千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: ds7400主机一接电脑总线上的所有模块都故障,这是什么原因造成的.急!!! [打印本页]

作者: niyinghao    时间: 2007-8-23 09:59
标题: ds7400主机一接电脑总线上的所有模块都故障,这是什么原因造成的.急!!!

ds7400主机不连接电脑,总线上的模块都找的到,但是一接到电脑上,所有的模块都找不到了,都故障了,一拔掉又马上好了.这是什么原因造成的,请高手指教一下.报警主机是全新的.

email:nyh@sh-hanrui.com


作者: yigao    时间: 2007-8-23 21:50
接线怎么接的?
作者: niyinghao    时间: 2007-8-24 09:26

232串口

2和3

3和2

5和5

总线就一条


作者: MTS110.COM    时间: 2007-8-24 18:45

所有模块找不到,是键盘上显示还是电脑中心软件上显示找不到?


作者: yigao    时间: 2007-8-24 20:26

这条连接线就不对,不能像通常的232那样接!另外,这根线通过4010接到电脑上吗?接线线序如下:

2——3

3——2

4——6

5——5

6——4

7——8

8——7

你应该有说明书,看看说明书上是不是这样写的。


作者: niyinghao    时间: 2007-8-27 09:33

是键盘上显示

就接三条线也可以的

我咨询过博世的工程师,他说是接地的问题

我把地去掉以后,不是所有的都找不到,但是还是有点不稳定,会有几个防区时好时坏

头疼啊


作者: yigao    时间: 2007-8-27 21:05
头疼为什么不按正规接法接上试试呢?
作者: niyinghao    时间: 2007-8-28 14:07

正规接法接过的,也是那样的

接地故障应该怎么解决啊

大哥啊,你有没有碰到过啊


作者: 缥缈    时间: 2007-9-12 10:36
问题解决了吗?
作者: xiedoc    时间: 2007-9-12 16:36
关注中,没碰到过,楼主解决了希望能和大家分享一下。谢谢
作者: ningxia6891    时间: 2007-9-13 10:48

连接电脑不是有个7412模块吗?


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2007-9-13 10:50

我是博世华南区一级代理,如果你是在深圳,我可以带上博世厂家的技术员给你去看下,你可以联系我:13662205900,QQ:1679545,杨先生