用的厂家品牌不说了
工程布线如下:
单元总共11层,每层二户,楼层解码器为一拖四,
解码器之间使用75-5线,
入户采用75-3线.
测试阶段,出现四层以上图像不清晰,和重影现象,
厂家工程师提出线缆质量问题,同时说明他们做30层的单元都未出现如此问题.
后来个人感觉可以是阻抗不匹配,于是在末端加75电阻,图像有一定质量的提升.
个人疑问:
1 解码器没有放大功能吗
2 视频线不管是-3 -5的传输距离不应该如何近吧,怎么可能会产生阻抗不匹配.
3 线缆经过质量检测中心测试,合格..
4 如果联网后,图像会衰减到什么程度.
一般的厂家,在技术方面是很少能做到把视频放大功能做在解码器里面/所以一般的解码器也很少有放大功能。那当然了,有重影,图像不清淅是很正常的。联网的话,有更不好说了,看实际情况了。
如要有时间看看我们的。入户只要4芯线就可以了,不需要视频线。而已我们的解码器已经解决了你上面所提出的所有问题。
晕...
不要广告.
晕...
不要广告.
是每个单元都如此还是个别的?你应该考虑电源是否纯净,周围干扰等,像你说的这种情况,层高不高,终端不多线缆质量合格的话应该不会出现图形质量问题。除非是设备本身有问题。
是每个单元都这样..电源还没有上正式电.
周围干扰基本不存在,因为附近没有用电措施.
不用说了,,产品问题。。每个单元都一样,。还有什么好说的。。
是不是梯间视频线有没接好包好的?你查下.特别是4层以上的!!!
如果不是你在看看是不是解码器的问题,在5层换个试试.
假如以上都不是, 那你处理好了希望能留个帖,我们也好知道怎么解决的,谢谢!!!!
楼间视频线也不应该存在问题.
后来测试时直接从一层拉了根视频线直接到四层.效果还是一样的.
因为是测试,解码器也一直在换,也没发现问题.
用过弗曼克斯的对讲,有楼层视频放大器.可是接线太复杂了,而且成本太高.没有采用.
现在的情况是:对付着用吧..验收已经找人了..而且通过了..
做这样的工程是有点辛苦
其实现在对大型小区视频的处理 还是要认真点
最简单的办法就是做视频分配及隔离 这样就不会产生上面的问题了
小小建议 与大家共勉!!!
俺也是做楼宇对讲的。不过,我主要做业务,我本人很少上工地去帮人调试过。我来回答一下楼主的问题:
个人疑问:
1 解码器没有放大功能吗
2 视频线不管是-3 -5的传输距离不应该如何近吧,怎么可能会产生阻抗不匹配.
3 线缆经过质量检测中心测试,合格..
4 如果联网后,图像会衰减到什么程度.
A、楼层解码器没有放大功能吗?
答:现在市面上的楼宇对讲产品,楼层平台(楼层解码器与楼层保护器我统称为楼层平台)绝大多数没有放大功能。在这里我要解说一下放大功能:数据信号的放大是麻烦的,在我的了解中,还没有哪家楼宇对讲公司的楼层平台带数据信号放大功能;一般说楼层平台带放大功能的,都是指视频信号的处理功能,这类的处理包括阻抗匹配、增益、视频信号放大等。
为什么绝大多数的厂家不做到楼层平台上面去呢?
原因有几:
1、技术问题难解决:能将视频处理功能做到楼层平台上面,需要很高的技术,而国内多数楼宇对讲企业没有这些技术(可以说没有正式的研发机构和人员),要做到不容易;有些企业是做了视频处理功能比不做视频处理功能更麻烦,更不稳定;
2、成本市场考虑:我们也是厂家,我知道每样楼宇对讲的成本,一般不带视频处理功能的楼层平台,只有分配、隔离功能的成本便宜,售价都可以低于100元(更有楼层平台只带分配与解码的解码器,这类的售价都不超过30元);而带视频处理功能、分配、隔离保护、系统解码等全功能型的楼层平台,成本都高于100元,售价自然比成本更高(本人主要以一拖四而论);
在当今这个乱乱的市场上,客户只关心价格,不关心其它的情况下,厂家出于这两者的考虑,所于多数楼宇对讲企业在楼层平台上不设计视频处理功能,也有不设计隔离保护功能的,只取一个分配功能,或是一个分配功能+解码功能而己。
所于这个不能怪厂家,只能怪客户选择系统时,没有了解全面,没有向厂家咨询清楚,如果厂家解释有误,你可以追加厂商责任,你的原因哪只有自己吃亏了。
B、视频线不管是-3 -5的传输距离不应该如何近吧,怎么可能会产生阻抗不匹配.
答:对于视频信号在传输中产生阻抗不匹配问题,这是不可避免的,引起的原因是多样的,没有太统一的说法,一般的楼宇对讲厂商都在联网切换器、楼层平台、可视分机等上留有跳线,不用客户去自己乱串接,在遇到视频信号不匹配问题时,你只需要根据各厂家的说明书,插上或取下跳线就行了。
其次:视频线75-5,75-3是存在一些区别的,两种线的传输距离也受线的规格而定的,这个你可以请教一下线材厂家就明了,我也不完全清楚,对不起了。
C、 线缆经过质量检测中心测试,合格..
答:不管是什么产品,只要用到线材的,都存在线材的选用,特别是楼宇对讲系统。这个得根据工程的实际情况与所选择的楼宇对讲系统而论。首先:所选择的线材必须是国标(经过检测合格的)线材;其次,是选择线材的规格、芯数与线径时,主要根据工程情况与该楼宇对讲企业工程师提供的建议选择。没有完全统一的标准,不能用合不合格去论适不适用。
D、如果联网后,图像会衰减到什么程度.
答:这个也没有统一的标准,主要看该楼宇对讲系统的技术含量了。一般长距离的联网传输,首先要选择好的楼宇对讲系统;其次是要线材适合,尽量选用大线材,带屏蔽的线材;后是设计好联网走线,减少接头,尽量将接头设计在中间设备上,尽量将所有中间设备设计于室内;最后,长距离的联网,最好准备N台(数量根据情况定)视频放大处理器备用。
遇到问题,解决问题,没有统一的说法和解决方法的,关键是要找到有技术和诚信的供货商,要他们有解决问题的决心与实力。不要开始一万个好,到头来一根草,草草交工混日子了事!
应该做视频保护,增加抗干扰功能.图象这么差应该存在干扰源.如果每台分机做视频保护,已经不现实了,看每个单元做视频保护怎么样.参考意见
广州安博智能科技有限公司