千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]DS7400主机故障问题求助 [打印本页]

作者: yigao    时间: 2007-7-10 22:17
标题: [求助]DS7400主机故障问题求助
DS7400主机+7436双总线模块,使用一段时间没什么问题,昨天偶然发现7436右上角后方在冒烟。断电仔细检查没发现任何问题。再送电发现通讯、报警均正常,但时间不长7436再次冒烟。哪位朋友遇到过这样的问题?
作者: 笨蛋的猪    时间: 2007-7-10 22:58
你量一下总线过来的电压是多少,可能是电压高了!
作者: 缥缈    时间: 2007-7-11 09:23
从来没遇到个这种情况,lz问题解决后,告诉一下原因及解决方法,好让大家学习一下。
作者: 花开富贵    时间: 2007-7-11 11:31

原因只有一个:短路。短路的原因有两个:1。板子在工厂焊接时有焊渣没清洗干净。2.你在施工时有金属丝掉落在板子上。解决方法:请你把7436拆下来,弄点肥皂水用刷子轻轻刷一便(不会伤板子,许多焊接工厂都是这样清洗的),然后用清水冲一便放在太阳下自然晒干。一般这样就可以了。


作者: 花开富贵    时间: 2007-7-11 11:32
二楼说法我不能苟同。
作者: wuyang3872    时间: 2007-7-11 13:58

这个情况应该是电源引起的,或许是板子自身质量不好造成


作者: 花开富贵    时间: 2007-7-11 17:30

电源故障的话机器都启动不了,肯定不是的


作者: yigao    时间: 2007-7-11 22:41
肯定不是总线问题。施工的时候总线电压6-7伏,我曾经跟他们说总线肯定有接地的地方,希望他们查查。施工人员总是想偷懒的,至今就这么凑活用着。至于主机或者7436是否有短路的地方现在还不清楚,两个东西都寄到供应商那里查了。