千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教高手!关于光纤的问题 [打印本页]

作者: sxhlzj    时间: 2007-7-18 23:28
标题: 请教高手!关于光纤的问题
<p>假如一根24芯光纤接入主配线间,再从主配线间到层配线间要分成4根12芯的 如何解决 设备如何配置</p><p>刚刚入行糊涂啊 高手指点一下 谢谢!</p>
作者: 吴元军    时间: 2007-7-19 08:16
没听说过能这样分,孙悟空能将24芯变成48芯。
作者: wgtaosset    时间: 2007-7-19 09:38
<p>&nbsp; 其实这不是24变48的问题,我想楼主对系统结构没搞清楚,24芯光纤进主配间光纤配线架,然后经光电转换或直接接到主路由器,主路由器到层配间路由器的48芯光纤,谁也没要求你到层配间的这48芯都接上。设计者的思路有两方面:</p><p>一、设计者技术没达标,浪费钱财。</p><p>二、设计者出于预留考虑,每个层配间预留2芯,以备日后扩展需要。我觉得这种情况大一点。</p><p>&nbsp; 其实光纤新技术可以做到一芯同时传收发数据。</p><p></p>
作者: sisi920    时间: 2007-7-19 10:39
<p>关注</p>
作者: WingZeroff    时间: 2007-7-19 11:08
<p>没有看的很明白,偶是新人。</p><p>要是配有图片说明就好了</p>
作者: Max-Alex    时间: 2007-7-19 11:37
<p>要不像2楼说的。</p><p>要不24芯是电信进线,48芯是内网呀。</p>
作者: sxhlzj    时间: 2007-7-19 13:03
<p>刚入行 可能没有说清楚</p><p>情况如6楼所说&nbsp; 24芯是电信进线,48芯是内网</p>
作者: 万联    时间: 2007-7-19 13:33
<p>内网48芯不会你都要用上吧?</p><p>如果你都要用,就只好用交换机加模块和跳线了~~~~~``</p>
作者: skylock817    时间: 2007-7-19 14:20
<p>个人也是这么想的,24芯是电信的进线,48芯是局域网链路</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2