我原来的处理方法是把UPS主机与电池柜一起放在地下室。然后用原电缆的型号上加粗。到中心机房配电间。
电池与主机之间距离太远,不好的。不利于主机的控制模块。
支持2楼,主机和电池放一起,输出的AC380或220传上去损耗较小。
电池和机头分开放的话,要加粗电池线,主要是要减小线损。
我是专业做UPS的厂家,我留电话大家可以聊聊,13311939558 www.eastups.com
2、3楼说的有道理
尽量避免过长的使用电池到UPS主机的这段线。
QQ:365225881
什么是UPS 请搞清楚 ?我们并不是用电池时刻供电 在无法改变的情况下 有何不可? 可改变的情况另论!
两者间的距离 有理论数值吗
支持2楼,主机和电池放一起,输出的AC380或220传上去损耗较小。
电池和机头分开放的话,要加粗电池线,主要是要减小线损。
有道理
怎么做都难受,机头和电池放一起,专用串口线只有2-3米长,UPS没法和服务器通信。如果机离开电池较远,电池线会损失掉很大的电池容量。根据电池的放电曲线,对48V电池组,线路电压损失在1V以内,240V电池组电压损失不要超过5V时对电池容理损失不大。你可以根据线路长度(计算时注意到是两根电线长度之和)和截面积自已去算电池线的电压降。要让电池线长度尽理短(2-3m),长度在40米时要想把电压损失控制在1V或5V之内,算出来的导线截面积会吓你一跳。
下面以实际计算说明一下:
以APC的UX5000UPS为例。电池为48V电池组,实际负载为3KVA,则电池放电流应在70-75A。UPS设置的电池放电终了电压在42伏左右。连接UPS与电池的导线选用10平方毫米。
如果线长为2.5米(两根线为5米)。经计算电阻值为0.0085欧,降掉的电压为0.0085X75=0.64伏,是可接受的。
如果线长度为15米,则线路电阻值为0.051欧,降掉的电压为3.8V。当UPS端检测到输入电压为放电终了值42V时,电池端的实际电压=42+3.8=45.8伏。因此损失电池容量约30-40%左右(根据放电速率去查电池的放电曲线得到)。是没法接受的。如果必须15米可以用50平方的导线代替10平方的导线,则线路压降可在0.8V左右,是可接受的。
应该将UPS和电池柜摆放在1楼最好,建议电池和UPS之间距离在5米以内最好,太远只有牺牲线径和电池容量为代价.
很有道理,最好是UPS主机和电池放在地下室,然后输出在送到6楼去。
可以用加粗线径的方法来解决问题。不过花的代价也有点太高了。
还有。要看你的UPS的电池节数。如果是16节一组,导线可以用20平方的就可以了。那么远不会有问题的。。
学习中
电池和UPS放一起,用好的电缆直接把点送上去最好,那点损耗没什么