千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]安装交换机应该注意什么! [打印本页]

作者: yjfdliu    时间: 2007-6-26 11:06
标题: [讨论]安装交换机应该注意什么!

例如:线路是否要打标!是否要接地线!


作者: stdmis    时间: 2007-6-29 08:25

個人感覺打標是最好的。接地肯定是要的。


作者: jicklui    时间: 2007-6-29 09:12
打标是为了以后维护方便,接地是为了售后服务少一些.
作者: yjfdliu    时间: 2007-7-2 17:20

我只是举个例子!

  希望老大们讲解一下  有哪些方面要注意的!


作者: ydfoo1968    时间: 2007-7-3 13:44

打标,做配线图,大的交换机做硬件结构图,地线要视情况,有时会得不偿失,不过有条件的话还是要的

质量好的电源,整流器,蓄电池,其他辅材及工具

还有好的调试人员,这很重要,他会告诉你很多东西

飞利浦交换机\通利交换机0512-68162805/ydfoo@163.com


作者: chenggong    时间: 2007-7-5 08:59
布线,排点,再选一款好点的交换机。
作者: xiaoqi624    时间: 2007-7-5 11:53

 环境一定要好   机器是长期工作的


作者: 在爱的海洋里    时间: 2007-7-6 10:53

1.安装前的注意事项

 

1)在单位时先检测机器是否有问题,开机观察电路板运行是否稳定,灯闪烁是否正常

2)是否需要配线架,端子排等设施

3)携带工具齐全

4)确认安装环境是否符合标准

5)和用户商量交换机的摆放位置

6)明确交换机到配线架的距离

7)确保电源电压稳定

8)开机查看电路运行情况,确保CPU已经总清过

 

2.安装过程中的注意事项

 

1)先不要着急固定机器,因为有些时候机器固定好了反而不方便线路的连接

2)固定机器时要牢固,选择最适合的墙体,尽量征求用户意见

3)做线,做线时一定要确保线路的距离足够长,并且尽量避免浪费,并且标记好线号

4)加电之前一定要注意电路板的温度,湿度等。

5)测试蜂音,如果连接好线路以后,发现某条线路上没有蜂音,不要着急重新做水晶头,先确定是否是线路的毛病(具体方法在后面会做详细介绍)

6)连接好用户电缆并测试完毕蜂音后,开始放号。仔细做好配线表,具体格式和用户商量。

7)设置分机可以使用的中继组,以及中继线的值班方式,值班分机等

8)调试完成后,一定要注意看一下CPU开关和电池开关的状态,如果连接电池,需要测试电池供电是否正常

 

3.安装完成后的注意事项

 

1)教给用户简单的维护,对于用户提出的需求,尽量满足,但要讲好某些功能可能会带来的影响,对于交换机不能达到的功能必须告知用户,能就是能,不能就是不能,不要模棱两可。注意态度要好。

2)如需录制语音,应积极配合,选择音质好的电话,安静的环境,录制完毕后需用户试听,满意后才可投入使用。

3)帮助用户清理安装现场,要求用户检测交换机,没有问题后,填写竣工报告

4)帮助用户清理安装现场,每天的工程结束后都要清理,不要等到全部工程结束再一起清理

5)回到单位后,将用户信息交给相关人士,建立用户档案。

6)记得你代表的不只有你自己,还代表着公司的形象,给客户完善的服务是我们的工作。客户对你的印象和信任是需要一点点建立起来的,但是缺能毁于一旦,时刻注意自己的言行,只有你尊重别人,别人才会尊重你。

 

 

4.经常遇到的事

 

1)用户并不专业,他们所反映的现象并不一定是准确的,真正的故障只有去了现场亲眼看见才会知道。但去现场之前,详细的询问,仍是必要的。

2)交换机和电脑有相似的地方,有一些问题可能百思不得其解,而重新启动,有时却能起到奇效。

3)动板子之前,先摸摸机箱,人体所带的静电对脆弱的电路板来说也是很大的威胁。

4)分机没有蜂音的原因很多,除了用户板故障外,水晶头故障、断线、混线、电话机本身故障都会使蜂音消失。只有当你都检查过了以后,才能确定故障的所在。换板子是最后的解决方案。

5)网通,铁通,电信等运营商的线路一样会出毛病,有时候外线不通,并不是中继板的事情。

6)对单独的参数进行“批处理”“从交换机获取参数”是很准确的,而整体的“数据上传”有时会丢掉一些参数。

7)用电脑进行设置的时候,如果出现“待收数据”并不一定是数据线没有连接好,交换机对数据的处理是需要时间的,它的CPU和电脑的根本没法比,稍等一下,如果一直是“待收数据”再检查线路连接的问题。

8)交换机的振铃电压、电流是比正常市话小的,所以遇到电话振铃掉线,或者不振铃的话,多检查一下是否有并连的分机,线路是否有多处虚连导致电阻过大。

9)使一个分机不能拨打的原因很多,不只有等级,虽然多数情况是等级引起的。但中继组、押金、CPU数据异常等问题,同样能引起分机不能拨打电话。

10CPU的数据并不能做到永久的保存,电流的冲击等问题可以使数据全部或部分丢失、错乱。


   沈阳索弗电子商贸有限公司

荷兰飞利浦程控交换机东北总代理

国产通利程控交换机东北总代理

http://www.sovoice.cn

电话:024-62112500-829

      13190024381

EMAIL: sy_zhaohang@yeah.net

       赵航


作者: 斑马    时间: 2007-7-6 19:53
搂上的好详细
作者: SZCA    时间: 2007-7-6 20:35

学习


作者: yjfdliu    时间: 2007-7-19 09:47

谢谢 8楼的兄弟!


作者: Andycai    时间: 2007-9-5 15:51