千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 2007年精灵已经推出中国,产品重新改为安舍。并推出新系统IQ8 [打印本页]

作者: lgq1560    时间: 2007-3-5 15:36
标题: 2007年精灵已经推出中国,产品重新改为安舍。并推出新系统IQ8

    2007年精灵8000系统将退出中国,全部改为安舍的新产品IQ8,此产品与原有精灵8000及安舍8000的主机基本相同,探头有所改进(具有防水功能,并按照新规范进行了调整)。调试狗也改了(包括软件),可以向下兼容,原来的狗就没用了。

以上信息尽供参考,希望大家多顶两下。呵呵!


作者: tanping119    时间: 2007-3-5 20:14
2007-6-1都要执行新的主机、探头规范,所以95%的设备厂家都要更新自己的系统(设备)。
作者: wsrs    时间: 2007-3-7 21:59
谢谢提供新信息
作者: tanping119    时间: 2007-3-8 22:45
提供安舍8000编程狗,是原编程狗的升级版,解决了四芯插头的问题,提供8000系统的调试狗(92tools),方便大家,也方便自己,调试、编程、维护不在求人,联系电话:13009405302
[此贴子已经被作者于2008-5-27 20:42:28编辑过]

作者: andy119    时间: 2007-3-10 08:34

2007-6-1都要执行新的主机、探头规范,所以95%的设备厂家都要更新自己的系统(设备)。

麻烦朋友能清楚点说明一下原因吗!!!是地方规范还是全国规范?????


作者: tanping119    时间: 2007-3-10 20:34

看来楼上的朋友对消防规范的发布还不够了解,我国在2005年9月相继批准发布了GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB4716-2005《点型感温火灾探测器》、GB4717-2005《火灾报警控制器》等7项强制性国标。这些标准的编制有设备厂家参加,除参加标准标准的厂家需要小改动外,其余的厂家都是比较大的改动,这些标准是在2006年6月1日起实施。到2007年6月1日后,不满足新规范的报警系统是不能再上市了。


作者: 回路卡    时间: 2007-3-13 11:42

楼主的帖子是好贴,一定要顶!!


作者: emailwang    时间: 2007-3-29 22:55
只知其一而不知其二,但也已经不错了!嘿嘿
作者: fireboy3007    时间: 2007-4-17 22:10

請問有誰知道怎樣在安舍8000系統更換煙感器時避免出現"loop trouble"呀???


作者: tanping119    时间: 2008-5-27 20:39

loop trouble 表示环路出错,也就是我们通常说的回路故障,不知道你是在主机上操作更换探头?还是用edit来更换,有问题你可以电话给我,我的电话:13009405302


作者: tanping119    时间: 2008-6-1 16:38
顶起来




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2