作者: luzhifu    时间: 2007-8-20 20:27
标题: 周界报警与探照灯联动的问题

有人知道怎么样才可以把探照灯和周界报警联动使用吗?
也就是在周界报警的每个防区上安装一盏探照灯.当某一防区报警时此防区的探照发亮,其余防区的探照灯不亮,直到报警信号被消除时探照灯熄灭。
如果有此功能则需要什么设备实现?
谢谢各位高手指导!!!  


作者: MTS110.COM    时间: 2007-8-20 20:56

绝大多数现在的总线报警主机都有这个功能了,总线报警主机+ 带继电器输出的地址码模块就可以完全实现楼主所要的功能。

这个图: http://www.mts110.com/perimeter.htm   ,楼主可适当参考一下。希望对你有帮助。

 

周界灯光联动:

 

[attach]32444[/attach]
[此贴子已经被作者于2009-7-10 14:08:30编辑过]

作者: jinyongpeng529    时间: 2007-8-20 21:04
2楼说的对!加继电器就可以了!
作者: huaguorong    时间: 2007-8-29 16:50
上海久卫智能设备有限公司
Shanghai JiuWei Intelligence Device Co.Ltd
手机:+86-13381666018
电话:+86-021-32210639  ext: 8014
传真:+86-021-5238 2251 ext: 8016
 代理Honeywell   HID    OPTEX   DSC防盗报警系列. 
  QQ328976381

作者: wangjun811    时间: 2007-8-30 16:14

需要报警主机NX-8E

控制键盘NX-148E

总线驱动模块NX-2192

单防区地址模块SAJ-ID-1

继电器输出模块NX-507E

以上产品是用的美国通用GE的产品来配置的。

电话:13713831718


作者: rd38350798    时间: 2007-8-30 19:24

买个低压控高压的继电器就可以了,还可以调时间。


作者: huaguorong    时间: 2007-8-31 09:46
上海久卫智能设备有限公司
Shanghai JiuWei Intelligence Device Co.Ltd
手机:+86-13381666018
电话:+86-021-32210639  ext: 8014 陆先生
传真:+86-021-5238 2251 ext: 8016
QQ328976381
MSN:aiadashi@hotmail.com
E-mail:luyineng@jw-security.com.cn
技术问题021-32210639  ext:8010 华先生
Honeywell、HID、 OPTEX等

作者: 小小游侠    时间: 2007-9-2 15:25
 
 
 

我们是全国首家采用总线制实现周界报警系统的公司,大幅降低成本,并解决了以往施工、调试难,拉线多的问题,采用总线制,无需每对探头都拉线,只需接一个小小模块就可解决问题(如下图),系统非常稳定,可靠。

MT200B/MT16P 总线制周界报警主机的应用(MT16P 外包装图, MT16P内部图, MT16P内部实物结构图)


通过总线方式连接防区扩展模块; 特别适用:小区、别墅、工厂、学校、办公楼、厂矿等周界防范等
● 支持MTJP100从属键盘同步报警和显示,并配有无线遥控器对系统进行操作,非常方便。
● 可带32个报警模块,扩展64个防区
● 主机及每个从属键盘均有报警输出
● 支持9个用户密码,包括1个主密码,8个用户码
● 以总线方式连接所有探测设备和从属键盘,既省线又接线方便
● 可通过主机或从属键盘所配的遥控器实现布防、留守布防、周界布防、撤防等操作
● 主机和从属键盘均为全中文液晶显示
● 可通过从属键盘进行信息发布、报警
● 可配接MT101、MT102、MT108等多种报警模块
● 64路联动继电器输出,联动视频监控、灯光、模拟地图、手动开锁等

 
2楼的朋友,我想问一下你那个当地控制报警的按扭是接在探测器上的吗,好象没见过接探测器实现就地报警的啊

作者: 缥缈    时间: 2007-9-17 10:08
以上说的用总线输入/输出模块来做成本比较高,你可以直接买个延时继电器来做,任何主机都可以,这样成本比较低
作者: MTS110.COM    时间: 2007-9-18 21:17

答八楼的问题:

我想问一下你那个当地控制报警的按扭是接在探测器上的吗,好象没见过接探测器实现就地报警的啊

答:探测器没有这个功能,当探测器报警后,报警信息会通过单防区模块MT101C经过总线报到主机那里,主机会根据编程情况确定要不要控制对应的这个地址码模块上的那个继电器操作或不操作。以起到就地报警或不报警。


作者: wy4951200    时间: 2007-10-8 10:47
请问8楼能否发点详细的资料及报价.JSXTWY@126.COM
作者: glory2000    时间: 2007-10-8 18:56
报警产品也是层出不穷啊
不知道是好事还是坏事?

作者: zuo67830    时间: 2007-10-10 12:18

这种只要探测器是C型继电器输出的,再买一个中间继电器就可以.灯等负载接中间继电器.

探测器报警一报警,驱动中间继电器工作.非常好用,便宜,施工简便.


作者: dongqing05    时间: 2009-7-9 09:56
请问,周界防范里探照灯用什么品牌什么型号的比较好?价格是多少?
作者: mini7400    时间: 2009-7-9 10:33
两年前的贴都被翻出来了。。。。
作者: 草木木    时间: 2009-7-9 13:59
以下是引用zuo67830在2007-10-10 12:18:00的发言:

这种只要探测器是C型继电器输出的,再买一个中间继电器就可以.灯等负载接中间继电器.

探测器报警一报警,驱动中间继电器工作.非常好用,便宜,施工简便.

单单用继电器控制很难的,他要求:‘在周界报警的每个防区上安装一盏探照灯.当某一防区报警时此防区的探照发亮,其余防区的探照灯不亮,直到报警信号被消除时探照灯熄灭。’探测器报警时继电器动作,可使灯亮,但是探测器复位后灯就灭了。他的要求看似简单,有难度啊


作者: zj1478    时间: 2009-7-9 14:19

很简单,用一个220VAC的延时继电器就能搞定,延时时间、也就是亮灯时间调节到10分钟够了,触发端接到对射输出的COM+NC,


作者: zj1478    时间: 2009-7-9 14:28
红外对射每触发一次,就亮灯10分钟。额外需要的是:220VAC供电线缆、灯具、延时继电器(电工产品销售处有售)
作者: zj1478    时间: 2009-7-9 14:30
怎么一个回帖才1积分啊,真的很抠门
作者: zhzxy    时间: 2009-7-9 14:55
总线报警主机基本都支持,灯光开启时间可以任意设置,也可以手动消除。
作者: w8753094    时间: 2009-7-10 07:46

我现在就在做灯光联动,搞了一个16位继电器输出的模块,要一个一个灯拉线,很麻烦。

   有没有这种产品:探头内置可控制继电器,然后我在探头内直接拉线来控制附近的灯,探头到主机只要一条总线就行了,然后我在主机上编程就行的