千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教有关屏蔽布线系统的问题
[打印本页]
作者:
johnson_sun
时间:
2002-7-23 09:55
标题:
请教有关屏蔽布线系统的问题
如果选用了屏蔽双绞线,但是没有配屏蔽配线架,那么有没有什么办法接地呢?
能不能使用普通的电线将屏蔽层直接焊接在电源地上呢?
能不能起到作用呢?
作者:
sky_
时间:
2002-7-23 10:10
不行,如果这样你为什么要选用屏蔽线呢?直接用UTP得了。
作者:
johnson_sun
时间:
2002-7-23 10:15
就是因为现在已经用了啊,而且必须要用屏蔽,因为附近的干扰特别大。
各位帮我想想办法啊
作者:
catzhao
时间:
2002-7-23 10:16
首先强电地和弱电地必须分开,
如果你用非屏蔽配线价就要把线的地线和弱电地和配线价互相连接起来
太复杂了
作者:
tjxtzjs
时间:
2002-7-23 10:21
如果采用屏蔽,应该所有部件全用屏蔽的,否则没有意义!
作者:
sky_
时间:
2002-7-23 10:23
呵呵,这个看看你的具体需求和情况而定了,
不知道现场的情况很难说的,要不,你详细的说说看。
如你用QQ的话,我的Q号是 310130
作者:
wjjh
时间:
2002-7-23 10:30
作者:
北大青鸟
时间:
2002-7-23 10:30
那你的屏蔽布线就没有任何意义了,你一定要用屏蔽的配线架.OK 记住了,这种错误是不允许的,你的验收就要有问题的
作者:
恺星
时间:
2002-7-23 11:01
你们没有回答到重点呀。我看了半天还是不知道他该怎么做。怎么才可以弥补。:(高手们不要小气。教教我们咯。
作者:
hu375
时间:
2002-7-23 14:11
要保证整个系统达到屏蔽要求,不但要全程采用屏蔽布线产品(包括铜缆、配线架、跳线等),每条线缆两端还要接地良好,否则不合格的屏蔽系统还不如非屏蔽系统呢。
作者:
华德智能
时间:
2002-7-23 14:20
你们说的话题有点大,问题提出者相信也知道全程屏蔽最好,但他把问题说出来肯定有他的苦衷,我们应该就事论事,将实际问题解决,说一些实际的东西!
作者:
布线之王
时间:
2002-7-23 14:25
不行,屏蔽系统的屏蔽层是要求从网卡到跳线到信息插座到水平线缆到配线架到交换机的完整联结,你用了屏蔽线缆,不用屏蔽配线架是会造成屏蔽泄露,还不如用UTP的线缆
作者:
布线之王
时间:
2002-7-23 14:29
作者:
hyxu6704
时间:
2002-7-24 09:07
把引流线与机柜可靠连接,机柜与楼板绝缘,但与接地系统可靠连接就可以了。
跳线是屏蔽的吗?