标题: 问一个问题,红外报警的 [打印本页]

作者: czshaobo    时间: 2007-8-20 10:47
标题: 问一个问题,红外报警的

我要在一个6层楼,装32个红外报警头,但主机在一楼,我拉线是每层接到弱电间断开,还是直接拉到一楼主机呢,如果一直接拉到一楼主机线的长度不好确定


作者: CGL    时间: 2007-8-20 10:58

你采用什么方式报警,有线的、无线的、还是总线的。


作者: czshaobo    时间: 2007-8-20 11:30
采用有线,星形
作者: huaguorong    时间: 2007-8-22 14:34

采用星形的话,需要把32个探测器都单独拉线回来,比较麻烦,用总线的就比较方便点


作者: baihonglai    时间: 2007-8-27 16:20

建议用总线的,方便,省钱,维护的起来也方便!有需要的话可以打电话13867802451


作者: 江浙安防人    时间: 2007-9-5 17:57
建议使用总线主机,我们的PS-9048主机共48防区,可以分成8个独立的子系统(相当于8个独立主机),在不加延长模块的情况下可以传输750米,一个延长模块可以使距离传输增加到3000米(可以分成三组线,每组3000米),并且有8防区和单地址模块供选择。如果有需要可以联系我0755-26927798 深圳派尔多斯科技有限公司 www.posonic.cn
作者: cjw318    时间: 2007-9-5 21:28

32个探头不会一个防区或者32个单独防区吧?至少每层可以分为一个防区吧!

那么你可以把这些探头分成几组,每组为一个防区,这样的话每组防区就可以用串接的办法连起来,然后再汇总到一楼主机,这样的话就减少了相当多的导线和施工量。

因为线缆大大减少了,当然也可以先到弱电间的配线架,然后再到主机。

总线制虽然施工方便,但是一旦线路故障(开路会短路)就完了,尽管此时也可以报警,但根本就没法区别是哪个防区被触发了。

所以星形布线显然有它的优势,就像电脑网络,现在用的都是星形布线,而以前用的总线制已经淘汰了。

[此贴子已经被作者于2007-9-5 21:29:15编辑过]

作者: ww2876    时间: 2007-9-6 08:52
32个探头当然是选用分线的成 本低啊,再说系统会更稳定一些
作者: conglong66    时间: 2007-9-6 11:53
还用分线,会不会落后
作者: 保安力    时间: 2007-9-8 15:29

主机在一楼,在6楼放置2个16防区模块,接32个探测器,就这么简单!

好布线,方便安装,操作方便 !


作者: xw2007c    时间: 2007-9-8 16:02

无线报警主机大防区的有吗?

在两个不同防区的报警探头同时报警(比如相差0.1秒),主机有反映没有?

有的话 发份资料和报价格到我的电子邮件 xnt@sina.com

没法发贴了,偶看不见发贴内容.跟贴写需求.


作者: 飞剑在江湖    时间: 2007-9-11 13:06

建议采用总线主机或 无线主机

我知道有一款无线主机64个无线防区、24个有线防区、还可以接32个遥控器

jim-protect@163.com