标题: 有报警系统问题请教?急!急!!急!!!

我们已经做好的一个项目,报警主机一直出问题(不能稳定工作).

系统架构简述:1、前端采用室外被动红外探测器(optex)

                      2、报警主机采用AD2000

                      3、单防区模块在前端于探测器连接

                      4、共有26个探测器分别通过26对光端机经光纤(单模)传输到控制室

                      5、AD2000是总线制报警主机,而我们这种系统相当于有26根总线接到报警主机上

                      6、在使用过程中会发现报警主机工作不稳定,键盘会显示所有防区模块离线。而前端探测器和单防区模块经检查都没有问题。

                       7、后把26根总线分成2组(每组13根)分别接到2个BUS口,但是用了不到一个月也出现同样的问题。最郁闷的是我们把26根总线分开后,一根一根接到总线口反而到好,可以正常使用了。

综合以上情况不知道各位是否有什么方法可以彻底解决这个问题。


作者: 西风少年    时间: 2007-8-2 16:52
可能是干扰的问题,那就把26路总线分开不就可以吗
作者: wuweiwei    时间: 2007-8-3 09:43

是不是有强电干扰啊,我也遇见过这种问题


作者: sunnyjin    时间: 2007-8-3 13:42

应该不是干扰的问题