千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]求教高手用继电器让报警探头就地联动灯光的问题。 [打印本页]

作者: richthofen    时间: 2007-3-10 17:30
标题: [求助]求教高手用继电器让报警探头就地联动灯光的问题。
我想用继电器让报警探头就地联动灯光,而不通过报警主机。我试着用继电器接了一下,晚上功能可以达到,但有个问题白天不布防的情况下,联动灯也会亮,不知道毛病出在哪里,希望高手指教,有没有这方面接线图社么的。ace_1th@126.com  13805802453
作者: snowpeak27    时间: 2007-3-10 21:12

探头有动作跟是否布防没有关系


作者: sz_wind    时间: 2007-3-10 23:19

二楼TX正解.

解决这个问题的方法:可以试着在报警主机里寻找是否有一个布撤防跟随继电器(报警主机的继电器往往可以通过编程实现这个功能),找到后,用这个继电器控制前端灯光的供电回路,就可以解决你说的问题。


作者: MTS110.COM    时间: 2007-3-11 09:27

单纯正使用对射探头里的继电器肯定是不行的,因为他报警也是使用这个继电器。所以任何时候触发都会联动。。

     想根要上解决这个问题,最好是使用主机,如果只是联动一个灯,普通主机就可以,若想联动多个灯,甚至每一个对射单独联动一个灯,估计只有总线主机还能办到。。。


作者: richthofen    时间: 2007-3-11 15:35

昏啊,我就是因为顶被封掉了,没办法再拉线了。才想是否可以用继电器试试看。不通过报警主机就办法进行灯光联动了吗。

还有其他社么办法可想吗,或者有社么产品的能实现这种功能吗。各位大大再帮忙想想。


作者: 济南智者    时间: 2007-3-11 16:25
可配AN-LD2  模块  实现以上功能
作者: xjakmz    时间: 2007-3-12 11:31
楼上的几位都是好方法,可是太麻烦了,我认为装个定时器就可以实现
[此贴子已经被作者于2007-3-12 11:31:59编辑过]

作者: MTS110.COM    时间: 2007-3-12 18:39

每对对射报警联动一个灯,并有多个需要联动,最简单的方法就是: 使用总线报警主机,地址码模块选用那种带继电器输出的,报警自动联动灯亮,平时不联动。连接也相当简单。。。

希望下面这个图对楼主有帮助。

http://www.mts110.com/perimeter.htm(就地控制可联灯光)


作者: hawk9    时间: 2007-3-12 21:43
延时继电器接交流接触器再接灯
作者: richthofen    时间: 2007-3-14 17:03
楼上那位安防老鸟能说的详细点吗,最好有图社么的。谢谢了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2