标题: 监控信号 有条黑杠

装了 8路监控 其中有6路 出现的画面 有条黑杠在屏幕上滚动 高手帮帮忙 这是什么问题 线用的75-3 64的 最长的距离 50米  

电源我用1A电源 在办公室里 测试 OK 没问题 这是什么问题

[此贴子已经被作者于2007-9-8 12:15:03编辑过]

作者: dirnet    时间: 2007-9-8 11:14
电源供电不足!!
作者: jueshikuer    时间: 2007-9-8 11:43

不是把 ?


作者: BG7JWE    时间: 2007-9-8 12:17
2楼说得不错,的确是电源电压及电流不足导致了横状黑条上下滚动的~.
作者: 行动再行动    时间: 2007-9-8 18:16
1A电源 应该小
作者: 小黑鸟    时间: 2007-9-8 20:10
到摄象机那边量电压,因该是电源功率不够
作者: 爱好地主    时间: 2007-9-8 22:11
横状黑条上下滚动是电源的原因
作者: BG7JWE    时间: 2007-9-8 22:24
7张帖子有5张都说电源问题(电源功率过小),还有2张就是楼主自己的帖子,已经很明显的说明情况了,请楼主试一下,把解决问题后的情况说一下.
作者: hwwqjlt1025    时间: 2007-9-9 07:42
可能是视屏头子的原因 重新焊接一下有没有试过???
作者: anbaokeji    时间: 2007-9-9 09:38

切实素- -偶的也出现这种情况换了1.5A的就OK了


作者: mengmxy    时间: 2007-9-9 10:23

换个开关电源啦。


作者: xdy2004    时间: 2007-9-9 10:53
换大一点电源
作者: Alpha_Lu    时间: 2007-9-9 14:10
换电源! 就这么简单
作者: dytianshi    时间: 2007-9-9 15:04

没错,就是电源的问题,供电不足,我遇到过好几次了


作者: spzhao    时间: 2007-9-9 20:21
换电源,仍然解决不了问题请加接地隔离抗干扰器,请联系我
作者: ghg198666    时间: 2007-9-10 08:46

作者: 奋斗者    时间: 2007-9-10 09:18

一般是电压不够,换1个电源试试估计就可以解决问题,以前我们做共缆设备的时候共缆调制器和摄象机机共用1个电源的时候也出现这个问题.


作者: mucic1983    时间: 2007-9-10 09:59
同意8楼,既然都说是电源问题,楼主先试下
作者: 爱人十月    时间: 2007-9-10 10:44
现在都专业多了,就是电源的问题,滤波模块有问题了,再就是功率不足,其实最好的电源还是模拟电源好用[attach]32660[/attach]

[此贴子已经被作者于2007-9-14 22:52:24编辑过]

作者: yuanjian    时间: 2007-9-10 11:42
从电源里找原因....
作者: yuqian8513    时间: 2007-9-13 12:48

肯定是电源问题了。。不用考虑  1A 的电源带好几个摄象机  肯定是不够的。。。。


作者: BG7JWE    时间: 2007-9-13 13:00
以下是引用spzhao在2007-9-9 20:21:00的发言:
换电源,仍然解决不了问题请加接地隔离抗干扰器,请联系我

老大,你是吧?这个故障是最普片的电源功率过小.怎么又关接地隔离干扰事啊?有点晕~~~感觉你的产品是万能药哦~
作者: spzhao    时间: 2007-9-14 00:07
以下是引用BG7JWE在2007-9-13 13:00:00的发言:

老大,你是吧?这个故障是最普片的电源功率过小.怎么又关接地隔离干扰事啊?有点晕~~~感觉你的产品是万能药哦~

常見的黑色條紋如果不是電源問題就是接地隔離乾擾問題這兩種

這裡電源問題可能性較大


作者: zhangyagang    时间: 2007-9-14 08:26

应该是电源供电不足的原因造成的:

在办公室里调试的时候没有问题,那是因为线路短,阻抗不大,根本没有什么电流损失,而到了实际的工程中,线路不可能像办公室那样——短,所以就有了电流损失,,出现了图象干扰!


作者: linfa888888    时间: 2007-9-14 11:13

楼主问题解决了没有啊 ?


作者: spzhao    时间: 2007-9-15 13:42
估计是没影了,千家里就这样,习惯就好……
作者: anpons    时间: 2007-9-15 13:48

电源问题哦,楼主是集中供电的吧!


作者: lrb0928    时间: 2007-9-15 16:40
换电源吧
作者: 维瑞特    时间: 2007-9-15 17:28

电压降的太厉害了。。。。

调高电压或者前端12V供电解决。


作者: 现实是场梦    时间: 2007-9-15 18:38
电源问题,换!!!
作者: 1978ljjj    时间: 2007-9-16 11:31

电源问题


作者: wwsyk328    时间: 2012-1-29 09:22
我公司的也有这个问题,我也去换下电源试试!!
作者: hnayyrp    时间: 2012-1-29 09:53
换个2A的电源,就OK啦
作者: cakebird    时间: 2012-1-29 10:15
肯定是电源问题,现在1A电源都不足的。
作者: csdnmzg11    时间: 2012-1-29 11:57
电源功率不够
作者: 913czzadq    时间: 2012-1-30 15:27
学习了  电源的问题
作者: hktk2099    时间: 2012-1-31 06:20
电源问题改成2A
作者: 想在天空飞翔    时间: 2012-1-31 08:47
电源有点问题
作者: slzxgyw    时间: 2012-1-31 09:53
10个人有9个说是电源问题,LZ换个好点的电源就知道了
作者: 飞来的云    时间: 2012-1-31 10:18
 同意
作者: lwx4403    时间: 2012-1-31 11:17

我发现只要一有问题,,都是电源问题啊!


作者: jayshi    时间: 2012-2-1 14:52