千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]请教一个关于MEC的问题
[打印本页]
作者:
bubuge
时间:
2007-4-4 11:07
标题:
[求助]请教一个关于MEC的问题
<p>我是个新手,刚接触这些不久,如果问的问题太简单可不要笑我:)</p><p>我们有个MEC坏了,是V2.4,现在换了个V2.7的MEC,管理机是用INSIGHT 3.0软件对所有的MEC进行管理,新的MEC安装并连接上后,用INSIGHT软件进行设置硬件型号时,发现下拉框只有V2.0—>V2.5,没有V2.7,自己输入也没用,这样搞得程序都下载不下去。不知道有没有办法解决。</p><p>哪位高手能教教我,先谢谢了!</p>
作者:
Yvmond
时间:
2007-4-4 11:18
问西门子拿补丁吧.
作者:
yargoo
时间:
2007-4-16 23:39
<p>看来INSIGHT也得学习一下,物理搭好了,调试就得软件方面了。还有与控制箱的接线(控制箱厂家总是提供不全干接点)</p><p></p>
作者:
andingfen
时间:
2007-4-17 10:18
<p>我看是因为你INSIGHT的版本太低了!!而MEC的版本高~~!!</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)