本人在接一个红外对射报警维护项目碰到一个棘手问题,向各位高手请教.

问题是,我的系统是串接16路探头,其中一路的中间不报警,后面多正常.这一路换新的设备还出现不报警,而且ck的主机上的红灯一直亮.不知问题出在那里???


作者: wangxiang4    时间: 2007-3-16 10:02
是不是线太长了,衰弱了。可以考虑少串几对
作者: healthywb    时间: 2007-3-17 16:41
以下是引用zjhtd在2007-3-15 22:10:00的发言:

本人在接一个红外对射报警维护项目碰到一个棘手问题,向各位高手请教.

问题是,我的系统是串接16路探头,其中一路的中间不报警,后面多正常.这一路换新的设备还出现不报警,而且ck的主机上的红灯一直亮.不知问题出在那里???

你说清楚点,中间一路不报警,而其他的都正常,你的主机上的灯怎么会常亮呢?

是对射本身报警,而信号传不回去,还是对射本身就不报警!

你说的这个问题,有几种可能。

1,对射是否对正,有没有来自其他对射的交叉干扰,比如这对的发射对到另一对的接收了。

2,检查串接的线是否正确。双防区加串接,很多时候都会把线接错的。

3,主机红灯常亮的原因在那里?


作者: healthywb    时间: 2007-3-17 16:42
补充一下,量一下次对对射的电压,电压底了会导致不报警!!
作者: 心碎    时间: 2007-3-25 17:41

路过!


作者: jshsky    时间: 2007-3-26 09:22

最好把你的系统图发出来,不然不知道你怎么连的,


作者: jccht    时间: 2007-4-10 14:43
接一下那个同步的线试试.