备注:监控室在右下脚,总共17台摄像机,从右下脚的A01开始延围墙半圈到A16,中间还有个B01(球机),从机房到最远的点A16大概有350米左右。
1、17根线都到监控室,得套多少PVC管呀?是用一根大的PVC好还是分多根PVC好?除了用光纤还有更好的方法么?
2、这种情况怎样供电比较合理呢(需集中供电)?如果每个摄像机都单独放一根电源线到机房,线很浪费而且工作量很大.
3、如果开关电源放在机房,然后12V电用一根总电源线出去好象不行的吧?
4、电源线和视频线一起走有没问题啊?
高手帮我设计一下啊,谢谢啦!
[attach]32643[/attach]如果工程期不赶的话,请加我QQ,我帮你设计一套方案.一般是一天时间(免费的)
可以分两路走。A02-A10为一路,A01,A16-A11为一路。
不要需集中供电,到了后面带不起。就220V到摄像机变压。一起走问题不大,视频线要用好的。
PVC50的就足够了。视频线75-5就可以。用光纤太奢侈了吧。
我觉得这个要在现场来决定!
回答:1.最好用DN80热镀锌钢管+维修井/50米作用,比较符合规范。否则用尼龙管也行。
2.肯定220V到前端,再变压输出
3.电源、信号均分为两路布线。
4.电源线和视频线一起走理论上、规范上有问题。实际上问题不大。
用共缆传输也不错的,一根SYWV75-5的线全搞定.关键是布线简单,电源直接集中供220就可以了,什么干扰都不怕.有不明白的找我问.
30的PVC一个就可以了,总共就3跟线,一根1.0的电源线,一根5类线,一根SYWV75的线,全完了,再没有比这个跟简单的方案了。性价比还高.
支持13楼的,可以用共缆来实现,我也是做共缆的,有需求请与我联系!谢谢!
。。。。。。。。。。。。。
北京中天技源(华东)办事处
联系电话:025-84698069
传真:025-84698506
手机:13675142305 周所凤
地址:南京市光华路2号鑫园10栋1108室
网站: www.gonglan.com
网络域名:共缆监控
用共缆传输也不错的,一根SYWV75-5的线全搞定.关键是布线简单,电源直接集中供220就可以了,什么干扰都不怕.有不明白的找我问.
30的PVC一个就可以了,总共就3跟线,一根1.0的电源线,一根5类线,一根SYWV75的线,全完了,再没有比这个跟简单的方案了。性价比还高.
我想多了解一点共缆传输怎么做,线材、器材有什么要求。谢谢,我的邮箱cgl67334918@sohu.com
用共缆传输也不错的,一根SYWV75-5的线全搞定.关键是布线简单,电源直接集中供220就可以了,什么干扰都不怕.有不明白的找我问.
30的PVC一个就可以了,总共就3跟线,一根1.0的电源线,一根5类线,一根SYWV75的线,全完了,再没有比这个跟简单的方案了。性价比还高.