到信号隔离的作用,主要是将音视频信号与控制信号隔离开,以免互相干扰。


作者: tyy    时间: 2007-10-29 14:52
对于不了解共缆传输的工程商,我们随时做技术咨询!!010-82566461
作者: djunh    时间: 2007-10-30 14:31
楼主能不能与传统的视频方式做个比较,多少个监控点以上、多远距离使用共缆会有成本优势。
作者: tyy    时间: 2007-10-30 15:30
一般监控点在16个往上,传输距离超过400米的情况下,共缆的优势就会在:节约线材、施工难易、维护等方面显现出优势了!!!
作者: aniu615    时间: 2007-10-30 16:57

看了这么多关于宽频共缆传输技术的资料,对这项技术也算有了一个初步的了解。照此看来,中短距离(500M~3公里)的视频传输用宽频共缆传输似乎有相当大的优势,但是现实当中用这种传输方案的毕竟还不是很多,如果真是这么好的技术,有这么多的优点,我想无论是建设方,还是承包方都不是傻子。但是现在很多人还是不敢用这种方案,我想他们最大的顾忌还是这套设备的稳定性问题。看了这么多的资料就没看到过这种方案实施和使用的时候会有什么缺点,我想让顾客了解系统的不足之处才是打消顾客疑虑的最好办法。

看上面的传输方案就知道这套系统的关键点就是宽频调制器多路视频解调器,FSK数据调制器等这些设备,也就是说这些设备的稳定性将直接影响整个系统的功能;就等同于通信系统中的核心层的设备;像处于这种地位的设备没有任何其他保护方案(比如通信系统中的环路保护,1+1保护等)这样的系统的是不是太脆弱了?

视频监控当然要考虑经济性和施工、维护的方便性,但是似乎稳定性才是最重要的;用这样的方案我现在至少有两个疑问:一是设备的稳定性问题,比如设备的故障率,或者说设备运行过程中可能会出现什么问题,出现这些问题的概率;二就是整个传输方案的保护问题,如果一旦中间这些设备出现故障,图像全都没了,那业主还不把我们这些系统集成商的皮扒了不可啊,呵呵

[此贴子已经被作者于2007-10-30 16:58:59编辑过]

作者: tyy    时间: 2007-10-31 09:16

呵呵。。。。楼上的同行可真幽默!这样给你说吧,设备的稳定性是不容置疑的,因为我们的核心设备已经通过了广播电视局的检测了,都是按行业标准来制造的。此项技术的原理就是有线电视原理的逆向应用,所以技术的成熟与稳定性也是值得信赖的。目前,要说在施工方面有什么缺点,只是在具体操作方面有可能有些欠缺。因为此项系统接点处比较多,所以对接点连接部分的工艺及配件要求比较严格。但有些施工方却疏忽了这一点,往往因小失大!!系统的保护性方面,在南方因为雷雨天比较多,我们建议要加同轴避雷器!!

     不知道我说的是否清楚?您可以留下具体的联系方式,我们可以发相关的资料给您,或者您可以拨打010-82566461-8012直接咨询我们的技术人员!!!

     谢谢您对我们产品的关注和对此项技术的热心了解!!


作者: aniu615    时间: 2007-10-31 09:38

我说的保护是指链路或者设备故障时的保护,因为别的视频监控系统设备出现故障一般也就是一部分图像没有,或许还可以接受,但是像这种传输方式的话,如果那几个设备出问题,那可能就所有的图像都没有了,这对于系统来说是比较致命的故障。像这种设备的接口是否模块化了(便于故障以后的更换)?或者说是否可以提供提供两个接口提供链路上的1+1保护?这些都是直接导致客户是否能接受这产品的重要因素!

至于你说的“通过了广播电视局的检测”这些都是一些必要的流程而已,并不能说明产品的稳定性如何好,产品的稳定性只有通过多年的实践、使用才能得出结论。

我的邮箱:chenxinyu615@yahoo.com.cn,资料可以发到我这邮箱里,最好能附上这些系列产品的报价,以便对本方案的经济性有更好的了解。


作者: tyy    时间: 2007-10-31 10:10
好的,没问题。
作者: jssav    时间: 2007-10-31 10:14

楼主,发个资料过来了解一下,附上这些系列产品的报价,看看60个点的工程有没有节省!!

jssav@163.com


作者: tyy    时间: 2007-10-31 10:42
楼上的朋友,资料已发,请查收!
作者: aniu615    时间: 2007-10-31 11:48
收到了,谢谢
作者: tyy    时间: 2007-11-1 14:12

那就好!!


作者: ckguoan    时间: 2007-11-1 15:21

支持


作者: wy882200    时间: 2007-11-2 09:48
能传到那么远吗?别是忽悠人吧?
作者: memedog    时间: 2007-11-2 10:13

呵不知道稳定性和成本怎么样?请发个资料过来谢memedog_nx@yahoo.com.cn


作者: ckguoan    时间: 2007-11-4 14:20

支持并学习中。


作者: lzh56    时间: 2007-11-5 15:34

能发个资料和报价吗?

很感兴趣,实际应用性如何,有没有这方面的工程实例,有便于大家考查。


作者: lzh56    时间: 2007-11-5 15:36

忘了我的邮箱了

zjq2@hotmail.com

谢谢!


作者: tyy    时间: 2007-11-6 14:12
有大家的参与我很高兴,感谢!!!这项技术是有线电视原理的逆向应用,很稳定的!如果有兴趣,就请各位留下联系方式,我会发资料的!!
作者: 云波光电    时间: 2007-11-6 18:56
工程要用共缆还是需要厂家有效的服务,目前来看,共缆的话只有北京中天技源的办事处多,能够覆盖中国四分之三的地区,如果服务不到位的话,对于工程商还是比较有点技术难度。
作者: tyy    时间: 2007-11-9 08:59

市场这么大,一项技术的发展要靠大家的共同努力才能够有更广阔的未来!!!所以,“英雄主义”是要不得的!!


作者: tyy    时间: 2007-11-9 09:12

宽频共缆“一线通”电视监控传输应用浅析

                                             电视监控传输方式革新与探索

                 

摘要宽频共缆“一线通”电视监控传输设备的出现,不仅为1-5 km范围内多路监控信号双向宽频同步传输提供了质优价廉的解决方案,而且彻底改变了传统监控蜘蛛网式星型结构布线方式,可使四十路音视频及控制信号采用总线结构“一线通”传输。本文讨论了宽频共缆“一线通”电视监控的传输技术的特点和优势,并列举了几个典型应用案例。

1 .概述

随着改革开放的深入和国民经济的迅速发展城市流动人口大量增加,给社会带来许多不安定因素,治安形势日趋严峻,刑事案件,特别是入室行窃、抢劫等发案率逐年上升。国家有关部门提出对社会治安进行综合治理,闭路电视监控成为安全防范中不可缺少的一个系统。

闭路电视监控的应用越来越广,许多新的技术不断被应用到监控领域。在传输方面,光纤和光端机的使用不仅使远距离监控成为可能,而且使得监控图像和监控信号的传送质量得到质的提升。在几十公里至上百公里的监控传输,光传输是传输方式的最佳选择。不过,在1-5km以下的监控应用中,考虑到系统成本绝大多数场合还不得不使用传统的同轴视频电缆传输方式,原因是光纤和光端机对于近距离监控系统而言显得不够经济。但是,由于同轴电缆对视频信号衰减很大,如果传输距离超过二三百米以后,图像质量就会明显失真衰减,即使加上视频放大器,传输距离也难以大幅度增加,并且图像质量难尽人意,工程造价还大幅增加。因此,1-5公里左右的图像和信号传输成为监控应用领域的一大瓶颈。难道就没有质优价廉的解决方法了吗?一种新的技术出现了,它将解决困扰人们的这一难题,这就是宽频共缆“一线通”监控的传输技术。这种新的传输技术的出现及应用,是对电视监控的布线方式的重大变革,使监控传输方式实现了里程式跨越。

2 .几种监控图像传输方式

在宽频共缆“一线通”电视监控传输技术出现以前,主要使用传统视频电缆和光纤传输电视监控图像信号。

视频同轴电缆是最早开始使用,也是使用时间最长的传输方式。视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量和视频幅度衰减量相差很大,特别是色彩饱和度部分衰减最大。所以,传统视频电缆只适合于近距离传输图像信号,一般在200-300左右。虽然加入视频放大器后可以将传输距离延长一些,但也存在着工程开通/调试/维护等方面的困难以及图像质量不理想和距离受限等问题。另外,如果在传输图像信号的同时,有其它控制信号,则需要增加额外的布线,造成工程费用和施工难度增加。同时,传统视频电缆的传输抗干扰性极差,比如在电厂、大型工厂车间有强干扰源的场所,这也是视频同轴电缆的致命弱点,由于传输距离与干扰问题的存在极大的限制了它的使用范围及发展。

光纤和光端机是公里级以上距离监控系统的最佳选择,而同轴电缆的传输距离有限,这样,对于300m5km的距离范围人们总是面临着两难选择:使用同轴电缆和视频放大器效果不好,电缆用量大造价也不低,而使用光纤则显得不经济。如今,宽频共缆“一线通”电视监控传输设备的出现解决了这一难题,它将成为几公里至几十公里监控传输的必然选择。

3 .宽频共缆一线通监控的传输优势

宽频共缆“一线通”电视监控之所以成为必然选择,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。采用宽频共缆“一线通”监控的传输设备,可以将多路监控信号远传到几公里甚至更远,而且,传输图像的质量可以与光端机媲美,图像质量可达到4级以上,不难看出,在监控系统中采用宽频共缆“一线通”监控进行传输具有明显的优势:

1)传输距离远、传输质量高 由于在宽频调制解调器中采用了先进的处理中频处理、上变频技术,极好地补偿了高频同轴电缆对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图像的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到几公里或更远时,图像信号基本无失真。若采用中继高频放大的方式或光纤+电缆结合的方式,传输距离会达到几十公里。

2)布线简单、线缆利用率高 “一根”同轴电缆可传送四十多路上行监控信号、下行控制信号。布线组合不拘一格,可以采用总线、树型、星型多种结构将多点图像、控制集成一根电缆总线双向传输。宽频共缆“一线通”电视监控传输系统充分利用线缆资源空间,使布线结构大大简化,而且大大降低了布线成本及施工费用。利用这套系统可以体会到二百个监控点利用八根线传输带给您的便利,同时维护量及费用也骤然缩减。

3)  强抗干扰、适用广泛 载波高频传输方式能有效抑制共模干扰和电磁干扰,即使在电厂、煤矿等电磁环境恶劣环境也能保证图像质量。

4)  技术成熟、稳定性高  ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统是基于有线电视技术研发的,有线电视技术在我国应用已经有二、三十年的历史了,其稳定、可靠性有目共睹。

5)  数据调制、双向传输  控制信号采用FSK数据调制技术,与摄像机回传视频信号在同一根电缆中双向传输,控制信号采用中频调制稳定可靠。

6)  扩充简单,平滑升级  总线拓扑的结构,无须单独布线,就地总线添加。

7)  功能强大、扩展性好  全面兼容监控、报警、广播,多功能双向传输的平台实现了监控传输方式里程式跨越。

4.工程应用


在监控工程中使用宽频共缆“一线通”设备非常灵活、方便。

前端摄像机接上宽频共缆调制器,控制中心接上视频解调器就将1路图像远传几公里,也可使用多个共缆调制器远距传输多点监控信号。

下面是两个工程应用实例。

工程实例一:

在山东某国际物流集团,需要实现在监控中心对整个物流集团半径2.5km范围内多个库房进行调度指挥。每库房前安装万向云台,供电信号需要从中心监控室提供,在原方案设计中,图像传输使用视频电缆,用视频放大器弥补视频衰减;铺设控制电缆传输控制信号。施工时发现,监控图像经远传后色度、亮度及饱和度不能同步嵌套造成图像失真,线缆噪声加入及附近电磁干扰使图像有极亮的噪点和网纹,根本无法满足监控图像要求。经过对实施方案的再三斟酌和推敲,最终选定采用宽频共缆“一线通”监控传输设备,在不改变原有线路的基础上对图像信号和控制信号传输进行改造。由于高频传输只衰减载波信号,图像色度、亮度及饱和度同步嵌套且损失很小,回传图像完全达到4级以上,图像清晰;采用高频传输具有很强抗扰能力,图像无噪点和网纹。

工程实例二:

陕西某一煤矿的闭路监控系统在工程设计时全部采用同轴电缆传送图像信号,当工程进行到尾声时发现,好多摄像点传来的图像受到采煤设备的干扰,图像发灰、并有网纹干扰,工程完工后一年多时间都无法通过验收。后来,将所有图像有干扰的点采用我公司的宽频共缆传输设备进行改造,有效解决了干扰问题,图像清晰、稳定,并得到用户认可。这一工程应用进一步显示了宽频共缆传输设备的超强抗干扰性能。

 

 5  .结束语

宽频共缆“一线通”电视监控系统在监控领域的应用,不仅有效解决了中短距离内高质量图像传输难题,而且简化了布线结构、节省了工程费用及时间,给工程商带来很大便利。宽频共缆“一线通”监控传输设备的使用彻底改变了传统布线方式,为监控工程提供了一种强有力的解决方案。

 

 


作者: tyy    时间: 2007-11-13 10:39
深圳展会上,有好多的朋友们对此项传输技术很感兴趣,希望我们大家共同努力!!把好的技术推广应用到更多的工程中去。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2007-11-13 10:40:30编辑过]

作者: dcldongs    时间: 2007-11-16 00:06

给点资料吧dong885@126.com


作者: tyy    时间: 2007-11-16 08:46
好的,请注意查收!!
作者: 叶舞秋风    时间: 2007-11-16 15:40
我觉得共缆只传视频还好点。传了反向数据,问题就多,有时候云台控制失灵。
作者: tyy    时间: 2007-11-16 16:07
只要云台的质量好,作为传输这部分是没有任何问题的!!
作者: flgod    时间: 2007-11-16 23:40
我也正在寻找新技术来降低成本,增强竞争力,请给我发个资料和报价吧,谢谢 flgod@qq.com   flgod@163.com
作者: 奋斗者    时间: 2007-11-19 09:03
[attach]33276[/attach]

作者: tyy    时间: 2007-11-20 16:04
79楼的朋友,请注意查收以下,具体情况,我可随时作答!!
作者: 大炮    时间: 2007-11-22 13:46

我是弱电施工单位的技术员,对你的共缆传输很感兴趣,我就是想问一下,你的原理土上面没有画出矩阵,在实际应用中好象不可以的。等待你的进一步联系。QQ:67607985


作者: bjss2001    时间: 2007-11-22 16:11

兄弟也给我发点资料看看,我在南京做监控的,希望有机会合作  327983961@qq.com


作者: hbjychenyong155    时间: 2007-11-22 20:16
发点资料:hbjycy155@126.com
作者: tyy    时间: 2007-12-3 15:15
不好意思,好久没过来看了。以上几位朋友,我马上发资料给你们!!
作者: tyy    时间: 2007-12-21 08:56

我们又出了新产品了,成本又降“一程”!!!


作者: lixing    时间: 2007-12-21 15:59

关注你们

请给我一些资料

lixing-2008@sohu.com


作者: lixing    时间: 2007-12-21 16:10

1、有人提出如果单点故障是否会影响全部?

2、既然是共缆那么是否要用专门的摄象机,否则怎样控制云台?

3、和其他的方案的兼容问题怎么解决?


作者: 大一点    时间: 2007-12-24 11:01

wo刚好要做,给个资料吧!

现在有一个工厂监控,厂区200米X130米,要求外围,车间,仓库,财务,大门等作监控,本厂有2个办公楼,要求A办公楼经理室和厂长室都能控制监控,B办公楼也能看到监控(注:两个办公楼相隔120米)并要求网络传输,厂区各车间不相连,共24个监控点,全部采用红外机。

请问:怎样走线?怎样解决以上的控制方式,造价又是多少?


作者: bird813    时间: 2007-12-24 11:26
学习一下
作者: tyy    时间: 2007-12-25 10:36
请89楼联系我,qq:657072584  我会尽力解答你的问题。还有88楼,我们的共缆传输系统技术就是有线电视技术的逆向应用,只是解决传输的,所以对前端的摄像机、后端的硬盘录像机,都是兼容的,没什么特殊要求。而且,只要懂有线电视原理的人都极容易上手调试、排查并解除小的故障。
作者: tyy    时间: 2007-12-25 11:00

带您全面了解宽频共缆监控系统

一、宽频共缆监控产生的背景

谈起监控,大家应该感到不会陌生,道路上、银行内、超市里、工厂中到处可见监控探头,可以说监控已经深入到社会的层层面面,再也不是国家机关特有的防范管理系统了。随着监控系统深入千行百业,传输环境变得异常复杂,已经超出了单一纯净的企业环境,应用到高压、高磁等电磁环境恶劣场所。近年来,无线电技术更多走向人民大众,广播电台、移动通信及无线电设备林立,使得空间电磁环境进一步恶化,这也对监控传输系统的抗干扰性能提出更高的要求。伴随着监控应用的普及化,其传输规模也由原来的三个点、五个点发展到几十甚至几百个点,传统蜘蛛网式的星型布线方式已不能满足当前的工程要求。宽频共缆“一线通”电视监控传输系统就是针对这样实际需求应运而生,以其布线简洁、集成性好、抗扰性强、扩展灵活、性价比高等特点,已广泛地应用在各种监控系统工程中,为广大工程商解决了传输过程中遇到的各种难题,彻底改变了“一路视频一条线”的布线方式,被戏成为“一条大路通罗马”的新监控传输格局。

二、宽频共缆监控系统的特点

视频应用领域的拓展及系统规模的扩大、传输距离的增长,促进了监控传输方式的变革,由原来的视频基带传输发展到视频基带、宽频共缆(射频载波)、网络、微波、光缆、CDMA及双绞线多元化传输并存模式。北京恒星科通ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统以避除监控传输干扰,实现监控信号总线制远程传输为设计目标,既注重图像和控制信号的传输质量,又保证了系统的稳定性、可靠性和实用性,彻底转变了传统烦琐的布线方式,提高了系统抗干扰性能,解决了监控传输疑难问题。

布线简洁化:该系统在实际应用中可以实现四十路监控信号(包括视频、音频和控制信号)通过一根同轴电缆双向传输03公里,使监控信号实现了集约式总线制传输。

宽频集成化:同轴电缆频率带宽为01000MHz,由于宽频共缆监控传输信号时只利用了其中550MHz的空间,所以在传输监控信号的同时,还预留了报警、广播系统的扩展空间,使多系统多路信号汇集到一根电缆传输。

传输双向化:在信号传输时,利用565MHz来下行传输对前端云台和镜头的控制数据信号,利用110550MHz来上行传输监控视频信号和音频信号,而6587为信号双向传输的隔离带,上下行信号在其中传输各行其道不会碰撞。

远距抗扰化:把视音频及控制信号搬移到高频上,传输时只衰减载波信号,而不衰减视频信号,只要满足载噪比即可,且传输时允许串接6级放大器,使传输距离突破500米瓶颈,最远可以达到3000米,这就大大延长了监控信号传输距离,避除了常见干扰频率。

从以上共缆监控系统的四个特点来看,宽频共缆监控系统是十分符合监控工程商的实

际需要和技术要求的,在未来一段时间内是“大系统、远距离、抗干扰”监控系统的首选传输方式。

三、宽频共缆监控应用技术及工作原理

CATV有线电视技术从引入我国到现在已经有三十多年的历史了,目前我国许多城市、农村到都安装了有线电视系统,其技术已十分成熟,设备性能稳定可靠。ST-6000宽频共缆监控系统是有线电视技术的逆向应用,利用频分复用(FDM)和FSK数据调制解调等成熟稳定的高频传输技术来实现“一条大路通罗马、宽频共缆一线通”的监控传输新格局。

1.首先,根据同轴电缆传输特性、我国有线电视标准PAL D/K制式把同轴电缆划分成不同的传输频道 (即:每个全电视信号占用8MHz带宽,其中图像调幅载波占用6MHz,伴音调频载波在图像载波的6.5MHz副载波上,按照我国广播电视标准自112.25550MHz可划分出40多个频道来)。不同的监控视频信号输入不同频道的宽频共缆调制器ST-201(或202D)上,进行二次变频调制及螺旋滤波,对图像频谱和相位等严格指标控制后搬移到某个频道高频载波上,输出复用到同轴电缆网络中;之后,被调制的不同频道的多路视频载波(射频载波)信号通过信号耦合器,汇集到一根同轴电缆上,并经过同轴电缆网络及信号放大设备传输到监控中心。

2.射频信号传输到监控中心后,进入双向数据分波器,通过其中的高通滤波模块把下行的控制信号滤掉,只让87MHz以上的视频高频载波通过,分配到ST-3008AV/ST-3016AV多路视频解调器(或其他规格的视频解调设备)对同轴电缆中的监控信号进行多路解调还原成标准视频基带和音频信号,最后送到监视器、硬盘录像机或其他视频处理设备。(多路视频解调器具有手动/自动控制通道解调,轻触按键捷变调节,隔离度高,解调画质清晰等特点,操作方便、安装简易。)

3.来自硬盘录像机、控制键盘等设备的RS232/RS485控制信号通过ST-4200 FSK数据调制器进行数据封装打包调制到射频(3840MHz)载波上,进入数据分波器低通滤波器下行传输。经过同轴电缆网络传输到每个宽频共缆调制器,由宽频共缆调制器的FSK解调模块把控制数据信号解调成标准的工业RS-485控制信号。送到解码器输出云台、镜头控制电平,从而驱动云台上、下、左、右或自动旋转,推动镜头光圈、聚焦、变倍动作。(FSK数据调制方式具有实现容易,误码率低,传输稳定,控制可靠等优点。)

四、宽频共缆监控的抗干扰性能分析

在抗干扰方面,宽频共缆监控有着很强的技术优势,这是视频基带传输方式所不具备的。在前面的叙述中曾提到,宽频共缆监控中的视频传输是利用同轴电缆中的112.25550MHz的频段来传输,通过高频载波调制的方式完全避开了常见干扰频率,使干扰信号触不可及、无用武之地。在本人拙著《宽频共缆监控抗干扰性能分析》中有常见干扰现象及干扰频率的详细描述。常见视频干扰源频率均分布在10MHz以下,可见宽频共缆监控的图像传输频率与干扰频率有很宽的频带距离,常见干扰频率根本无法对射频载波图像信号进行各种干扰。这就从根本上保证了传输的图像质量,使各种电磁环境复杂的工厂、小区、企业、煤矿及高压环境的电厂、变电站等场所监控传输不再受常见视频干扰源的困惑。宽频共缆监控以其独特技术特性不愧是抗干扰方面的一种利器,为监控应用领域的拓宽翻开新的一页。

五、宽频共缆监控系统的节目容量与拓展性

宽频共缆监控的一大特点就是大大简化了布线结构,突破了传统监控布线繁琐、复杂、费时、耗工、难度大等不尽人意之瓶颈,使多系统多信号可利用“一根电缆”双向传输,以全新的理念开创了“一条大路通罗马”的新格局。

举个例子,有个新建看守所需要安装电视监控系统以能实时监视关押犯人的活动场景,这个看守所有监舍100间,为看到全景不留死角,每个监舍设监控点2个,监听点1个,其中1个监控点带云镜控制功能。那么,共有监控点200个,其中静点100个、动点100个,监听点100个。用传统的布线方式在不需要副控的情况下,需要布视频线200根,控制线40根、监听线100根,除却电源线不计需布电缆200+40+100=340。由此可见,这种方式材料费用高,布线烦琐、施工量大,维护不便,耗费工时。

那么利用宽频共缆监控传输系统会是什么样的情景呢?通过上面的介绍我们可以得知,共缆传输方式一根线可以传输四十路监控信号,包括40路视频、40路音频和40路控制信号。那么上述项目需求用 8同轴电缆就足够了。8/3401/42,从上式中我们可以得到一个准确的比较,利用宽频共缆传输方式所需的电缆数量、材料成本、施工周期、维护难度为传统监控传输方式的1/42。这也正是宽频共缆监控优势之所在,不仅可以节省材料成本,简化布线结构,而且能为工程商缩短施工周期,降低辅材及施工费,简化后期维护。而且共缆系统每根电缆最多可以容纳4050个路视频信号,具有很强的可扩展性。

六、宽频共缆监控系统的传输距离

视频基带传输方式利用同轴电缆的06MHz来传输视频信号,在传输过程中色度、亮度及饱和度不但都要不同衰减,尤其是高频色彩分量衰减较大。一般的视频放大器很难做到从几Hz~几MHz带宽内良好的线性放大,这使得信号在SYV75-3同轴电缆中只能传输300米,距离超过这个门限就需要添加视频放大器。而且电缆本身在传输过程中会产生热噪声,从而使信噪比下降,视频放大器在放大信号的同时,对噪声信号也同比例加以放大,放大后再传输就使图像质量大打折扣,不能达到监控系统图像标准。如果电缆中有干扰信号侵入,系统信噪比就会进一步恶化,图像质量更差。

宽频共缆监控充分利用同轴电缆的一千兆频率带宽,将带宽划分成不同的频道,用宽频共缆调制器将视音频信号调制到不同通道高频载波上传输。信号在电缆中传输时只衰减载波信号,不衰减视频信号,且亮度、色度及饱和度可同步嵌套传输。载波信号电平衰减可加干线放大器对载波信号进行放大,只要保证足够的载噪比即可。放大器放大的只是高频载波信号,图像的频谱、相位等分量不会发生畸变,也不会有噪声侵入,这就使监控信号传输距离延伸,图像质量未有任何损伤。一般在有线电视网络中允许把放大器串接六级,这就使得监控信号的传输距离可以达23公里。用数字来表示,3公里=3000米,3000/300=10:说明应用宽频共缆传输距离是利用视频基带传输距离的10倍。可见,宽频共缆监控既延伸了传输距离,又从根本上保证了图像传输质量。

对于3公里以上的传输可以采用HFC光电混合的模式,经共缆调制器调制后的40路射频信号,采用一台射频光端机即可传输160公里,具有极高经济性。这种光电互补的传输模式巧妙地解决了“分散—集中—远距离”的传输要求。这种方式在派出所监控、城镇社会治安监控、道路监控中具有极大的技术优势。

七、宽频共缆监控广播级的图像质量

由于宽频共缆监控系统通过宽频共缆调制器把图像从06MHz搬移到112.25550MHz传输,完全避开了常见视频干扰频率,使系统的抗干扰能力得到极大提升,确保了图像在传输过程中不受干扰;利用高频载波来搭载信号,在线路传输时只衰减载波信号,图像信号不会衰减:这些从根本上提高了图像传输质量,使信号完全达到国标4级以上,清晰无限。假如在共缆传输中某个频道遇到干扰,换个频道进行传输就可以了,所以在抗干扰方面具有很强的主动性和灵活性。

对于13公里的监控传输而言,利用宽频共缆传输方式性价比高、经济实用,采用光缆成本昂贵且施工及维护均需专业人员,极不方便。宽频共缆监控的传输的图像效果不亚于光缆。

八、结束语

北京恒星科通ST-6000系列宽频共缆监控产品是技术革新型跨越性产品,为监控系统适应复杂环境走入各行各业做了有力推动。我们的企业宗旨是“创新是我们永恒的追求”,我们会一如既往,高瞻技术前沿,将我们的技术优势转化为您的竞争优势。用我们的真诚为您“传输精彩、触动未来”

 


作者: tyy    时间: 2007-12-27 10:27

作者: tyy    时间: 2008-1-2 14:27
新年新气象哦!希望大家在新的一年里:抛掉烦恼,抓住现在,努力工作,好好生活!!
作者: yesun    时间: 2008-1-2 15:44

视频信号经过调制/解调失真不严重吗?

况且现在的摄像机说的有520线可能只有420线,

就拿我们的有线电视对比,(那可是广播级设备)大家可以直接可以和卫星接收机输出的视频信号做对比就明白了!我想一线通不要求高清的情况下还是可以使用的。

(个人观点,主要本人喜欢高清)!






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2