作者: cjxchen    时间: 2007-3-10 09:06
标题: 请问监控摄像机室外立杆安装,防雷地网是不可缺少的部分?
请问监控摄像机室外立杆安装,防雷地网是不可缺少的部分?
作者: is300    时间: 2007-3-12 09:22
当然了,室外摄像机立杆安装一定要加装防雷器,另外还要买防雷器专用的防水盒,以便放置防雷器。
作者: raysenliu    时间: 2007-3-12 14:49

请问二楼的,具体怎么做,能否发资料到我邮箱,谢谢


作者: bjdalong    时间: 2007-3-15 10:52

道路摄像机立杆 立杆要求摄像机离地面高度一般不低于5米,挑臂长度3~5米,立杆下端管径应在220

mm±10mm、上端管径应在120 mm±5mm,管壁厚度应≥6mm,表面防腐、抗台风。立杆基础深度不低于1.5

米,基础直径大于1米,采用混凝土灌筑,以确保立杆的牢固度。
11.室外机箱结构为露天防雨箱设计。机箱高度为0.8米,宽度为0.6米,厚度为0.45米。箱体防护等级

达到IP54防护等级。需要有机箱基础,整体美观,表面喷涂明显的警示标志,机箱离地面高度不小于30厘

米)。
12.室外机箱内需安装光端机和监控电源;其中光端机采用1V+1D(一路视频+一路反向数据)的单路光

端机,具有FC/ST接口,传输距离:0—30KM;光学波长为1310/1550nm,频率响应5Hz~8MHz,视频格式

兼容PAL、NTSC、SECAM,信噪比≥70dB,电压1Vp-p 75Ω,视频接口BNC,采用8位线性数字PCM编码;数

据RS-232、RS-422、RS-485可选,误码率小于10-9 ;预留语音接口,具有网管功能。并将机箱和立杆进

行统一防雷接地。
13.前端设备防雷与接地
众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。雷击所造成的

破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存的

信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。
对于监控点来说遭到直接雷击破坏的可能性很小。随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的

使用和联网,破坏大量电子设备的罪魁祸首主要是感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压

,每年各种通讯控制系统或网络因雷击而受破坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击引起设

备损坏,自动化监控失灵的事件也常有发生。前端摄像机设计均为室外安装方式,对于雷雨多发地区必

须设计安装防雷电系统。
(1)电源线入口处安装电源避雷器
由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,所以雷电冲击波能量就容易

与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率要比从信号线中进入的几

率要高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的,因此应特别加强系统中设

备电源的防雷措施。电源防雷器在相线和零线之间的限压采用三个氧化锌压敏电阻模块。在零线和地线

之间的保护,采用一个高能量的石墨放电极的NPE模块来限制零地之间的过电压,要求达到串接防雷设备

后,图像信号无变化.

  我是专业生产室外摄像机立杆 道路监控立杆的厂家.还有什么问题请拨13910329389 李工


作者: 大胡子88    时间: 2007-3-26 10:40
地网不但接地电阻要低,而且要就近接地,否则有防雷器也等于没装.地阻理论上要小于4欧姆,实际上能达到10欧姆就已经能起到作用了.

俺见过好多防雷器的地线接得乱七八糟什么样的都有,最主要的毛病就是线太细,接得不牢,地线太长,地阻太高,泄流面积不够............

现在好多防雷公司只知道卖防雷器55555555555