千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [讨论]485电压问题 [打印本页]
作者: shiwen8110 时间: 2007-7-23 14:15
标题: [讨论]485电压问题
大家好,我有台DVR测量485电压为0.4V直流,DVR下面的云台都不能控制,请问该电压正常吗?在没有打雷之前都是正常的,打雷后就出现该情况,是不是电压引起的?
作者: SupermanTm 时间: 2007-7-23 14:18
应该是DVR的422/485输出芯片被雷电击毁掉了
作者: yaoqinjin 时间: 2007-7-23 14:52
哪个东西又不贵,买个换上测试下,多准备个通讯器,没什么坏处!
作者: 风采世第 时间: 2007-7-23 16:03
以下是引用shiwen8110在2007-7-23 14:15:00的发言:大家好,我有台DVR测量485电压为0.4V直流,DVR下面的云台都不能控制,请问该电压正常吗?在没有打雷之前都是正常的,打雷后就出现该情况,是不是电压引起的?
DVR485电压0.4V为不正常电压~~~正常电压约在DC4.5V(不连设备)~
~雷击分多种~~常见为感应雷~~感应雷对信号线产生毁坏性的电位差~当电压(电流)超出RS485芯片的耐受电压(电流)水平时~~485就会烧坏~
作者: houhou 时间: 2007-7-23 16:04
正常的电压应该在2V左右!!!
作者: shiwen8110 时间: 2007-8-27 19:20
谢谢大家,但是我后来就用那DVR可以控制云台,我也不知道怎么回事,dvr是大华1604rw的
作者: BG7JWE 时间: 2007-8-27 21:48
神奇雷击自动恢复控制器?呵呵~不过多备一个控制器也是件好事来的.
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |