千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问6类网线能否打在110模块上面 [打印本页]

作者: 蓝色网络心    时间: 2007-5-11 22:38
标题: 请问6类网线能否打在110模块上面
如题
作者: 曲直    时间: 2007-5-12 08:53
<p>没有任何问题</p>
作者: nclisg    时间: 2007-5-12 11:24
完全可以
作者: mjwlqn    时间: 2007-5-12 12:05
<p>可以,档次高</p>
作者: yangfanwelkin    时间: 2007-5-12 12:34
可以
作者: kxd98    时间: 2007-5-12 12:41
<p>整起&nbsp; 级别确实高</p>
作者: westsun    时间: 2007-5-12 15:56
<p>可以,有6类110型的配线架成品,都是IDC打接方式,只是6类的配线密度要比(超)5类低,(超)5类一般是25对一排,50对一机架宽度,而6类110型一般厂家做成24对一排(6根网线),48对一机架宽度。</p>
作者: 蓝色网络心    时间: 2007-5-12 21:56
谢谢!
作者: 飞天明月    时间: 2007-5-13 11:29
<div class="quote"><b>以下是引用<i>westsun</i>在2007-5-12 15:56:00的发言:</b><br/><p>可以,有6类110型的配线架成品,都是IDC打接方式,只是6类的配线密度要比(超)5类低,(超)5类一般是25对一排,50对一机架宽度,而6类110型一般厂家做成24对一排(6根网线),48对一机架宽度。</p></div><p></p><p>现在在厂家的产品列表里六类的110配线架好象没有这个产品目录啊。</p><p>现在有110的六类配线架和相关线块吗?是哪个厂家的,能否上点图片来看看。</p>
作者: foochowtree    时间: 2007-5-14 10:22
0.4-0.6线径的都可打的
作者: 小小森    时间: 2007-5-14 11:04
<p>长知识了,谢谢。</p>
作者: 风儿    时间: 2007-5-16 13:21
一般超五类一个U的配线架是100对,端接24根超五类线.六类1U配线架是96对,端接24根六类线.
作者: Alpha_Lu    时间: 2007-5-22 23:57
<p>可以,做的好多了!!</p>
作者: beldenibdn    时间: 2007-7-10 16:59
110的配线架能打六类线的意思是能把线打进线夹里,但是整条链路是绝对达不到六类的标准要求。因为六类的很多性能指标比五类高出很多。尤其是NEXT,而110的配线架是无法满足六类的要求的。BELDEN的BIX配线架采用的是线夹错位的方式,直接从物理上增大了线对与线对之间的距离。所以BIX是可以满足到超六类,也就是说整条链路的带宽可以达到300MHZ。BIX的IDC错位排列是具有专利技术。其他厂家无法应用。除了BLEDEN是采用BIX配线架,其他厂家都是110.二者从外形上很相识,但是BIX要比110窄一半。
作者: madeinhell    时间: 2007-7-11 09:13
<div class="quote"><b>以下是引用<i>beldenibdn</i>在2007-7-10 16:59:00的发言:</b><br/>110的配线架能打六类线的意思是能把线打进线夹里,但是整条链路是绝对达不到六类的标准要求。</div><p>还有一家你漏了,3M是没110配线架的,8对或10对的也支持6类</p>
作者: liujlove    时间: 2007-7-18 16:37
太有钱了&nbsp; 没话说了
作者: Max-Alex    时间: 2007-7-19 11:51
<p>Panduit有六类的,高密度。</p>
作者: 万联    时间: 2007-7-19 13:49
<p>关注~~~~~~</p><p>楼上是上海Belden IBDN的?</p>
作者: lingyn99    时间: 2007-7-19 15:32
</div><p></p>
作者: Max-Alex    时间: 2007-7-20 21:26
<p>18F</p><p>是总代,不是厂家。有什么要帮忙吗?</p>
作者: kimshi    时间: 2007-7-23 13:28
<p>烧钱的主</p><p>110用6类 不是一般的有钱啊~~~</p>
作者: wuhongming    时间: 2007-7-23 13:37
长学问了......谢谢大家......
作者: 风儿    时间: 2007-7-31 17:00
我知道美国西蒙和GCI有六类的210配线架,和110的差不多.只是线对的间距增大了.
作者: znicholas007    时间: 2007-8-1 10:33
<p>Thank You!!!</p>
作者: chengyuandeng    时间: 2010-5-29 19:43
这也可以啊
作者: wzl12345678    时间: 2010-5-31 16:12
<p>可以,没问题</p>
作者: cxxioi    时间: 2010-5-31 16:20
<p>不明白 110是啥意思 有没相关介绍呢</p>
作者: szzrq    时间: 2010-6-1 10:41
<p>路过,还好没错过</p>
作者: 王洪考    时间: 2010-6-2 10:42
学习一下
作者: xsfhsy    时间: 2010-6-2 11:38
可以的!没问题
作者: yzyhom    时间: 2010-6-2 11:57

作者: gslxh1233    时间: 2010-6-2 13:57
应该可以吧
作者: atomyq    时间: 2010-6-2 17:03
3M 8对RCP模块 超五肯定没有问题,六类不知道
作者: licen215    时间: 2010-6-2 17:47
六类的可以打上,但是测试达不到六类标准