各位大侠:
我现在在一工地用了一个CK238报警主机,布防为5对双光束主动红外探头,今将探头都装到位了,但键盘上防区3的数字老闪,其他的1'2'4'5为常亮,我去布防也布不了,人到一对探头间走动也不会报警,不知是啥原因?另外假如一对探头没调好,会不会影响其他防区的报警?本人首次做这,请高手指教,多谢!QQ 516979537
数字3闪,表示3防区曾经报警。按 *、1、# 清除。
1'2'4'5 常亮表示发射端与接受端没对准,或是之间有障碍物。也有可能是探头线路、供电异常。
没调试好当然不会报警,你都还不能布防。
任意一对探头没调好都不能正常布防,除非旁路该防区。
谢谢你楼上的朋友,经过昨晚与你QQ交流,我今天顺利的将5对探头调通了,在此要感谢您的热情支持,在下不胜感激, linfa888888@163.com