作者: ztmfirst 时间: 2007-3-24 00:01
标题: [原创]超过100个点的监控怎么做?
请教各位前辈超过100个点的监控怎么做比较可行?需录像1个月CIF.具体需要怎么配置?
作者: lion821006 时间: 2007-3-24 00:12
控制方面用模拟矩阵吧。这样更方便和安全。录像得用磁盘阵列了!!!
作者: 兄弟叫我老代 时间: 2007-3-24 08:28
关注一下.
作者: dabou222 时间: 2007-3-24 08:59
如果不集中存储,你可以用几台8路DVR录象,在控制中心用软件集中管理。这是最好的办法,可以省带宽。
集中存储最大缺点就是占用带宽严重!
作者: heml 时间: 2007-3-24 09:54
如果距离远的话,建议采用共缆技术传输性价比最好。
作者: 深圳瑞安捷 时间: 2007-3-24 10:05
安防器材生产厂家,可以联系!!
作者: ztmfirst 时间: 2007-3-24 10:44
如果用磁盘阵列应该怎么做?怎么配置?
作者: dbkdz 时间: 2007-3-24 10:45
关注中。。。
作者: 江苏海创 时间: 2007-3-24 14:50
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶起
作者: finalove 时间: 2007-3-26 08:54
你加我QQ,我把配置清单发给你.QQ:34387847
作者: 姚筠 时间: 2007-3-26 17:28
100个点如果全部用同轴电缆传输的话,可以有点问题,建议传输用光缆!
作者: 皮皮鸟 时间: 2007-3-26 19:58
以下是引用ztmfirst在2007-3-24 0:01:00的发言:
请教各位前辈超过100个点的监控怎么做比较可行?需录像1个月CIF.具体需要怎么配置?
录像时间怎么计算我就不说了!到时候你问一下硬盘录像机厂家就行了!很容易的!
监控配置100个点,不多的!
看你具体的摄像机布置点位,距离都很近,可以用视频线、射频线或者双绞线。
用矩阵或者直接硬盘录像机设置!
如果点很分散,可以用视频服务器,或者现在网络功能强的硬盘录像机也可以!要么光纤传输,或者租用电信光缆都可以!
当然你打算投资多少钱也是决定你设备模式的一个关键因素!
作者: east008 时间: 2007-3-29 11:22
就有同轴电缆,然后接入矩阵
作者: 全球眼 时间: 2007-3-29 11:25
直接上全球眼平台,支持500路我们的系统
作者: LCD 时间: 2007-3-29 17:48
显示可以用超大液晶显示,RS232C 视频墙(5*5)
能人电脑:饭山CRT(钻石珑管)
饭山,NEC,三菱,32-46寸液晶显示器中国区总代,飞利浦32-46寸液晶显示器
NEC,松下等离子
希望行业内的朋友多多支持!
QQ:104830663
MSN:wqwq021@hotmail.com
13761000781
作者: anpons 时间: 2007-3-29 22:27
来晚了,还是友情支持拉!
作者: 金晟 时间: 2007-3-30 09:33
矩阵