标题: 请问238c主机,布防起来后,键盘一直"滴滴"响是怎么回事??在线等
请问238c主机,布防起来后,键盘一直"滴滴"响是怎么回事??(power,arm两个灯亮)
报警也能正常使用,就是键盘一直响个不停,因为正常情况下,在刚布防后响几声就停了,现在变成
停不了,用密码+ "*68#" 也不行. 请高手帮忙排除下,谢谢
作者: hyouq 时间: 2007-5-19 21:41
238c主机?什么牌子
作者: z.x 时间: 2007-5-20 11:06
好像是输入一遍初始密码就好了
作者: cmyk2008 时间: 2007-5-20 17:02
ck牌子
作者: xmtt 时间: 2007-5-22 09:09
没人碰到过这问题吗?
请高手帮忙啊
作者: 济南康利 时间: 2007-5-23 20:06
这是电话通讯故障,在撤防状态下,可以用 012345*69# 对系统整体恢复。
作者: kean 时间: 2007-5-26 10:30
电池恢复一下,好像是*64#什么的,具体看看书明书把
作者: idccww1982 时间: 2007-5-28 21:12
还不行的话,直接用*53#或者*5#看看,不要进入编程!
作者: nb74110 时间: 2007-7-21 15:59
我也遇到这样的问题,请高手出来解答
作者: dajiakuaile 时间: 2007-7-23 10:07
是不是防拆开关没有压住 你那 有 防拆开关 吗 以前 正常 过吗 一般 应该是防拆开关没有压住
作者: huaguorong 时间: 2007-8-15 22:04
故障灯亮吗?
作者: wjj8436822 时间: 2007-8-16 11:36
CK-238主机布防滴滴的响,是布防的设置问题,叫30秒就停了,把布防设置那项改为无布防报告就OK
作者: huaguorong 时间: 2007-8-29 16:52
上海久卫智能设备有限公司
Shanghai JiuWei Intelligence Device Co.Ltd
手机:+86-13381666018
电话:+86-021-32210639 ext: 8014
传真:+86-021-5238 2251 ext: 8016
代理Honeywell HID OPTEX DSC防盗报警系列.
QQ328976381
作者: 飞剑在江湖 时间: 2007-9-11 13:26
一般是系统设只的问题,你可以从2F地址的第一位遍不联网,然后检查以下备用电池是否有电
作者: xuejiachun 时间: 2007-9-11 15:11
加个蓄电池
作者: nbwcg 时间: 2007-9-12 19:14
以下是引用济南康利在2007-5-23 20:06:00的发言:这是电话通讯故障,在撤防状态下,可以用 012345*69# 对系统整体恢复。
糟糕.我的主机按照你说的输入012345*69#后,键盘指示灯也不亮,没反应了.
作者: laoyufu 时间: 2007-9-13 09:54
再次输入输入012345*69#就正常了,不过这种办法解决不了你的问题
作者: 现实是场梦 时间: 2007-9-15 18:34
碰过类拟问题,换主机。。
作者: yulezhi 时间: 2007-9-17 12:04
012345*69# 对系统整体恢复,请问是报警主机通用,还是针对238
作者: nb74110 时间: 2007-9-20 10:01
我是9楼的,
跟你的情况一样,
是主机的问题,换主机OK