标题: 监控视频线&电源线的最长传输距离多少?
本人正在做一个小区的监控方案,监控点的距机房的距离约在300~500米左右,想问一下正常的75-5线缆及AC24V电源(还是220V??)直接从机房到摄像机是否可以。顺便问一下,一般视频线和电源线的最长距离为多少,是否有相关技术规范可以查到?谢谢。
作者: 木鱼石 时间: 2007-7-27 01:26
你是做什么的?????电源线俺不知道能传多少米!!!!!这个问题太深奥了!不过我知道视频线质量好的话最好不要超过500m!!!
作者: zhangyagang 时间: 2007-7-27 08:18
如果在视频线中家视频信号放大器,应该可以解决的;
如果摄像机附近有可以利用的网络的话,也可以利用啊!不要朔500米了,再远的距离也可以!
电源的话,可以先利用220V的传(500米)应该没有问题的 ,快到摄象机的时候在利用个变压器就可以解决 了!
作者: 雪原 时间: 2007-7-27 09:59
看你用什么样的线了,标准对距离是没有要求的
重要的是你的使用环境的电磁场 一般75-5在500米是没有问题的
电源最好就近取,方便又节约
作者: lakis 时间: 2007-7-27 13:40
学习
作者: klz4305 时间: 2007-7-28 10:35
75-5的500米应该没问题,
电源恐怕要用1.5的要好一些
作者: 广州鼎铭视讯-老邱 时间: 2007-7-28 11:34
SYV75-5视频电缆 传500米 彩色都快没啦 不要误导人家 加放大器 效果欠佳
作者: eie1992 时间: 2007-7-28 12:40
图像,没有传输质量要求,就不会有传输距离的答案;
没有功率(电流)要求,电源线的最长距离也不会有答案。
作者: aslun 时间: 2007-7-29 11:32
75-5视频线传输500米没有问题,但不要去买所谓的“国标线”,最好去买128编安防电缆线。这种线要比市面上的线足编。
作者: xiayibo 时间: 2007-7-30 16:59
电源就近取最好!
作者: 巴蜀狂战士 时间: 2007-7-30 17:14
500米视频线传输确实是视频信号传输的上限,我们做工程过程中曾经测试过,如果用128编的安防线缆传送视频信号质量基本可以接受,图像衰减程度不是很明显;如果用96编视频线,信号衰减历害,加了信号放大器效果有所改善,但达不到理想状态,除非用市面上较高档的多档数字信号放大器才行。但这样以来,成本就上升了。所以最后还是选用128编的线缆来做500米的信号传输。关于长距离电源,我们选用的是从机房拉220V电源传输至各监控点位,再用12V变压器给摄像机。成本较代,电源质量也得以保证。注:12V电源市面价不到20元一只。220V电源线与视频线分开走线。
作者: yuxxc 时间: 2007-7-30 22:14
就近取电最好`
作者: 视得清电子 时间: 2007-7-31 10:44
切勿就近取电,一不符合安防要求电源集中供应,二如果供电扩越两个变压器,很容易出现地电位差的干扰;
您也可以多多观看www.sding.cn 的内容,上面有很多工程基础方面的培训,在客户服务里面,有客户培训专栏!
作者: 务虚 时间: 2007-8-1 10:03
怪不得我们这里的视频信号这么差,晕死
作者: txdyou 时间: 2007-8-1 10:33
除了有SYV-75-5.不是还有SYV-75-7,SYV-75-9嘛......
至于电源线..这个就不懂了....
作者: 梦醒青楼 时间: 2007-8-1 11:06
经常有人问:75-5电缆能传多远?回答有300米,500米,600米,还有说1000多米也可以的。为什么会有这么多答案呢?原因是没有一个统一的标准。既然工程中同轴电缆是用来传输视频信号的,而视频传输最后又体现为图像,所以谈同轴电缆和同轴视频传输技术应用,就离不开图像质量,离不开决定图像质量的“视频传输质量”和标准。
1. 视频传输标准的参数很多,这里仅举一个十分重要的“频率特性”例子来理解。视频图像信号是由0-6M不同频率分量组成的。低频成分主要影响亮度和对比度,高频分量主要影响色度、清晰度和分辨率。显然,对视频传输的基本要求,不是只恢复摄像机原信号亮度、对比度就行了,而且还必须恢复摄像机原信号中各种频率份量的相对比例关系。“恢复”不可能是100%,而是允许有一个“失真度”范围要求的标准。这个“标准”的“失真度范围”,在图像上用肉眼应该是分辨不出来的。反过来说,如果在图像上已经能够观察出一点“失真”了,那不管你主观认为图像“还行,可以,不错”甚至“双方认可验收”等等,这时的视频传输质量,都是“不合格的”。要把工程图像做好,首先就应该选择合格的传输设备,追求视频传输质量符合标准。这一点,从网站技术论坛讨论的情况看,还远没引起足够认识。宏观来看,我国监控行业发展了20多年,工程图像质量不仅没有提高反而有些下降,这不能不引起我们的关注和思考。
2. “视频传输”标准:
由图二可见,对于视频传输,我国广播级视频失真度标准要求如图a):5M以下幅频特性误差范围为±0.75db, 即91.7—109%;6M频点为70.7—109%;监控行业的要求略低一些,如图b),0—6M全范围为±1.5db,即84—118.8%;这个传输频率特性要求,与一般“3db通频带”的概念一样;这里须强调:要保证图像质量,视频传输系统(产品)的频率失真范围应小于3db;“3db带宽”这个标准,适用于光缆、射频、微波、同轴和双绞线等各种视频传输系统产品;这是为了保证图像质量,对视频传输系统的要求。但还有一个误区:在工程中还是有不少人用主观评价“工程图像质量好坏”,甚至于用双方是否认可验收来说明“传输系统(设备)”是否合格,这就有些本末倒置了。工程商这么做可能是“糊涂”;传输设备厂家如果这么做,那可就是“蒙人”了,如果再利用媒体这么宣传,那就是诚心“误导”了。
3..摄像机信号不加放大补偿,只用同轴电缆传输时,按照“3db带宽”这个标准要求,并结合上面的电缆衰减特性,75-5电缆,不超过3db失真度的电缆长度计算方法是:1000米20db,20/3=6.67,1000/6.67=150米,75-7电缆为236米。不同厂家不同批次的电缆特性有一定差别,实际工程设计中,参照这个数据设计和施工,图像质量一般会有保证的。(准确计算应按照“边频差值”计算,上面计算忽略了低频衰减——原作注)
4.实心聚乙烯绝缘电缆,衰减量大于物理发泡电缆。所以3db带宽有效传输距离少于上面计算值,工程上大致可按90%左右估算。如实芯75-5电缆“3db带宽”传输距离大约为150*0.9=135米;
5.高编电缆:尽管200k以下的衰减小于低编电缆,但200-300k以上的传输衰减与低编电缆一样,所以3db带宽传输距离,反而低于上述计算值,这是由于高编电缆的“边频差值”更大的因素造成的,“边频差值”越大,放大补偿的难度越大;
6.同轴电缆加放大补偿的视频传输方式:这时系统传输特性是同轴电缆的衰减频率特性和放大补偿的“增益频率特性”之和,放大补偿的“增益频率特性”,应该能有效补偿电缆的频率衰减特性,且二者应该始终保持相反、互补关系,这才可以有效扩展同轴电缆的传输距离。目前这项同轴视频传输技术,产品已经达到的技术水平是:只用一级末端补偿(无前端无中继),75-5电缆在2km,75-7电缆在3km范围以内的任意距离上,都可以实现上述传输标准;传输距离和传输质量已经和多模光端机相当,而在传输成本、施工维护和图像质量可控恢复功能方面,都具有独特的实用优势和竞争优势;这就是说,同轴视频传输技术,以将有效监控范围扩展到了2-3公里,且是我国自有知识产权技术。
作者: qszhang0923 时间: 2007-8-1 16:08
目前的线材的质量都不太过关了,到底传多远谁也说不清楚了
作者: xvhaiqing 时间: 2007-8-1 17:25
怎么这么深奥我看不懂哦
作者: jacky_wang 时间: 2007-8-2 12:48
怎么看出是多少编的呢?
作者: weiss602 时间: 2007-8-2 18:26
好的视频线也最好不要超过500米,超过500米图像就不是很清楚了,还是加个信号放大器吧。
作者: 赢在执行 时间: 2007-8-2 22:55
大家有没有考虑过用有限电视技术呢,我觉得要是附近有电场或者其他干扰的话用射频线传输比较不错,而且SYWV75-5的线传500米肯定没有问题的,欢迎大家多多交流,小弟有说的不好的地方请多指教
.....................................................................
北京中天技源 李 13811363411 68865570-223
作者: 雪原 时间: 2007-8-4 10:50
距离是跟你使用环境有关的 电磁场大的话再近也出问题
还有 国标里对线的编织是以编织密度来说的 并不一定是编织丝根数多就编织度高 做法上是有个“编织角度”的说话的 还有 加有好的铝箔能够使编织提高20-30%的效果
编织丝根数是可以数的 一般是几个丝一起编 并行的几个丝为一锭 由若干锭编织成网
现在用的多的是96B(即96根编织丝) 128B 更高的有:144B 196B(这两种是双层编织,也就是有两层铝箔两层编织网)
作者: ytchz163 时间: 2007-8-5 11:37
还这么盗版的线,以后注意了
作者: 筝舞 时间: 2007-8-5 17:13
学习!!
作者: tianlaiwy 时间: 2009-2-24 12:45
不懂~
作者: 学习后在学 时间: 2009-6-14 15:34
学习
作者: MichaelLin 时间: 2010-5-10 10:04
正在找这个资料,学习。。
作者: ydwl 时间: 2010-5-10 16:46
学习了
作者: hexin2010 时间: 2010-5-12 11:29
这样子还不如用光纤得了,75-9都出来了,哈哈
作者: ilikerainbow 时间: 2010-5-12 12:23
对,关键是没有一个标准,而且图像受制于很多问题,关键还是客户的接受度
作者: wanghai6290377 时间: 2010-5-12 12:47
最好500米以内
作者: iLoop 时间: 2010-5-12 13:15
不知道这么长距离双绞线传输可不可以?
作者: meideshi 时间: 2010-5-12 15:01
看大家的帖子学习学习。。。。
作者: wong528 时间: 2010-5-17 14:29
75-3 64编的国标最大传输距离多少啊
作者: xtiaaa 时间: 2010-5-18 15:19
传500米,就可用双绞或光纤了,成本都差不多
作者: qinsanyu 时间: 2010-5-18 15:44
zhi dao
liao
作者: keanxin 时间: 2010-5-18 16:34
学习
作者: 佰安通 时间: 2010-5-18 17:08
我们的双绞线传输器,有效视频最远可以传输1500米,电源最远传输200米
作者: xjzjm001 时间: 2010-5-18 19:32
看来还是要多总结
作者: boldman007 时间: 2010-5-18 19:35
学习中。
作者: boldman007 时间: 2010-5-18 19:39
学习中。。。
作者: jinpenglang 时间: 2010-5-19 17:21
说的对
作者: dongyong1989 时间: 2010-5-19 17:28
学习
作者: cathysly 时间: 2010-5-19 17:44
500米应该是可以的,电源还是就近取电比较好
作者: XJSYZZQL 时间: 2010-5-21 09:46
.赞成十一楼说法i
作者: 农村户口 时间: 2010-5-21 10:07
以下是引用巴蜀狂战士在2007-7-30 17:14:00的发言:
作者: wzl12345678 时间: 2010-5-21 13:44
视频线500m没有问题,电源建议就近取电
作者: 薇枫轻轻 时间: 2010-5-22 18:22
75-5线缆在常规中应用,一般有效传输距离为 300左右,如果布线过程中折点少,干扰源弱的话,一般可传输500米左右。电源线,如果使用AC220V传输,一般能传输1000米以上,但如果采用AC24V,或是DC12V就相对短很少,AC24V最多不超过300米,DC12V不超过100米。
作者: 01smarthome 时间: 2010-6-13 14:51
没事自己拿产品做实验
作者: wandser 时间: 2010-6-13 15:18
信号改用双绞线传输呢?电源的话直接用220传输到摄像端再转压12v输出
作者: ardentlover 时间: 2010-6-13 16:04
我们视频线一般是80M绝对保险,其它的最大也是100M。电源线施工中应该和视频线一样长。受短板效应,也不会超100m.
作者: rancer 时间: 2010-6-13 17:04
不懂
作者: 小个子 时间: 2010-6-14 11:48
以下是引用jacky_wang在2007-8-2 12:48:00的发言:
怎么看出是多少编的呢?
同样有此一问......
作者: ccccyyyybbbb 时间: 2010-6-14 12:48
128编? 96编? 哪位大侠解释下?
还有SYV-75-5 SYV-75-7 等等 有何区别? |
作者: sb74362426 时间: 2010-6-14 13:27
学习
作者: hszdz 时间: 2010-6-14 14:53
双绞线传输,哪个有经验,介绍一下子
作者: 乔颖 时间: 2010-6-14 15:46
这年头,下个资料还要混积分,不容易啊
作者: 乔颖 时间: 2010-6-14 15:46
这年头,下个资料还要混积分,不容易啊
作者: 乔颖 时间: 2010-6-14 15:47
这年头,下个资料还要混积分,不容易啊
作者: 乔颖 时间: 2010-6-14 15:47
这年头,下个资料还要混积分,不容易啊
作者: sheng20088 时间: 2010-6-14 16:30
怎么这么深奥我看不懂哦
作者: netboy1689982 时间: 2010-6-14 18:15
16楼开始说的很专业,但是最后还是有打广告的嫌疑
作者: gxxqy 时间: 2010-6-14 18:19
学习学习
作者: xiasj0317 时间: 2010-6-14 20:11
学习
作者: xinyu2008 时间: 2010-6-14 21:50
一般75-5的线在300米内应用,500米请用网线或射频线
作者: 鑫视界 时间: 2010-6-15 16:50
以下是引用eie1992在2007-7-28 12:40:00的发言:
图像,没有传输质量要求,就不会有传输距离的答案;
没有功率(电流)要求,电源线的最长距离也不会有答案。
说得好
作者: gyj200510291 时间: 2010-6-15 22:36
以下是引用梦醒青楼在2007-8-1 11:06:00的发言:
经常有人问:75-5电缆能传多远?回答有300米,500米,600米,还有说1000多米也可以的。为什么会有这么多答案呢?原因是没有一个统一的标准。既然工程中同轴电缆是用来传输视频信号的,而视频传输最后又体现为图像,所以谈同轴电缆和同轴视频传输技术应用,就离不开图像质量,离不开决定图像质量的“视频传输质量”和标准解到。 。。。。。。
高手受教了,谢了
作者: kellyps 时间: 2010-6-16 10:27
学习啦啊!不错啊
作者: q11a22z33 时间: 2010-6-16 14:37
看你的选线了 最好是128编 500米可以 在者看你现场环境
作者: kungekun 时间: 2010-6-16 17:21
学到了
作者: king6052925 时间: 2011-5-26 14:59
这个情况有没有一个国标的呢
作者: nickfuning1123 时间: 2011-5-29 10:22
学习中谢谢
作者: pangxiegame 时间: 2011-5-29 12:09
学习中。。。。
作者: cbapgg 时间: 2011-5-29 15:39
多多学习,拿积分。
作者: gufeijiaoxu888 时间: 2011-5-29 15:48
好的视频线也最好不要超过500米,超过500米图像就不是很清楚了,还是加个信号放大器吧。 |
作者: z654654 时间: 2011-5-30 19:17
用网线节省 用条件分用光钎了可以哦
作者: 萧林伯纳 时间: 2011-5-31 09:46
要认真学习
作者: djhhao123 时间: 2011-5-31 10:42
学习
作者: wangj0345 时间: 2011-5-31 13:25
都有多少编的线啊?
作者: bossong 时间: 2011-5-31 14:30
是有点深奥哦,学习了……
作者: shizehui 时间: 2011-6-1 15:56
学习了
作者: 柏格安防科技 时间: 2011-6-1 16:08
你说的拉24V的电过去,要拉很多条电源线哦,你多少个摄像机可以划分一下区域,直接220V送过去,用电源模块
视频线的话一个点一条吧,如果摄像机集中不是很分散的话,可以考虑用多路双绞线传输器做嘛
大概就这样子,具体的要看情况决定.
作者: wdp0379 时间: 2011-6-1 16:41
uu
作者: shushengwen 时间: 2011-6-1 21:54
这位兄弟,你最后所说的电源线和视频线分开走是什么意思?分别穿管?距离长要这样做的话,那么距离短呢?
作者: wgxst 时间: 2011-6-2 01:01
电源最好就近取,方便又节约
作者: lantai 时间: 2011-6-2 07:57
[attach]37414[/attach]
楼主参考下。
作者: chery323 时间: 2011-6-2 08:45
看看,赚积分
作者: crm0595 时间: 2011-6-2 09:38
用超五类以上的网线传输,别外要用到一个有源双绞线传输器。上千米应该都可以的。
作者: wangj0345 时间: 2011-6-9 09:07
顶一
作者: yeshunxing 时间: 2011-6-9 12:29
视频线用SYV75-7-128编的,电源线就近取电后再变压,强弱电分开走
作者: jiweiming 时间: 2011-6-9 14:31
学习
作者: jicuifen 时间: 2011-6-9 14:38
唉,视频线到底可以多长?
75-5就作最长500米吧
作者: qiuyun 时间: 2011-6-27 23:28
是哟,不容易
作者: fhvt86 时间: 2011-6-28 08:33
学习了
作者: 892292022qq 时间: 2012-7-2 16:18
如果是就进取电还是需要考虑UPS供电
作者: haonew 时间: 2012-7-2 16:24
好不要超过500米