千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 布线的简单问题!希望大家踊跃回答! [打印本页]

作者: yaobox    时间: 2002-7-24 11:42
标题: 布线的简单问题!希望大家踊跃回答!
还有一个问题需要问你,我在每个楼层的配线间放置配线架,然后再把每个楼层的配线间的配线架连接到总配线间,这样从住户的房间到楼层的配线间在到总配线间,线的长度超过了100米?我应该怎么办?

1、是不是配线架有中继器的作用啊?就不用考虑信号的衰减了。

2、是不是在每个楼层配线间的配线架旁在配上一个和配线架有一样端口的HUB或者交换机啊?一般配置HUB的情况多还是配置交换机的时候比较多

如果以上两种方法都不用,那一般用什么方法啊

作者: tompuer    时间: 2002-7-24 11:50
你犯了基础性的错误,在每个楼层放置配线间其实就已经是你双绞线的距离了,你不用再加上到总配线间的距离,同时,你的边缘交换机也是放在各个楼层的配线间的,最后在用垂直主干把你的各个楼层的交换机连接起来就可以了!

作者: 红狼    时间: 2002-7-24 11:59

楼上老兄说得对呀,主干到楼层配线间的距离不用再算到信息点了,,
前几天我也还在问中继器的问题,现在我知道了,细缆的中继器基本上没产了,
而双绞线的中继器是485系列的,用于工控,楼控,而不可能用于我们的网络上,
而且双绞线上的中继器实现上就是HUB,或交换机,
再有就是光纤的偶合器了,,,也算是中继器
作者: tompuer    时间: 2002-7-24 12:24
楼上老兄说得对呀,主干到楼层配线间的距离不用再算到信息点了,,
前几天我也还在问中继器的问题,现在我知道了,细缆的中继器基本上没产了,
而双绞线的中继器是485系列的,用于工控,楼控,而不可能用于我们的网络上,
而且双绞线上的中继器实现上就是HUB,或交换机,
再有就是光纤的偶合器了,,,也算是中继器


双绞线的中继器不是485系列的,而是HUB、交换机!

作者: 迪克.刘    时间: 2002-7-24 13:08


作者: tjxtzjs    时间: 2002-7-24 13:21
你的楼层配线间是不是计划用HUB或交换机?
如果不用,就超长了。配线架是不能做中继的。
不能说小区可以超过100米,只是要求不高时可以超一些,但130米以上是绝对不可靠的。

作者: dzr    时间: 2002-7-24 13:23
你所说100米的距离应是对水平主干布线而言的,也就是从用户的信息插座至楼层配线间的距离,而楼层配线架至设备间总配线架是用于连接楼层交换机或集线器至机房设备的,可用四对双绞线连接,如果距离大于100米,可用多模光纤。

作者: zshyffs    时间: 2002-8-3 22:17
楼上的几位说的没错。最后让我给你总结一下吧。

 1。像你这种情况,严格按标准来做,是不充许的。你只能在楼层放置交换机,然后用主干线(推荐用4芯多模光纤)连接到中心机房。进行分层管理。当然,你可以1-3层设一分配线架,4-6层设一分配线架。以此类推。
 2。如果甲方要求不高,而且长度超标不是很严重(一般不要超过125米),是可以的。但是你一定要保证线缆质量。

 如有错误,欢迎指正。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2