千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]honeywell ebi 系统通讯故障,请高手解决
[打印本页]
作者:
whlxy
时间:
2007-6-19 19:09
标题:
[求助]honeywell ebi 系统通讯故障,请高手解决
<p>系统突然工作不正常,在工作站(和服务器是一台机器)上,所有的界面都是黑的。用手提器,断掉服务器xpc 500卡上的cbus线,在现场的ddc上能够找到8个ddc(一共10个),另外两个ddc,一个程序丢失,一个找不到其他的ddc(连自己都找不到)。重新连上服务器后面的cbus线后,在现场的ddc上仍然只能够找到8个ddc(有专家告诉我,系统正常时,应该是九个)。打开服务器机箱,发现xpc500上的led灯,一个常亮,一个有规律闪烁。</p><p>这时我认为是有一段cbus线路故障,同时我还怀疑xpc500卡坏了。为了确认,我把服务器搬到了现场的一个ddc(此ddc工作正常)处,把总线直接连到了它的上面,这时通过服务器软件仍然不能操作,界面仍然是黑的。</p><p></p><p>请问,系统的故障在哪里呢?</p>
作者:
鬼工004
时间:
2007-6-19 21:01
路过
作者:
wzc11
时间:
2007-6-20 02:05
<p>唉、现在EBI的通讯故障率比较高,很少是硬件故障。</p><p>1、在设备控制里面先停止故障点,再启动试一下。</p><p>2、将相关设备断电,过半分钟左右再全部通电开机试一下。</p>
作者:
whlxy
时间:
2007-6-20 06:50
<p>启停故障点的方法做过了,不好用</p><p>断通电也不好用。</p>
作者:
xxl27520
时间:
2007-6-20 09:36
是显卡坏了
作者:
SPZL
时间:
2007-6-20 16:37
<p>检查控制器的编号有没有变成了**号,要重新定号,如果无法修改先把CBUS通讯线线拔掉,就可以修改了,至于有一个控制器在其他的DDC中看不到我不知道是不是永远就是那个控制器看不到?在电脑上数据显示是黑的,你可以先连上数据线,看看有没有数据上来,你现场说的还不清楚,我不好判断....哈哈</p><p>总之要解决这样的问题就要排除.......</p>
作者:
SPZL
时间:
2007-6-20 16:38
可以和我联系...13665116629
作者:
qinbiao2008
时间:
2007-6-20 21:23
<p>1,有可能是地址没设好或有重复</p><p>2,可能某个DDC的通讯速度不一致</p><p>3,可能整体的通讯速度过高,选9600试一下</p><p>4,距离有没有过长,过长的话加一个放大器</p>
作者:
qinbiao2008
时间:
2007-6-20 21:24
<p>1,有可能是地址没设好或有重复</p><p>2,可能某个DDC的通讯速度不一致</p><p>3,可能整体的通讯速度过高,选9600试一下</p><p>4,距离有没有过长,过长的话加一个放大器</p><p>5,也可和我联系13052804535</p>
作者:
滄海一溧
时间:
2007-6-21 08:35
<p>控制器是500的吗?还是有别的100或50的,我遇到过C-BUS网上挂的都500控制器,发生过类似的情况,我的系统是SYMMETRE。程序丢失的那个DDC只能重新灌程序了(断掉C-BUS网再灌),然后重新联网,看能不能找到?对于另一个连自己都找不到的DDC,我怀疑是不是CPU坏了啊,我遇到过,用MMi接口看不到里面的任何信息,也连不上网,可以把CPU模块取下来,换到其他控制箱看能不能读到其他模块的数据。读不到任何信息的话,我怀疑真的是CPU坏了。</p>
作者:
whlxy
时间:
2007-6-21 08:40
<p>系统在大连。投入使用两年,刚过质保期就坏了。<strong><em><u>我对系统刚接触,不是很明白,是边干边学,但我学的比较快,呵呵,手持器就是自己看会的。</u></em></strong>我是使用方</p><p>excel5000系统,全部是500 ,一条cbus总线,连接了10个ddc,控制器是xc5010c.断调xpc500卡上的cbus总线之后,到ddc9上面连上手持器,发现控制器上的程序没有了,<em><strong>今天</strong></em>发现控制器号码在上面,(前两次查看的时候只看到了**,很奇怪)。到别的ddc上连上手持器,能够找到ddc1-8,看不到ddc9和10,又把手持器连到ddc10上,能够看到编号,但是看不到其他ddc。</p><p><strong><em></em></strong></p><p>问题一:在服务器上如何看有没有数据上来,现在界面全黑</p><p>问题二:可以肯定cbus总线部分损坏了吗</p><p>问题三:xpc500卡坏了吗,有无实用方法可以判断xpc500是否工作正常?</p><p>问题四:连上cbus线后,通过手提器能看到服务器吗?如果能,我为什么看不到呢?</p><p>问题五:ddc10 5010c上面那5个led灯里,没有任何一个灯亮,是坏了吗?可以把它和别的5010c互换吗?</p><p>请各位高人指点。</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2007-6-21 11:02:46编辑过]
作者:
zdmbj
时间:
2007-6-22 23:20
如果您是使用方你们解决可能比较困难,一句话:通讯问题。还是请人吧,比如找我们专业公司:)
作者:
dongbingqing
时间:
2009-2-22 03:07
通讯问题最难搞了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2