千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 300米摄像机怎么传输 [打印本页]
作者: 科技平民化 时间: 2007-4-26 14:08
标题: 300米摄像机怎么传输
小弟接了一个工程有12个监控点,有4个点超过300米的。
请问怎么解决?
loaloa20@21cn.com
作者: cjw318 时间: 2007-4-26 14:27
用优质75-5高编无铝箔视频同轴电缆传输呀!
在这个距离内建议不要用什么乱七八糟的转换器,原汁原味传输是最好的。
作者: 华拓威 时间: 2007-4-26 14:45
还有更好的办法吗?
作者: CH0584 时间: 2007-4-26 15:23
施工找我!QQ:47213931 电话:51662911 陈
作者: zhangym624 时间: 2007-4-26 15:32
可以采用双绞线传输!这样成本又低效果又好!
作者: zhangym624 时间: 2007-4-26 15:34
在广东有施工方面的需要可以找我哟!
作者: zjj2415 时间: 2007-4-26 15:47
订做75-5高编的同轴电缆,中间不能有接头(焊接的都不行)的,这样可以保证图像不失真,不变形
![](static/image/smiley/default/em01.gif)
作者: 慈溪安防 时间: 2007-4-26 16:47
我们通常就用75-5的线就OK了,
作者: 加冰 时间: 2007-4-26 17:02
75-5正规线缆完全没问题
作者: jeff2008 时间: 2007-4-26 17:26
正规线没问题!!!!!
作者: wongzl 时间: 2007-4-26 18:57
300米用RG59都OK啦。
前不久做了个工程,有一个二百多米的点我就是用的RG59,效果和其他用75-5/128#视频线的效果一样的好。
其他有几个300多米的是用75-5/96#,还有几路500多米且要经过厂房的点用75-5/128#的。
效果都很理想。
作者: k0771 时间: 2007-4-26 20:12
用75-5不要用什么一线通,双绞线,问题多多,以后维修麻烦
作者: anpons 时间: 2007-4-26 21:04
75-5的线足够拉!500米都没问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |