千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于监控视频线要和10KV高压电的距离问题 [打印本页]
作者: glzay 时间: 2007-7-12 17:02
标题: 关于监控视频线要和10KV高压电的距离问题
各位高手,在这里我想请教一下子10KV高压电附近多少范围内不能铺设视频线(防干扰),有那为高手有这样的实践经验?请教
QQ:40594534
作者: yeoman 时间: 2007-7-12 23:16
用双绞线 传输啊
作者: glzay 时间: 2007-7-13 10:51
没有人做过这样的案例?
作者: 桃园一片 时间: 2007-7-13 14:44
这种干扰的大小与视频电缆与高压电缆之间距离的平方根成反比,与并行的长度成正比。同样是50周电源就与电源电压比的平方根成正比。如果你有与220V并行的经验你就可以大致算出来。(10000/220)=45 开方大约为7倍,如果与220v的可靠距离为20厘米,那么与高压线之间的距离应该保持在1.4米。有一点必须注意:安全。项目做完5年甚至10年都会有此类担心。最好还是做的放心。
[此贴子已经被作者于2007-7-13 14:52:16编辑过]
作者: glzay 时间: 2007-7-13 15:11
楼上的很专业,谢谢