标题: 求助,哪位高手帮分析一下这个干扰怎么回事 [打印本页]
作者: gshuguang 时间: 2007-7-30 10:53
标题: 求助,哪位高手帮分析一下这个干扰怎么回事
我在一家软件园做了一个工程, 其中3个点监控点为视频线传输, 有一个视频信号网纹严重, 斜纹,从右上角向左下角滚动,波浪很大;
监控点: 22倍一体化恒速球, 视频线用的国标SYV75-5-1, 电源线用的RVV2*1.0,控制线用的RVV2*1.0, 在机房供电,用的24V. 视频线大约240米左右, 另外一个监控点距离和这个点差不多, 没有网纹,是固定红外摄像机, 两个点走线方式相同,
大家帮我分析一下, 看看有什么设备解决这个问题!
作者: 子时曰 时间: 2007-7-30 11:03
防雷器装没有?
如有取下来试试...
作者: buddie 时间: 2007-7-30 11:23
看看附件有没有电机之类的装置。
作者: wangzhiqiang 时间: 2007-7-30 11:31
求助,哪位高手帮分析一下这个干扰怎么回事
解决上面的故障有以下几种方法:1、把控制线和电源线对换,看是否有效果;2、做接地,看是否有效果;3、检查接头的衔接情况,看是否有外露的部分,特别是要检查视频线的屏蔽网与同轴内芯是否有接触;以上3种方法可以单独使用,也可以综合使用。
作者: lakis 时间: 2007-7-30 13:05
学习
作者: mx296 时间: 2007-7-30 17:59
1、线缆有没有经过弱电电缆,有的话用金属管做屏蔽
2、视频线有没有破皮,前端有没有接地?最好在机房统一接地
作者: 早十月 时间: 2007-7-30 18:11
如果楼主 所言属实 不应该会出现干扰的 接地问题不应该是这种纹的 附近有什么强磁环境么
还是的冒昧问下 施工方面没有问题吧 ?
QQ 272374115
作者: 马千里大哥 时间: 2007-7-30 18:18
这种黑斜纹一般是BNC头接触不良造成的.
作者: hbcn2005 时间: 2007-7-31 14:39
GL001、GL001H、GB001接地線獨立隔離功能, BNC公座-BNC母座, 解決地干擾產生斜紋, 解決連波往上滾動干擾問題, 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護 GL001H 接地線獨立隔離功能, BNC公座-BNC母座, 解決地干擾產生斜紋, 解決連波往上滾動干擾問題, 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護, 低訊號插入損失: 20hz-6Mhz. +0/-3dB GB001 接地線獨立隔離功能, BNC公座-BNC母座, 解決地干擾產生斜紋, 解決連波往上滾動干擾問題, 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護
QQ 471897197
作者: heml 时间: 2007-7-31 16:13
建议楼主反复检查接头是否接触良好。如果接头没问题,可用个单独的检视器(检视器不要与外界任何其它设备和地线相连)看是否有干扰,如果干扰消失,就是地环路干扰。这种情况只要在接收端加一个隔离器即可。如果仍然有干扰,就可能需要加变频式抗干扰器了。
作者: 佳和电子 时间: 2008-4-2 03:02
你的24AC电源是从机房接的是吧.2*1的电源接220AC到云台再接24AC就好了.从你说的肯定是电源电压不够引起的.你控制的时候量一下你电压.还有问题请与我联系QQ19595843