千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 问题求教:解码器响,云台不动 [打印本页]

作者: xinren110    时间: 2007-3-19 11:17
标题: 问题求教:解码器响,云台不动
8800的16路主机,点击云台控制可以听到解码器响,但是云台就是不转,用了301的协议和PELCO的协议,都可以响,但是就是不转,共4个云台,在家测试正常,现在拿到那边就放在主机边试,出现控制不了,不知道是什么原因
作者: sunday0910    时间: 2007-3-19 11:28

正常应该是解码器响,说明有收到控制信号,至于不转,就是解码器到云台之间的咚咚了

协议、波特率、地址位一个都不能错


作者: xinren110    时间: 2007-3-19 11:32

把云台解码器全部拿到主机端测试,地址吗没错,协议就是用的上面两种,拨特率换了2400到9600,但是还是一样,不知道还有什么地方没注意到的,这个解码器是自适应解码的


作者: dbkdz    时间: 2007-3-19 11:41

看看是不是云台电机与解码板的接口脱落了,然后测试终端的云台引入的电压是不是AC24V,一般是长距离跑线,电压降过低造成。本公司有高性能带预置位的解码器,有问题可以联系我13602063574  黄工 QQ 465496627


作者: minja    时间: 2007-3-19 11:51

测一下,解码器的AC24V(有的云台是220V)是否有输出,


作者: xinren110    时间: 2007-3-19 12:00

谢谢楼上

先去试试,问题解决回来告诉大家


作者: jim2007    时间: 2007-3-19 13:39

1、云台直接加电,能转就不是云台问题;

2、在解码器有动作的情况下,测有无输出电压。注意:有的解码器在无输出 时,也有感应电压输出,所以在接云台的接线端子上要接一个电阻,测试才正确。电阻可用10K/0.5欧姆,如果是220V电压,测量时要注意安全。

3、如果二边都没问题,查线,查接头。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2