千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 220V,75-5电缆同管 [打印本页]
作者: WGF 时间: 2007-9-8 07:00
标题: 220V,75-5电缆同管
本来我们是想和视频线同管的电源线走直流12V集中供电。可安装好后我们发现采购的摄象机质量太差,工作电压范围太窄了12V+/-0,5V,真是垃圾!!没有办法只有将此线送220V(用的是1,2英寸的PVC管)和此电源线并行有6条视频电缆,不知道220V电源线和视频电缆同管对视频信号有没有干扰???
作者: yuxxc 时间: 2007-9-8 08:21
我们经常用220的电源和视频线同管```
不过暂时好像没有太大的问题~~~~~
作者: feihu_111 时间: 2007-9-8 09:01
好线缆可能没问题 要是线缆质量差的话 就看你怎么去忽悠甲方了
作者: dirnet 时间: 2007-9-8 11:20
看你的线了,我们用过75-3的线和10KV的线同槽试过没问题,
作者: 早十月 时间: 2007-9-8 17:53
不要用 质量次的线缆 如果出问题就加我得抗干扰器
作者: 爱好地主 时间: 2007-9-8 22:22
没有问题的,我有一个改造工程,和楼主的情况差不多,直接就用他原来的线。他原来是12V,现在改成220V。现在都没有出现什么状况。
作者: dongming520 时间: 2007-9-9 03:05
不过要是铁管的话会更好一点!
作者: Iyv 时间: 2007-9-9 22:04
铁管 没有用啊
220V是在里面的
作者: xuejiachun 时间: 2007-9-10 10:40
劝你还是别这么做我做了一个200米220V和视频同管的结果有干扰~能多放管子就多放一个管子。别到了最后为了省点钱验收不过,甲方就有借口不给你钱了~
作者: feiyi_66 时间: 2007-9-10 10:44
同轴电缆选用好点的,最起码要实芯的,编织比较大的,一般都不会出现干扰
作者: yuanjian 时间: 2007-9-10 11:32
不是质量很差的线就没问题了...
作者: nb74110 时间: 2007-9-11 12:52
按标准这样是不可以的,
但实际上这样做的现象非常普遍,
作者: WGF 时间: 2007-9-12 16:24
谢谢各位:
我们试过了确实没有太大的干扰,不仔细看就能过关,甲方问过我们说:“你们的电源线是怎么机走的?”我们说:“集中供电啊送12V”,“你们不是说不行吗?”“那是昨天说的,今天谁说不行了,好死了啊!”甲方笑了说:“我早就知道你们是集中供电,这样好能集中管理”我们说:“是的,是的”他哪里知道我们是集中供220V啊。明天去点钞!谢谢大家!有机会咱们喝上一杯!!!!
作者: lrb0928 时间: 2007-9-13 10:52
看来都有过类似的经历,不知甲方看到会做何感想.我现在如果要供220V强电到前端就用屏蔽线(RVVP),效果不错
作者: fdisk2 时间: 2007-9-13 13:51
规范上不充许的,但实际施工中是没问题的,75-5的线100-200米没有太大问题.