标题: [求助]关于综合布线双绞线测试中的NVP值的有关问题
<p>综合布线双绞线测试中的NVP值,是如何设定的?是不是按照所测线缆的类型不同而各异,所设定在测试仪器里的NVP值就不同,各类线缆的NVP值各是多少?这些值是固定的还是可在测试仪器上更改的?如何进行相关的NVP值校验?</p><p></p>
作者: foochowtree    时间: 2007-5-14 10:26
可加我QQ:395528424聊聊
作者: corembed    时间: 2007-5-15 15:51
<p>NVP是生产厂商生产线缆时就固定的一个参数</p><p>各个厂家的NVP不一样。在进行测试时,为了能让测试结果更加准确,可以根据各个厂家给出的NVP值,对测量设备(agilent wirescope pro)进行设置一,而设备本身也具有常用厂家的NVP值。</p><p>如不知道厂家提供的线缆的NVP,可以截取一段长度的线缆,如15米长。用设备连接。使用电缆远端断开。输入电缆样本长度,WIRESCOPE PRO 可进行NVP 计算。反之,也可。</p><p>nvp 是nominal velocity of propagation 标称传播速度 的手字母缩写词。NVP 用于测量电信号沿电缆传输的速度,以真空中的光速百分比表示。</p><p>例如,NVP 为66的电缆以66澳光速传输信号。</p><p>更多资料可加入群:12395083。更多资料提供。可提供线缆测试的各种技术支持。本群由专业的技术工程师提供技术支持。</p>