千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 怎样解决不共地带来的信号干扰? [打印本页]
作者: wanghuaijun711 时间: 2007-6-3 00:08
标题: 怎样解决不共地带来的信号干扰?
工程中,从8楼到5楼的VGA信号,在设备接地的情况下,终端投影机上出现闪动,不接地,信号好。接显示器也是一样,想问一下,我该怎样解决。
作者: 爱人十月 时间: 2007-6-3 12:25
查看输出端接地,信号线接地都是逻辑地,单端接地就可以了。
作者: heml 时间: 2007-6-3 16:09
你用一个价廉的视频隔离器即可解决此类问题。
![](http://www.ciet.cc/ProductM/V_ISOLATOR.jpg)
作者: 爱人十月 时间: 2007-6-3 17:01
以下是引用heml在2007-6-3 16:09:00的发言:你用一个价廉的视频隔离器即可解决此类问题。
![](http://www.ciet.cc/ProductM/V_ISOLATOR.jpg)
你这个产品也可以在VGA信号传输系统中用???
作者: heml 时间: 2007-6-3 19:45
这个设备不能用于VGA视频,必须用在VIDEO转VGA之前。就是只能用于VIDEO 处理。
作者: linfa888888 时间: 2007-6-4 13:51
工程中,从8楼到5楼的VGA信号,在设备接地的情况下,终端投影机上出现闪动,不接地,信号好。接显示器也是一样,想问一下,我该怎样解决。
那就不用接地了 ,
作者: wanghuaijun711 时间: 2007-6-4 23:51
不接地,建设方要求的防雷指数很高啊
作者: xuejiachun 时间: 2007-6-5 10:07
广告来的~~~~~~~~~~~`
作者: mx296 时间: 2007-6-5 14:50
从5楼引一根6MM2铜芯线到8楼。
5楼一端并到设备接地点上。
8楼设备用引上去的线做地线。
由于铜芯线电阻比VGA屏蔽层要小得多,所以就算地电位不等,包括设备本身漏电等原因,大量的干扰电流都会从铜芯线上流过,可有效减少VGA信号上的干扰。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |