留守的意思是:如果先触发室内探头再触发门厅或其它探头不会报警(因为允许室内有留守人员活动),但反过来只要先触发了门厅探头无论是否再触发室内探头就立即报警(因为窃贼只能从外面进入)。
实际上利用这一功能,可以将两对红外光栅一前一后安装,这样就实现了从一个方向进入不会报警,而从另一个方向出来就立即报警,达到方向判别目的。
哦,学习了,谢谢,但我刚开始的理解与4楼的一样,但有人告诉我错了,应该与3楼的一样,不知道还有谁帮我解释一下。
哦,谢谢!
留守的意思是:如果先触发室内探头再触发门厅或其它探头不会报警(因为允许室内有留守人员活动),但反过来只要先触发了门厅探头无论是否再触发室内探头就立即报警(因为窃贼只能从外面进入)。
实际上利用这一功能,可以将两对红外光栅一前一后安装,这样就实现了从一个方向进入不会报警,而从另一个方向出来就立即报警,达到方向判别目的
4楼说的我不明白,系统怎么识别方向的啊,而且按你那样说,外面进来的只有走入内部防区才能触发报警,里面的户主从里面出去就不触发防区,是这样的吗>??这样具体是怎么设置的啊?
能简单的说下吗,
那么,留守的防区是不是处在撤防状态下,与跟随防区、撤防这三怎么区别。
美安的一款机子就是叫"在家布防",防区都可以设置各种属性的,有盗警,劫警,周界,老幼救助,火警,燃气,救护,自定义警情.
所有的警情在外出布防的时候,被触发后都会报警,
在家布防的时候,设置我盗警的探头触发后不会报警,其他属性的探头依然会报警,
撤防状态时,除盗警和周界被触发都不报警,其他警情都会报警的.
假如,你在家的时候,你在一楼的大厅看电视,你想让2楼的卧室能报警,而一楼大厅不报警,这样你就可以用在家布防,把大厅的探头属性设置为盗警,楼上的设置为盗警除外的其他警情.
就这么简单!
简单而言:
只要把室内探头对应的防区事先编程为室内防区,把进入室内的必经之道探头对应的防区编程为周界防区。
那么以后实际使用时,只要你开启留守布防,室内防区就会自动旁路而只有周界防区工作,大大简化了操作。
否则先要将室内探头旁路掉,然后再开启布防,但当室内探头较多时,一一旁路是很麻烦的!
初级问题啊,路过~~路过~~~
现在安防行业中,报警主机多种多样,功能也各有不同,就对防区的命名,也有好几种,如周界防区、留守防区、跟随防区、旁路防区等等,有那位高手可以很详细给我介绍一下。
各位高手!留守布防怎么设置啊!是不是直接把03周界报警改为20留守布防就行了啊!然后设防时用41403设防就行了啊……我操作怎么不行啊!谁能告诉我……QQ46758111
楼上的兄弟,把说明书看5编,再找主机一个一个测试,就全明白了!
专业主机都有留守,跟随,旁路等功能,你可以复合使用,达到你想要的使用功能
这个防区的专业叫法,每家公司都不一样的.留守布防就是楼上说的在家布防的意思,我们还有屏蔽防区:此防区无效,无论在什么情况下触发该防区,都不会报警.
立即防区:布防后触发立即防区,都有会立即报警.
延时防区:布防后,若触发了延时防区,只在所设定的进入/退出延时时间结束之后才会报警,在延时过程中进行撤防,会自动取消报警.
跟随防区:布防后,此防区被触发,如果没有延时防区被触发,则立即报警,若有延时防区被触发必须等到延时防区报警后方可报警.
24小时防区:一直处于被激活状态,不论撤防布防与否,只要一触发就立即报警.
火警防区:一直处于被激活状态,不论撤防布防与否,只要一触发就立即报警.
周界防区:布防或周界布防后,只要一触发就立即报警.
旁路防区:就是这个防区,不用,旁路有点意思就是放在旁边的路上不用的意思.不知道这样的解释大家是否明白!呵呵,其实这些应该说明书上都有说明吧!如果有安徽,湖南,浙江的朋友需要报警方面的需要请联系我这边!我们主要做总线制报警主机的!(支持局域网管理)现国产XA系列的红外对射上市,有安徽,浙江,湖南的朋友需要的请联系我!谢谢
防区类型设为内部防区的,留守布防就对他无效了啊
弄本说明书看看就好了.
我找找.
汗,电脑里的资料都是印刷的格式,不能打开。我的理解是这样的,应该差不多吧。
留守布防:此功能可把主机的部分防区布防,而让用户仍然可以在保护区内活动。这样可方便用户在室内可以自由走动或睡觉而不会引起报警,同时门窗房子周边防区布防,而其他防区仍然布防。此功能特别适合用户在晚上睡觉时进行布防。
在布防前我们把某个防区预先设定为留守防区,那么你进行留守布防时,这些被定义为“留守防区”里的探测器就暂时不工作,用户就可以自由的在“留守防区”里走动,而不会触发探测器报警。一般规定24小时防区、火警即报警按钮、火灾探测器、煤气探测器不能定义为“留守防区”。
如果不明白,我再举个例子:假如有个用户家里:大门安装有门磁、客厅有紧急报警按钮、窗户有窗磁、厨房有烟感探测器、阳台有幕帘探测器、卧室和客厅都安装有红外探测器。
我们就可以把卧室和客厅(红外探测器)设为“留守防区”,用户晚上睡觉前“留守布防”操作成功后,安装在卧室和客厅的红外探测器暂时不工作(相当于被旁路),允许用户在卧室和客厅活动而不会引发报警,而其它的探测器仍然正常工作,如果有人从大门,窗户、阳台闯入住宅,或发生火灾、按下紧急按钮,都会引发报警。
打字真累,闪人!!
听君一席话,胜读十年书!
30L讲的很清楚