本人在接一个红外对射报警维护项目碰到一个棘手问题,向各位高手请教.
问题是,我的系统是串接16路探头,其中一路的中间不报警,后面多正常.这一路换新的设备还出现不报警,而且ck的主机上的红灯一直亮.不知问题出在那里???
本人在接一个红外对射报警维护项目碰到一个棘手问题,向各位高手请教.
问题是,我的系统是串接16路探头,其中一路的中间不报警,后面多正常.这一路换新的设备还出现不报警,而且ck的主机上的红灯一直亮.不知问题出在那里???
你说清楚点,中间一路不报警,而其他的都正常,你的主机上的灯怎么会常亮呢?
是对射本身报警,而信号传不回去,还是对射本身就不报警!
你说的这个问题,有几种可能。
1,对射是否对正,有没有来自其他对射的交叉干扰,比如这对的发射对到另一对的接收了。
2,检查串接的线是否正确。双防区加串接,很多时候都会把线接错的。
3,主机红灯常亮的原因在那里?
路过!
最好把你的系统图发出来,不然不知道你怎么连的,
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |