急急急!!!视频干扰问题,看看大家有无好的解决方案!
某监控工程,前端共有25只摄像机,其中20只通过光纤+视频光端机传送!较近的5个摄像机采用视频线传输图像,摄像机供电采用就近供给!全部图像传至机房后经4台8*24视频信号分配器分别传送至主控室和分控室,主控室距机房约30米,分控室距机房约200米!现主控室图像基本正常,但分控室的图像均有水平滚动条,且大部分图像存在串图像的问题;在机房向分控室分配的视频信号线的BNC接头上接上地线后干扰有所减轻。在分控室不接地时干扰减轻,但还是存在水平滚动条(分控室接了地后干扰较严重)!先后尝试过在分控室电源不接地,采用UPS供电,或通过机房向分控室供电,但效果不明显,基本可以确定此干扰不是分控室供电部分引起的!
现怀疑机房和分控室的地电位不平衡,或视频信号经分配器输出200米后信号减弱(会串图像)!现请诸位同仁帮忙出出主意,或有没有相类似的经验,看看怎么样才能解决此问题!不胜感激!谢谢!
怎么就没人回复呢,是这个问题比较难还是什么原因,郁闷中
具我分析,你的图象到主机房是正常的,如果直接上显示设备,当你采用8*32的视频分配后,到主机房20米,距离不远,衰减比较小感观上没有问题,当到分控中心传输200米后,信号严重衰减,所以分控的图象比较查的原因,但最关键的问题出在视频分配上,你的视频分配器估计是普通三极光放大的那种类型,价格便宜达不到指标,本身视分后图象就大打折扣,当再进行200米的传输是已经彻底的没法观看了。
建议采用指标好的带芯片放大的视分产品。
如果没有可以找我,我公司经常给电视台提供高指标的视分产品
北京盘古科技公司
王志军
010-82563029-205
13683301510
接上面的问题,由于视频信号衰减严重,很容易受到干扰信号的侵蚀,就如同体弱多病的人,天气的变化很容易得感冒一样,
因此建议先换个分配或直接把原始图象连接到分控看看效果就知道了
北京盘古科技
王志军
010-82563029-205
试试先吧视频分配器旁路掉,视频信号直接只送到分控室看一下,看是不是视频分配器的问题。
系统有没有用矩阵?
谢谢7、8楼的朋友!
我得补充一下主机房的电源是通过大功率的UPS提供的,主控室单独接小功率1KVA的UPS,分控室单独引入市电。即使在分控室不经市电,采用UPS供电,分控室的干扰依然存在。
在接地方面,主机房和和主控室共有一个接地点,在主机房向分控室输入的视频线上的BNC接头上连接至主机房的地线分控室的干扰会明显减轻,但仍然有一些画面有串图像的或不稳定的问题!
目前在主机房和分控室之间试过两种产品的抗干扰器,但效果不太明显!而且,抗干扰器使用超过3对会令所有的图像变得更差。
希望各位高手多帮忙想想办法!谢谢!
应该加视频接地隔离器,请联系0755-2634 8986
从分控室DVR抓图如下
[IMG][attach]31208[/attach][/IMG]
我前头看错了,以为分控室的信号来自主控室,原来是来自主机房。
基本可以判断,是主机房的电源有问题。
建议从分控室拉电源线到主机房。
关注中,.......有没有试过不通过视分器直接接入分控图像怎么样>
我前头看错了,以为分控室的信号来自主控室,原来是来自主机房。
基本可以判断,是主机房的电源有问题。
建议从分控室拉电源线到主机房。
关注中,.......有没有试过不通过视分器直接接入分控图像怎么样>
可以解决 楼主联系我
QQ:272983528 13426262187桂
首先谢谢大家的热心,提供了不少的解决思路!特别要感谢"五月花"朋友,我觉得干扰真的可以分为真干扰和假干扰问题,虽然"五月花"也是相关设备的厂家,但他不是一味的来推他们的产品,而是帮助提供解决思路,在此要特别感谢!
现由主机房向主控和分控供电,解决了水平滚动条问题,算是有了突破性的进展!但仍有少量图像存在干扰,现准备加抗干扰器来解决!希望最后能把所有问题解决好!
“我觉得干扰真的可以分为真干扰和假干扰问题”
排除工程干扰问题,应注重判断真假干扰,遵守视频系统抗干扰设计和施工原则——只能一点接大地,派出多点接地“故障”——更是不安全隐患。
怀疑走线的地方有干扰源,我也与间过这类似的问题
怀疑走线的地方有干扰源,我也与间过这类似的问题
这种现象与摄像机的信噪比和传输距离有直接关系的,如果你不能更换摄像机和传输设备建议你换一台硬盘录像机,我看你的图像知道你用的是科迪康姆的软件,这种软件的图像处理......。
QQ:343983385