千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: RL(回波损耗)不合格该怎么办啊!!!! [打印本页]
作者: 弦 时间: 2003-7-6 23:27
标题: RL(回波损耗)不合格该怎么办啊!!!!
RL(回波损耗)不合格该怎么办啊!!!!
作者: xiaoyihan 时间: 2003-7-8 14:55
重新卡接模块(两端的)
要是怕麻烦,那就减小散开的各对线的绞程。
你肯定是卡接的时候散开的太多了才造成的。我有过现场经验
作者: hyxu6704 时间: 2003-7-8 15:33
也可能电缆被挤压造成的
作者: zbd083 时间: 2003-7-28 14:20
[attach]2203[/attach]
作者: lxsong2002 时间: 2003-7-28 14:23
国产线一般是串挠不合格
作者: 雷雨的天空 时间: 2003-8-4 20:25
有一个办法,你把接头重新做一遍就应该没问题的了。
作者: 小毅 时间: 2003-8-9 05:13
RL是最难解决的,如果再做一次端接还不行的话,我想你要重新放线了。
原因:线的质量比较差,最有可能是假线。
还有种解决的方法,但要看情况来用。用不同品牌的模块接上去!碰巧的话可以解决。
祝你好运!
作者: 恺星 时间: 2003-8-10 20:46
换线
作者: mgm2001 时间: 2003-8-14 12:30
线缆的护套不要剥开太长,可以卡接模块就行了,
我也碰到过同样的问题。
作者: 吹风的人 时间: 2004-12-21 11:19
一般都是线的质量问题,建议换线
作者: 藤原佐为 时间: 2004-12-21 11:48
回波损耗的值有多大,不是很大的话就算了
这种线运营商一般都是招标时候买来的,换来换去还是一种线
作者: 没落的英雄 时间: 2004-12-21 13:38
你的线是怎么走向的,我的工程也出现过这种现象,线是沿地面敷设的,结果进了水,用的TCL的产品,也是这项指标不合格,现在都没有解决,实在不行只能换线了
作者: 小猪贝贝 时间: 2004-12-22 18:49
先换头,不行在换线
作者: 13077380302 时间: 2004-12-30 11:46
换线测试,做假得了