千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: NEC2000中一个非常奇怪的问题! [打印本页]

作者: laowantong    时间: 2007-6-11 10:01
标题: NEC2000中一个非常奇怪的问题!

       前两天,一个NEC2000的客户说他们的一个分机不振铃,但不影响通话,打入打出都没有问

       题。后来我去了一趟,在交换机这边测没有问题,但到末端就不行了!换个话机也不行。这

      样看来应该就是线路的问题了。但是比较奇怪啊,同样的距离其他的电话都没有问题,唯独这

      台话机不行,你说怪不怪?!你们遇见过吗?欢迎参与讨论!


作者: gab    时间: 2007-6-11 16:20

能有多远?模拟话机?


作者: petermk    时间: 2007-6-13 08:57
简单的排除法,直接在交换机侧把这个端口跳至另外一对线路(可以正常振铃)上试一下就知道了!
作者: 赵相露    时间: 2007-6-13 09:36

作者: 还是菜鸟    时间: 2007-6-22 11:07

设置了免打扰,设一个功能取消键取消就可以了呀


作者: laowantong    时间: 2007-6-25 10:34

我测试过啊,在交换机输出的这一端口是没有问题的啊,可以振铃的。但是一打到末端端口上,电话就不振铃了!线路有这么大的问题吗?


作者: gong_chan    时间: 2007-6-25 10:37

是线路的问题,中间有衰减太厉害的地方,可以检查一下模块等地方,看有没有长銹的地方


作者: laowantong    时间: 2007-6-25 10:40

    免打扰是打不进去,我这个是可以打进去的,虽然话机不振铃,但拿起手柄来却可以通话!不是免打扰的问题!


作者: laowantong    时间: 2007-6-25 10:42

   我也是这么猜的,但直观上说不通啊!


作者: petermk    时间: 2007-6-25 12:11

应该是线路问题,比如线路接触不好,有虚短路等,因为振铃电压一般90V左右,由上述原因造成的电压严重衰减就导致话机不能振铃,可以用电表量一下振铃时末端的电压就知道了!


作者: laowantong    时间: 2007-6-25 19:44

     “振铃电压一般90V左右”,这么高?!那通话时的电压呢? 通话可是没有

问题的啊!测量电压的时候不会烧端口板卡什么的吧?!


作者: petermk    时间: 2007-6-26 09:05
通话时的电压一般只有9V!量电压怎么可能会烧板卡,倒是不会用电表倒有可能烧掉
作者: 强12021202    时间: 2007-11-15 16:53
线路问题,有接地情况。
作者: yu035    时间: 2007-11-16 12:28

电子类的产品。就是这样。比较娇气。

雷迪威






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2