标题: 报警系统中采用双警号设计 [打印本页]
作者: wudihui 时间: 2007-5-22 21:40
标题: 报警系统中采用双警号设计
我一般在报警系统中采用双警号设计,就是主机里面再加个小警号,那样外面那个大的万一坏了或是被人剪线了,里面的还可以报警,不过最近有个客户反映他们的警号不报警了,我去看了下原来是警号输出的保险丝坏了,可能是电流太大输出烧的,是霍尼韦尔CK236正品主机,郁闷那以后就不敢用双警号了,但是又不大保险,各位兄弟不知道是怎么处理的呢,大家谈论下
[此贴子已经被作者于2007-5-22 21:55:34编辑过]
作者: MTS110.COM 时间: 2007-5-22 22:06
警号使用主机上的继电器来控制,使用外面的电源(12V),平时是断开,当有报警时,继电器接通外面的12伏电源使警号响。
作者: tdly 时间: 2007-5-23 06:26
监控主机的警报输出电流是有限制的,你并接的设备多了可能烧坏保险,我们一般对客户有多报警输出的要求的时候,就直接加一个外接继电器,那样你的报警输出只控制继电器的线圈,警号的电流分别由继电器的几个触点承担,这就没有问题了。
作者: wongzl 时间: 2007-5-23 13:13
我238接过1个626警号加3个闪光警号都没烧保险丝(声光警号的电流比626还大),是不是你的警号有问题,线路是否有短路的。
作者: anvoxalan 时间: 2007-5-23 14:00
我们这款室外声光警号可自带可充电电池,室外防水,防拆,防剪线,警号和闪灯可以单独控制,价格也优惠!需要产品资料加我QQ403127413
作者: wudihui 时间: 2007-5-25 21:14
作者: wudihui 时间: 2007-5-25 21:16
有可能小警号坏了