千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教西门子的TEC与它的温控器540-664B之间如何接线 [打印本页]

作者: tomyi    时间: 2007-4-16 16:51
标题: 请教西门子的TEC与它的温控器540-664B之间如何接线
<p>按照说明书中表三的接线图,图中并没有写明温控器端,只说tec的接线端。</p><p>1--------------1</p><p>6--------------6</p><p>1,6为一对双绞线</p><p>3--------------3</p><p>4--------------4</p><p>3,4为一对双绞线</p><p>5---------------5</p><p>2---------------2</p><p>5,2为一对双绞线</p><p></p><p>这是说接成直连线吗?即tec的1------温控器的1,。。。</p>