千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 图像干扰问题,紧急求助!!11 [打印本页]
作者: wolfjohn 时间: 2007-6-18 08:42
标题: 图像干扰问题,紧急求助!!11
我公司接了个给人家擦屁股的活,别人的工程做到一半,跑了。
现在的主要问题,图像水纹(横纹)。
现场所有摄像机都用UPS供电,当只用UPS电池供电的时候,图像正常,当UPS启动市电的时候,干扰就出现了。
线路上,监控线缆旁边有一根380伏的高压线,与监控系统走一个井,线路也是并行走的,距离10cm。控制室到现场100-400米不等。
接地电阻侧过两次,一次6欧,一次9.6欧。
曾经试过用抗干扰器,但是接上抗干扰器后,图像一直是黑白的(调不成彩色),而且图像扭曲并且一直想上漂移,调不好。
这个项目愁死我了,大家给想办法啊。
作者: shenyangrice 时间: 2007-6-18 09:14
你是那里的项目啊?
工频干扰。你将供电系统保证一端接地才行的
作者: 感恩 时间: 2007-6-18 09:33
可以试一下视频拓展器,也许能为你解决头疼问题!!! 荐!!!
Q我:48226492 T我:13241990271 M我:wolf800@tom.com
www.bjhxkt.com
作者: cherishmei 时间: 2007-6-18 09:57
供电不纯
作者: yangfanwelkin 时间: 2007-6-18 10:05
主要还是供电上的问题 测一下终端电压电流 看看想办法解决吧
作者: sdq001 时间: 2007-6-18 10:10
同意楼上的观点
作者: wolfjohn 时间: 2007-6-18 12:33
是UPS的问题吗?还是整个系统供电的问题?
供电系统一端接地,是否只需将UPS接地即可??
并行的那根380对系统影响大不大?接地电阻不达标对系统影响大不大?
各位大侠,拜托给出个主意啊
作者: youpinglckxd 时间: 2007-6-18 12:37
上个星期本人也有一个工程和你遇到的情况一样,后来我把监控线改成网线来做就解决了所有的问题,不妨试试!
作者: 桃园一片 时间: 2007-6-18 16:02
这个问题基本可以解释为地电位干扰,主要是由于摄像设备与记录设备地电位差过大所造成。要想解决最好是将图像信号的输入与输出在主控室隔离开。可以解决问题的设备很多:视频拓展器和视频隔离类抗干扰器都可以解决。
作者: heml 时间: 2007-6-18 16:49
抗干扰器有很多种类型。干扰不同,需要使用不同原理的抗干扰器。我们可以为你提供几种不同原理的抗干扰器免费试用。哪种有效,便宜就选用哪种。
作者: 奋斗者 时间: 2007-6-19 08:57
当你用过多个抗干扰设备后还没有解决或未彻底解决的时候,请与我联系
解决的方法:
1、首先查找是否是电源或线缆接头不可靠造成的假干扰,若是这种原因抗干扰器是不能够解决的。
2、到前端用监视器观察摄像机就近输出的图像,若就近的图像这个正常说明是传输线路上造成的干扰,否则就是前端的电源和连接的问题。
3、传输线路造成的干扰可以采用放大型抗干扰器和变频型抗干扰器解决,放大型的价格便宜,变频型的价格较高。较强的干扰还需变频型的解决比较好。
[此贴子已经被作者于2007-6-19 8:58:34编辑过]
作者: 奋斗者 时间: 2007-6-19 08:58
[attach]31877[/attach]
作者: spzhao 时间: 2007-6-19 14:03
现场所有摄像机都用UPS供电,当只用UPS电池供电的时候,图像正常,当UPS启动市电的时候,干扰就出现了。
供电不足引起!!!!
監控系統施工驗收最棘手的應該是影像幹擾問題,影像幹擾最常見兩種狀況一是黑白條紋滾動二是斜紋幹擾,解決幹擾最困難的是一定要對症下藥才有效,無法找出幹擾原因往往事倍功半,兩種幹擾主要原因分析於後並可參考運用以下一系列產品排除幹擾或降低幹擾現象
A.黑白條紋往上滾動
a. 白色波紋往上滾動-是電壓過低 & 消耗電流導致電壓過低 或是電壓不穩定:常見案例在終端量測無負載電壓足夠但是攝影機啟動消耗電流會使電壓下降,電壓不足攝影機動作即無法正常,或是在環境用電尖峰期間影像出現幹擾大都是系統設備電壓不足所導致的幹擾現象
---解決方案-請檢查攝影機電壓(無電流消耗時電壓足夠並不表示足夠 電消耗會讓電壓下降)運用電源穩壓設備讓電壓正常運作
b. 影像 與它路影像 接觸產生串影
---解決方案-須排除幹擾接觸點
c. 影像訊號彩色變黑白或色彩太淡
---解決方案-請檢查傳輸距離是否過遠或是攝影機輸出訊號比較弱,可加影像分配器或放大器
d. 影像訊號跳動-應該也是訊號過強或過弱造成:請在DVR 影像輸入端 單路 單路拔除再還原檢視跳動畫面是否會因為任何單路影像拔除後會變穩定若是拔除單路後其他影像變正常就表示此路影像太強或是太弱牽引影響只要補償或是修正單路影像訊號就可以
---解決方案-請檢查傳輸距離是否過遠或是攝影機輸出訊號比較弱,可加影像分配器或放大器
e. 黑色條紋滾動-視頻同步訊號不平衡,多是因為傳輸訊號到DVR後端時訊號強弱不同造成(影像直接入MONITOR時正常進入DVR卻會有黑色往上滾動 ), 有時使用日光燈管照明日光燈管老舊的閃爍頻率也會影響---解決方案-建議攝影機LENS 不要直接對到照明設備或靠照明設備太近 也會降低這種情形 可以使用CB001VH來改善
f. 系統設備因為共電引入了地電流幹擾
---解決方案-運用接地隔離器GL001/GL001H/GB001/TGP001/TGP001H
B.斜紋幹擾
a. 攝影機內電源板與影像匹配不當:若是攝影機影像輸出時就有輕微斜紋經過遠距離傳輸後斜紋會放大更明顯
---解決方案-只能更換攝影機
b. 施工佈線過程中開口(接線)遮罩處理不當引入幹擾
---解決方案-幹擾濾波器CHB001
c. 傳輸過程中有強高頻幹擾源如行動電話基地台廣播系統發射台
---解決方案-幹擾濾波器CHB001
d. 系統設備漏電
---解決方案-系統設備接地處理排除漏電影響
[此贴子已经被作者于2007-6-21 14:58:54编辑过]
作者: plalqk 时间: 2007-6-19 15:42
可以试一下我们兆科的信号隔离器,它可以帮你解决这些烦恼!
96096003转813 李
作者: wolfjohn 时间: 2007-6-20 14:25
感谢各位的回复
现在的情况是:当UPS通电时,不论摄像机用UPS供电还是市电直接供电,图像都有干扰,当把UPS电源切掉时(就是把给UPS供电的市电切断,而使UPS切换到电池供电状态),不论用市电还是电池给摄像机供电,图像都没干扰。
还有一点,系统中固定摄像机均无干扰,出现干扰的都是云台。
论坛中的高手帮帮忙啊。
作者: wuweiwei 时间: 2007-6-20 16:37
可能是你的摄象机附近有强电吧?不然不会有怎么大的干扰.
作者: 职业幽灵 时间: 2007-6-21 10:16
那就说明是线路信号干扰了。我是新人。多想大家学习。不过我可以推荐我们公司的视频拓展器来给您测试。而且我们公司的产品用到很强的电厂都可以解决问题,如果感兴趣的话。可以联系我,本人QQ342646656 电话是13683177426 64804610给您提供咨询平台。李小姐
作者: lnhaojun 时间: 2013-3-19 19:25
不是很懂的,顶下吧
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |