千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助2316主机调试问题!! [打印本页]

作者: eastking    时间: 2007-7-2 18:33
标题: 求助2316主机调试问题!!

分为6个防区,每防区接4个吸顶红外探测器,常开,并联接。NO1-NO6防区接线尾阻和常开红外探测器信号线(并联),其余10个防区均只接线尾阻。探测器单独供电。

现在的问题是:主机接通电源后,键盘上SERVICE灯一直亮 POWER灯闪烁 其他两个灯不亮  防区指示灯1-6一直亮着。现场红外探测器工作正常。对主机操作无效,布撤防均无效。探测器现场能报警 但是主机处没有发出报警声。

敬请高手指点,急急急急急急急急急急急急急急............................


作者: eastking    时间: 2007-7-3 08:48

没有人知道么?我换了三个主机 结果都是一样的啊.....


作者: humphrey    时间: 2007-7-4 23:18

www.17think.com.cn去看看

021-64691961转技术部


作者: a396912345    时间: 2007-7-7 12:18
我也不知道  我是新手  希望有高手来解答        关注中
作者: hbcn2005    时间: 2007-7-11 17:49

接线问题,http://cdaq.vicp.net/

QQ 471897197


作者: chinesecat    时间: 2007-7-12 11:49
接线有问题,防盗系统报警探测器一般都用常闭方式接线,你一定要用常开也可以,在主机盖上的接线图你完全可以找到答案。
作者: baihonglai    时间: 2007-7-17 10:10

试试用串联接法看看。应该是接线问题