千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 485老是烧 [打印本页]

作者: 鲁家华    时间: 2007-7-20 15:57
标题: 485老是烧

在外地做了工程,用了半年都是好的,前段时间,线路被380烧了,当时把录象机,等好多设备烧了,,,后来更换了被烧坏的那节线,

和设备,但总是过几天就把485转换器烧了,还老烧比较固定的几个摄象机,我们读给换6个485了,和几次摄象机了,线路架空,没有传管子,检查也比较麻烦,最后,把485防雷,电源防雷的装上,好是好了些,但过10几天还是烧东西,集中220V供电.

我们郁闷的很呀,


作者: 广州铭视    时间: 2007-7-20 17:22
做工程就是会遇到这样或那样的问题,而且还涉及工程维护的问题。
作者: 桃园一片    时间: 2007-7-20 17:39

怀疑是控制线引入了感应电压。在主控室断开485线。用万用表测量一下外线a或b对计算机地的交流电压。如果大与5v恐怕就会经常烧芯片。解决方法可以用485隔离器。


作者: 呆头鹅    时间: 2007-7-20 21:22
用带光电隔离的485转换器试试,雷都能防,这点小问题应该可以解决掉的吧!嘎嘎。。。
作者: 子时曰    时间: 2007-7-21 09:28

防雷是系统工程,不是头痛医头脚痛医脚能解决的....

[此贴子已经被作者于2007-7-21 9:33:47编辑过]

作者: 大漠孤烟    时间: 2007-7-21 09:33
我现在做的工程也是遇到烧设备,我们怀疑是电压波动太大
作者: ququ530    时间: 2007-7-21 09:43

作者: lyj001100    时间: 2007-7-21 10:42

是不是接地没有做好,接地没有做好可能会出现问题.


作者: 笨蛋的猪    时间: 2007-7-21 22:41
你的220电是怎么取的?还有,接电地端...
作者: SupermanTm    时间: 2007-7-21 23:55
其实,在户外的环境里确实不应该采用RS422/485的电气规范的,建议改动一下,采用电流环加光电隔离的方式,可以一劳永逸地解决问题。
可以联系我:QQ 414474074,声明一点,我可以告诉你怎么做,但我不会帮你做,当然,也不收钱