千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 老谢及各位大侠,请帮忙!急急急!!![原创] [打印本页]

作者: qhwoffice    时间: 2003-7-4 10:43
标题: 老谢及各位大侠,请帮忙!急急急!!![原创]
工程中,部分网络线不够长,又不能重新拉过。请问用三通行不行??对网络速度及衰减等指标有何影响???急!
作者: 上官云飞    时间: 2003-7-4 10:49
首先
1、网线要拉多长?还差多少?
2、最好不要用三通,原因,容易被拉断。
3、可以用其它接线方法。
还不懂打电话给我吧:)13352280018     www.dleps.com


[此贴子已经被作者于2003-7-4 10:49:42编辑过]


作者: qhwoffice    时间: 2003-7-4 11:52
谢谢!网线需延长15M,请问其他接线方法有那些?
作者: bianrong    时间: 2003-7-4 14:05
延长跳线,就是就地打模块,然后做一条跳线吧.可能影响最小.
作者: quweijun    时间: 2003-7-4 14:42
1:把几根不够长的网线都集中到一个配线架上,再统一延伸到你要的地方,买个小铁盒把配线架保护起来就可以了。
2:(有点冒险!但我曾经做过还说的过去~)就是网线的每根线之间象电线对接一样拧在一起!不过拧的方法很讲究!去问问(专业)的电工是怎么连接电线的你就知道了。
以上也是没办法的办法仅供参考~
作者: zyq1668    时间: 2003-7-4 15:23
查一下以前的论坛,大虾们讨论过。我采用4楼的做法!
作者: VIRUS    时间: 2003-7-4 17:05
同意5楼的意见
作者: yokai    时间: 2003-7-4 23:17
如果确实没有办法换线,用接线子也不错!
作者: kassar    时间: 2003-7-5 16:37
有专用的接续盒,用上一个延长就行了
作者: carrlei    时间: 2003-7-6 16:56
哥们,你这是个什么性质的工程呢?
对网络速度的要求有没有要达到很敏感的地步呢?
如果不会有什么法律的追究,呵呵:
那么我也同意8楼的意见。
用接线子其实也是很不错的选择。
简单,实用,影响不是很大。
用FLUKE测试后的衰减和串扰都没有很大的影响了。

欢迎一起讨论布线问题!:)
作者: chenym007    时间: 2003-7-7 09:25
接线盒的效果好像不怎墨阳,跟三通差不多,用模块应该还可以,点多的话可以考虑用配线架的方式
作者: pxu    时间: 2003-7-7 09:46
哪里有这样麻烦?直接来个一对一的接头就可以。
作者: 中国恐龙    时间: 2003-7-9 15:16
同意4楼的,打模块直接连上就行了
作者: 凌竣    时间: 2003-7-9 17:16
兄弟!用四楼的方法很好的!
作者: USA911    时间: 2003-7-10 15:25
小心
作者: tongmo    时间: 2003-7-10 21:30
对呀,打个模块吧
作者: USA911    时间: 2003-7-11 10:01
用接线盒可以考虑
作者: yw95812    时间: 2003-7-15 17:25
接线子?没用过,哪有卖的,有图片吗?传上来看看
作者: 后来者    时间: 2003-7-16 22:12
njdiwsjjs
作者: 研究员    时间: 2003-7-17 01:16
要么打模块接,要么上交换机。一定不要糊弄你自己
作者: huolong_dq    时间: 2003-7-17 13:52
看工程的具体要求吧!档次和要求的高低决定了续接的方式,吃地摊和赴国宴当然不能放到一起讨论了。。真不行重做布线,呵呵。。只要给我足够的钱和时间!!!
作者: 甄铭    时间: 2003-7-17 14:42
使用110配线架的4对压线块和NORDX的1A端子板两端打线即可
作者: wjnwn    时间: 2003-7-21 09:45
如果要求测试仪测就用模块,不测的话又对接头,便宜。


[此贴子已经被作者于2003-7-21 9:45:27编辑过]


作者: 8248284    时间: 2003-7-23 15:08
同意5楼的意见,但是要看环境,不能太潮湿
作者: sangyang    时间: 2003-7-25 11:41
焊接,我试过。没什么问题,不过不要让甲方知道。
否则。。。