千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 蓄电池与UPS之间的导线最长距离 [打印本页]

作者: linux525    时间: 2007-4-4 14:23
标题: 蓄电池与UPS之间的导线最长距离
现有一个工程,设计方案中蓄电池柜放在地下室,UPS主机及其他设备放在机房.(机房为大楼6楼,在原5楼基础上新加盖的一层,楼板承重不够,因此蓄电池柜放在地下室).经现场勘察,从地下2层到6楼长度约40米,这么长的电源导线(从地下2层蓄电池柜到6楼的UPs主机)是否会对蓄电池的延时时间有影响?还有更好的解决办法吗?考虑把UPS主机也放在地下2层,引出电缆线到6楼机房为负载供电.希望高手帮忙分析,谢谢
作者: tigeryan    时间: 2007-4-5 09:46

我原来的处理方法是把UPS主机与电池柜一起放在地下室。然后用原电缆的型号上加粗。到中心机房配电间。

电池与主机之间距离太远,不好的。不利于主机的控制模块。


作者: mx296    时间: 2007-4-7 11:43

支持2楼,主机和电池放一起,输出的AC380或220传上去损耗较小。

电池和机头分开放的话,要加粗电池线,主要是要减小线损。


作者: mccClane    时间: 2007-5-26 19:27

作者: mccClane    时间: 2007-5-26 19:28

作者: czeast    时间: 2007-5-29 15:44

我是专业做UPS的厂家,我留电话大家可以聊聊,13311939558  www.eastups.com


作者: huaihuai0529    时间: 2007-6-26 11:45
网络推手群发软件祝您成功!http://www.nethand.cn/index.htmlqq:121856125
作者: huaihuai0529    时间: 2007-6-26 11:50
网络推手群发软件祝您成功!http://www.nethand.cn/index.htmlqq:121856125
作者: njsky    时间: 2007-8-23 09:57

2、3楼说的有道理

尽量避免过长的使用电池到UPS主机的这段线。

QQ:365225881


作者: zjsxqxy    时间: 2007-12-4 22:55

什么是UPS 请搞清楚 ?我们并不是用电池时刻供电  在无法改变的情况下 有何不可? 可改变的情况另论!


作者: zhongyininfo    时间: 2008-10-10 13:58

两者间的距离 有理论数值吗


作者: zhangc999    时间: 2008-10-11 17:18

作者: BEYONDXU    时间: 2009-3-5 11:38
同意  加粗 电池线  条件许可  还是 UPS也放地下室的好
作者: hulu88    时间: 2009-3-25 15:47
以下是引用mx296在2007-4-7 11:43:00的发言:

支持2楼,主机和电池放一起,输出的AC380或220传上去损耗较小。

电池和机头分开放的话,要加粗电池线,主要是要减小线损。

有道理


作者: tsjy2009    时间: 2009-3-27 13:21

怎么做都难受,机头和电池放一起,专用串口线只有2-3米长,UPS没法和服务器通信。如果机离开电池较远,电池线会损失掉很大的电池容量。根据电池的放电曲线,对48V电池组,线路电压损失在1V以内,240V电池组电压损失不要超过5V时对电池容理损失不大。你可以根据线路长度(计算时注意到是两根电线长度之和)和截面积自已去算电池线的电压降。要让电池线长度尽理短(2-3m),长度在40米时要想把电压损失控制在1V或5V之内,算出来的导线截面积会吓你一跳。

 

下面以实际计算说明一下: 
    以APC的UX5000UPS为例。电池为48V电池组,实际负载为3KVA,则电池放电流应在70-75A。UPS设置的电池放电终了电压在42伏左右。连接UPS与电池的导线选用10平方毫米。

如果线长为2.5米(两根线为5米)。经计算电阻值为0.0085欧,降掉的电压为0.0085X75=0.64伏,是可接受的。

如果线长度为15米,则线路电阻值为0.051欧,降掉的电压为3.8V。当UPS端检测到输入电压为放电终了值42V时,电池端的实际电压=42+3.8=45.8伏。因此损失电池容量约30-40%左右(根据放电速率去查电池的放电曲线得到)。是没法接受的。如果必须15米可以用50平方的导线代替10平方的导线,则线路压降可在0.8V左右,是可接受的。

[此贴子已经被作者于2009-3-27 13:54:33编辑过]

作者: hzxsslr    时间: 2009-3-27 16:49
条件许可  还是 UPS也放地下室的好
作者: d77998    时间: 2009-3-30 10:32
多方面涉猎
作者: chris0202    时间: 2009-3-30 11:42
嗯,好像应该这样吧
作者: fangliwei    时间: 2009-3-30 14:35
这么点距离问题不大吧,才40M,。
作者: zhouanjun    时间: 2009-3-30 17:00

应该将UPS和电池柜摆放在1楼最好,建议电池和UPS之间距离在5米以内最好,太远只有牺牲线径和电池容量为代价.


作者: yangwei733    时间: 2009-4-3 16:18
电池组与UPS主机应该一起放在地下室,适当加大UPS输出线径以弥补电压损耗。
作者: badboyshow    时间: 2009-4-3 17:18
以下是引用tsjy2009在2009-3-27 13:21:00的发言:

很有道理,最好是UPS主机和电池放在地下室,然后输出在送到6楼去。


作者: mgm2k    时间: 2009-4-3 21:53
经验感觉距离长线径要加粗,具体算法参照11,如果没有这么粗的线那就只有UPS放下去!
作者: 清江无涯520    时间: 2009-4-4 19:40
学习
作者: tsjy2009    时间: 2009-4-6 21:08
也许把机头和电池一块是可行的方案。
作者: 龙迎风    时间: 2009-4-10 17:52

可以用加粗线径的方法来解决问题。不过花的代价也有点太高了。

 

还有。要看你的UPS的电池节数。如果是16节一组,导线可以用20平方的就可以了。那么远不会有问题的。。


作者: chendawei    时间: 2009-5-9 14:15
学习了
作者: shiyan0104    时间: 2009-7-31 13:17

学习中

 


作者: xgwumao    时间: 2010-4-30 15:15
挣点积分
作者: makel83    时间: 2010-7-6 22:43

电池和UPS放一起,用好的电缆直接把点送上去最好,那点损耗没什么


作者: qxzxnet    时间: 2010-7-14 16:05

努力学习中


作者: cdyangdx    时间: 2010-7-16 16:50

大家都很有经验

学习了


作者: wbccyy    时间: 2010-7-16 16:56
学海无涯苦作舟