标题: 架空电缆和光缆的感应雷应该如何防? [打印本页]

作者: 喝醉的小蚂蚁    时间: 2007-6-6 10:57
标题: 架空电缆和光缆的感应雷应该如何防?

请问如果通信机房室外架空电缆或光缆遇到感应雷应如何解决?


作者: 大胡子88    时间: 2007-6-6 14:44

如果屏蔽好接地好,感应雷不大,雷电流应该能顺利泄放到大地,否则就会把二端设备打坏,严重的线都会烧成几节!

解决方案看下面:

[此贴子已经被作者于2007-6-6 14:45:34编辑过]

作者: 喝醉的小蚂蚁    时间: 2007-6-7 07:43
现在我通信机房就是这种现象,因为地处雷区,打雷时把设备电源断掉了,可感应电流就从架空电缆光缆进来了,把设备损坏了.哪位大哥有架空电缆光缆防雷的具体方案在此一起讨论一下.
作者: 土匪    时间: 2007-6-7 12:29

直接把光缆加强筋接地就行了


作者: 苹果牙齿    时间: 2007-7-9 14:40
怎样?谢谢!!!