每次打响雷的时候,光端机和摄像机都出现问题,不是设备烧就是图像闪烁黑屏等,现在更为严重的是连机房的主机主板都烧掉,前端摄像机都装有防雷设备,并都接地,工地是一个工厂的,监控点离机房最远3公里。系统第一年运行还正堂,现在就是一遇打雷就出上述情况!请高手指点
我也经常遇到这种情况,请赐教!!谢谢!!
是不是光端机没做防雷保护啊,我们的光端机装有防雷芯片,可以尽量避免这种现象的产生。你可以在现场做防雷系统做些补救。QQ784850731
防雷是个系统工程,并不是一劳永逸的.
涉及到监控防雷,在确定有针的情况下,我们平时要防的一般都是感应雷.
首先从电入手,机房电源防雷;
其次,摄像机的电源\视频\控制防雷;
然后光端机的电源防雷,硬盘录像机的视频信号防雷....
至于接地,从地阻到接地方式,都有要求...
还有什么问题,可以共同探讨....
在雷区,普能的防雷是没有用的,到时照样坏,找家专业的防雷公司让他们帮你设计防雷方案吧.
重新去检测一下接地电阻!另外在摄像机出入大楼处也做防雷设备!
在室外怎么做地网???/
防雷是个系统工程,并不是一劳永逸的.
涉及到监控防雷,在确定有针的情况下,我们平时要防的一般都是感应雷.
首先从电入手,机房电源防雷;
其次,摄像机的电源\视频\控制防雷;
然后光端机的电源防雷,硬盘录像机的视频信号防雷....
至于接地,从地阻到接地方式,都有要求...
还有什么问题,可以共同探讨....
像你这样所说的...是不是直接在被保护设备前加相应防雷器.........
防雷确实是个系统工程,不仅要整体做防雷,每种设备也得做防雷设计,同样是光端机(矩阵等其他设备),有的厂家为了压缩成本,找廉价的元器件做防雷,或者连防雷都不做,所以每种产品都会有价格高的、价格低的,选便宜的,出问题的情况就要多一点。
光端机视频口、数据口、电源口都需要做防雷保护,这样才能在恶劣环境下体现出不同价格的产品的价值。
光端机(点对点、节点机)方面的问题,
我一直在想做简单的释放静电,在每根杆子下埋圆钢管或角铁来释放吸附在设备上的电压,多少能减少些损失,这当然是在没钱的情况下做的.有的单位不愿多花几万元,但是又要求不被雷劈,那就只能这么处理了.
大家觉得呢?
在安装之前就应该考虑这样的问题,
这与你安装的环境和位置有很大的关系,
像你这样所说的...是不是直接在被保护设备前加相应防雷器.........
防雷器有的加装在设备前,有的加装在设备后,有的串联,有的并联....要根据实际情况来制定相应的方案.
防雷是个系统工程,说简单也简单,说难也难,之前安装的防雷设备有没有效要看所配对的防雷器选型上有没有问题,然后看防雷器的质量了,
期待共同探讨 QQ:769429000
看了以上各位高手发表的建议才知道防雷原来也如此复杂!看来要多学习学习
防雷的知识还得努力学一下才行。。
非常关心防雷问题,