千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]监控防雷有什么问题? [打印本页]

作者: 子时曰    时间: 2007-8-23 14:42
标题: [讨论]监控防雷有什么问题?
大家在工程中,涉及到监控系统防雷遇到过什么问题?欢迎大家拿出来探讨,共同解决....
[此贴子已经被作者于2007-8-23 14:43:14编辑过]

作者: czcskj    时间: 2007-8-23 16:41
我这出现过这样的问题:我做了一家工程的监控,所有的设备都装了避雷电涌器,但经过一次打雷后有一多半都没有图像了,而没有图像都是室内的摄像机,还有一个呢就是图像一直出不来,经检测线路没有问题,BNC头也换了N个,摄像机也换了,他就是不来图这是乍了,但从末端换下来的摄像机到监控室插上也行,前些时间不知怎么回事又正常了,现在有出现以上的故障了,
作者: 子时曰    时间: 2007-8-23 17:52
以下是引用czcskj在2007-8-23 16:41:00的发言:
我这出现过这样的问题:我做了一家工程的监控,所有的设备都装了避雷电涌器,但经过一次打雷后有一多半都没有图像了,而没有图像都是室内的摄像机,还有一个呢就是图像一直出不来,经检测线路没有问题,BNC头也换了N个,摄像机也换了,他就是不来图这是乍了,但从末端换下来的摄像机到监控室插上也行,前些时间不知怎么回事又正常了,现在有出现以上的故障了,

去掉防雷器试一下,如行则是防雷器的问题,建议把防雷器拆下来卖铁....


作者: czcskj    时间: 2007-8-23 22:43
都试过了,没有用哦
作者: z.x    时间: 2007-8-24 10:24
你的防雷做的太差了吧?室内的居然有问题,接地没有用表测一下么?换个摄像机吧,雷击的东西可真不好说。你那个时好时坏的估计是那个电器元件没有坏彻底,在温度、电压变化的时候产生故障。有时间把你的图传上来看看2楼的。
作者: 子时曰    时间: 2007-8-24 12:11
高手们,谁还有别的高见?
作者: 游子    时间: 2007-8-24 13:24

估计是接地处理得不好。


作者: yingfei    时间: 2007-8-24 14:19

没必要吧,装了更易惹雷.哈哈


作者: czcskj    时间: 2007-8-24 20:02

现在是除了线路,能换的都换了啊

图像是时有时无哦

现在云台正常,就是偶尔没有图像,开始出问题的时候云台只能上下转不能左右转,换了个云台后能上下和往一边转,搞死个人


作者: czcskj    时间: 2007-8-24 20:07

现在还出这样的问提,一断电那个点就没有图像,你一走他有出图,不管你怎么搞他就是没有反映,厂家还来人搞过,也是一样的效果,搞的厂家的人说无能为力了,这些时间还正常了点,不知道他什么时候又..........

大家有何高招,指点小弟一下,不胜感激


作者: 子时曰    时间: 2007-8-28 13:28
监控高手们,以上是何情况及如何解决?
作者: 子时曰    时间: 2007-10-10 11:17

没有人能解决么?


作者: novellandnt    时间: 2007-10-10 13:57

做过库区的防雷.比较麻烦.

个人认为.....

监控防雷.要防AC220,AC24V,DV12V,视频防雷.

遇到最可恨的情况是雷击穿了485总线把所有控制装备全部烧毁,其它的图像没问题.

讲白了.就是接地不过硬,

而且有一些注意事项,好象是DC12V不可以超过15米,485不要超过100米.

好久没摆弄了.以前来个北京的防雷专家跟俺说过.不过照他的方式换了.一样击.呵呵.

仔细上网查了一下雷击的知识,才发现防雷是个世界性的难道,没一家公司敢说产品绝对防雷.

好象很多避雷器带保险的.打坏了设备有保险公司赔.


作者: chxin98    时间: 2007-10-10 15:08

会不会是雷把设备击坏了,你换一对试一下,雷直击一半以上都会击坏,


作者: szspd    时间: 2007-10-11 14:31
以下是引用czcskj在2007-8-23 16:41:00的发言:
我这出现过这样的问题:我做了一家工程的监控,所有的设备都装了避雷电涌器,但经过一次打雷后有一多半都没有图像了,而没有图像都是室内的摄像机,还有一个呢就是图像一直出不来,经检测线路没有问题,BNC头也换了N个,摄像机也换了,他就是不来图这是乍了,但从末端换下来的摄像机到监控室插上也行,前些时间不知怎么回事又正常了,现在有出现以上的故障了,

        个人认为,如果是室内的话,那首先可以排除直击雷,应该是感应雷,首先,机房电源做防雷设施了吗?等电位连接做了吗?其次是室内的做防雷器了吗?两端的距离有多长?如果超过了40M,建议两端都加装避雷设施,最后是接地如何!

        温馨提示:我碰到后很多客户来电投诉或咨询,最后大部分问题是选型错误,电压没选对,这个最好找专业公司查看一下;

       室内的摄像机一般是不会出现这种情况,为了成本考虑,室内的摄像机可以不加装防雷设施,但是机房防雷一定要做好,尤其是等电位及接地系统;如果这些都做好了还出现问题,那我也没辙了...

                                                                    科通通信技术(深圳)有限公司防雷事业部

                        www.comtechspd.com  0755-26031182


作者: kwlvjia    时间: 2007-10-13 16:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 子时曰    时间: 2009-11-10 17:21
顶一下。。。
作者: lbawyp    时间: 2009-11-10 21:13
有待专业人士提供资料和施工方案供我们初学者借鉴和学习
作者: lot    时间: 2009-11-11 09:18
楼主这个问题伤脑筋啊。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2