千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]12V电源供电能传多远?? [打印本页]

作者: xiaoqi624    时间: 2007-8-29 16:30
标题: [求助]12V电源供电能传多远??
   监控点我想在机房里面给摄象机供12V的电源, 这样做是否可行??  有没有什么电压损耗的计算公式??   不胜感激
作者: BG7JWE    时间: 2007-8-29 16:35
这要看你用多大的线径了,毕竟DC传输损耗比较大.最好就是自己先用整扎试试,因为现在好多的铜线都没以前好了~公式就算有,也只是参考,呵呵~都是自己亲自试最保险.
作者: xiaoqi624    时间: 2007-8-29 16:58

一般用 RVV0.5*2的线


作者: maljmalj    时间: 2007-8-29 17:07

如果只带摄像机的话1平方的线送200米没问题


作者: CGL    时间: 2007-8-29 17:08
你选用多大电流的, 用RVV0.5*2的线,用1A的电源供枪机的应该没问题,但供红外一体几不行了,要1.5A的了。
作者: lwgwqx    时间: 2007-8-29 17:13
距离远的话,最好前置。
作者: 爱好地主    时间: 2007-8-29 22:53

用久了就不行,刚刚装的时候图象是没有问题的,过了两三个月就难说了


作者: zhangyagang    时间: 2007-8-30 08:04

是啊,0.5芯以下的线,不要超过100米,否则会有问题。


作者: nb74110    时间: 2007-8-30 11:51

最好不要这么做,

实在没办法的话,也可以。

用铜线,平方大一点,最好用那种宽电压的摄像机,


作者: hsuchyu    时间: 2007-8-30 13:21

公式不可靠,12V用0.5的线最多60米而且刚开始还好但用了一段时间摄像头会没画面


作者: 子时曰    时间: 2007-8-30 13:31
加大被雷打的机率,最好还是就近取电...
作者: 笨蛋的猪    时间: 2007-8-30 23:32
我用过.1.5MM2的,送12V到前端,最多带四到六个枪机!....
作者: lion821006    时间: 2007-8-31 09:01
距离远的话,还是就地取电吧!
作者: kt_yzx    时间: 2007-9-1 23:48
我做的个工程用红外是12~24V.我集中供电调到33V,头尾各加一个电源才行
作者: ada110    时间: 2007-9-2 09:27
用开关电源将电压调高,如果红外的话就有问题,晚上电压正好,白天就会烧摄象机
作者: ghg198666    时间: 2007-9-2 10:14
我做的话,就近取电。
作者: 众安科技    时间: 2007-9-2 22:31

损耗电压(V)=电流(I)*电阻率(0.0175)*导线长度(L)/导线截面积(S)

注意,导线截面积(S)要实际测量值。

电话:13844809851

联系人:孙先生

QQ号码:807536499

邮箱:SLDXHX@sina.com

网址:http://sldxhx.b2b.hc360.com


作者: w6910993    时间: 2007-9-3 08:46

前段时间我做个小区.用RVV2*1.0的线,100多米带三个红外摄象机,图象模糊,不稳定,而且晚上有一个摄象机红外打不开.后来把12V电源前置,到现在都没问题


作者: gffifa2007    时间: 2007-9-4 17:37
一般不超过30M  我是实际做工总结的 超过30M可以采用交流供电 摄象机用交直流公用供电的机型
作者: xiaoqi624    时间: 2007-9-5 11:35

谢谢大家


作者: mx296    时间: 2007-9-6 15:52

经验:

12V1A电源,RVV2*1电线,一个摄像机(定焦),200M没问题

12V1A电源,RVV2*0.5电线,一个摄像机(定焦),100M没问题

12V5A电源,RVV2*1电线,10个摄像机(定焦),100M没问题






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2