标题: 水流开关与电动阀
在中央空调冷站系统中,冷水机组两边都会安装水流开关检测水流状态,然后通过电动阀调节水流,我不明白的是电动阀应该装在什么位置呢?是装在安装有水流开关的进水管上还是装在出水管上?
作者: 皮皮鸟    时间: 2007-7-11 13:50
<p>一般装在出口!</p>
作者: gstba    时间: 2007-7-11 22:38
根据泵的情况&nbsp; &nbsp;是压入式 还是抽出式
作者: 古仁    时间: 2007-7-12 17:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxl27520    时间: 2007-7-16 11:47
<p>水流开关证明电动阀已打开,水泵已开启</p>
作者: north234    时间: 2007-7-17 13:36
<p>阀一般在回水上</p>
作者: zhbgst    时间: 2007-8-20 13:57
<p>一般冷冻站用调节阀,都是在集/分水器那里的</p><p></p>
作者: wxjjy    时间: 2007-8-20 15:14
<p>开关阀是进水口,调节阀是出水口,水流开关是证明阀门已开,水泵已运行了,这时主机就可以安全开机的,结束时流程正好相反。</p>