总线型报警主机和分布式的有什么区别?根据什么情况来做选择???
我现在的工程周边是个200米*200米厂区用红外对射,外加室内5个红外探测器和4个紧急按钮.
周边对射的线还没放,探测器和按钮的线都是单独放到机房了的.
该怎么规划?谢谢!(主机和对射还没买)
另外,探测器和紧急按钮已经买来了,但不知怎么接线,能告诉我怎么接么???
分线主机PK总线主机
主动红外对射探测系列:外壳采用进口PC材料,韧性强、透光好、抗日晒;红外发光管采用大功率发光管,100%达到标称距离;先进的10—12对准指示灯指示功能帮您提高调试效率,省工省时;拥有可拆分、可调频支架任意搭配等优点,解决了您工程中同频干扰、安装不便的烦恼。
报警控制主机:新一代传统型主机采用液晶显示屏,解决了原传统主机编程看不见、无法查询的困扰。您可通过液晶键盘随意查询编程内容,观察延时时间等;总线制主机采用RS485总线传输方式,2芯总线解决240防区的连接,排除了防区多,布线难、施工难的问题。2总线的连接方式还有利于您日后的维护、检修、增减防区。令您有意想不到的收获。
下面我们来具体分析一下普通主机与总线主机的主要区别:
由于采用总线多防区采集方式,只用一根2芯总线,就可以采集通讯所有报警点的信息,进入总控中心,从而大大改变了传统的每个探测器都独立布线布管的施工方式,节省了可观的线材和管材费用。以一个中型1000户的智能化小区周界防范系统来举例,按照一个探测器到中心平均距离500米,总共30对红外对射探测器来测算:
传统模式主机:FC-2316 总线主机: FC-7448
以一个中型的智能化小区周界防范系统举例:
按照一个探测器到中心平均距离500米,总共30对红外对射探测器来测算:
| 传统模式 | | 总线模式 | |
管材费用 | 15,000元 | 500元 | ||
4芯线费用 (含电源) | 15,000元 | 500元 | ||
人工费用 | 15,000元 | 500元 | ||
器材ABT-60 | 190×30对 | 5,700元 | 190×30对 | 5,700元 |
器材FC-2316 | 767×2台 | 1,534元 | | |
器材FC-7448 | | | | 2,164元 |
器材 模块FC-7401 | | | | 2,520元 |
总计 | | 52,234元 | | 11884元 |
立即节约: 40350元