千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助!不通过报警主机,如何实现现场声光报警 [打印本页]

作者: hdg_hyx    时间: 2007-9-5 10:26
标题: 求助!不通过报警主机,如何实现现场声光报警
不通过报警主机,在不影响中心接警的前提下,探测器或红外对射产生报警信号后,现场安装的声光报警器也能产生声光报警,如何实现?
作者: huaguorong    时间: 2007-9-5 10:30

加我啊!看下方!


作者: holyone    时间: 2007-9-5 15:55

任何事,都要知其然并且知其所以然。

大部分报警探头输出的都是“开关量”,用开关控制声光的亮灭,有什么问题吗?


作者: 保安力    时间: 2007-9-8 15:22

简单! 开关量信号接入继电器,继电器输出给警号,完毕


作者: MTS110.COM    时间: 2007-9-8 20:28

不知道楼上的各位有多少实战经验?方便吗? 时间可调吗?价格如何?这些都必需面对。